Signal Island Mode ist angehakt ?
Wenn der Deye sein eigenes Netz aufbaut trennt er den Null natürlich auch, wenn da irgendwo Durchgang ist, musst Du den
Fehler finden. Was misst Du für eine Spannung gegen Erde und zwischen Null und Erde an load ?
Ist der Umschalter beim Solaredge richtig angeschlossen, also Du kannst niemals den Hausanschluss mit dem Genport verbinden ?
Vielleicht auch mal die Hausinstallation prüfen, nicht daß da noch irgendwo an load ne klassische Nullung hängt.
Signal Island mode ist angehakt ?
In der Unterverteilung Garage einen PEN ?
Gibt viele Möglichkeiten.
Irgendwo muss da was sein....
lass uns wissen wenn Du es gefunden hast.
Danke für deinen Beitrag
Nachdem ich schon seit über zwei Monaten Kontakt zu meinem Alibaba Verkäufer wegen der zu gering gemessenen Spannung an L3 hatte, wurde mir vor 3 Tagen aufgrund seiner Kündigung endlich ein neuer Mitarbeiter zugewiesen und die Deye Arbeiter meldeten sich zügig.
Ich musste noch eine Messung der Spannung direkt auf der Platine (control board) machen, und da diese mit dem Multimeter bei 234V, beim Deye aber nur bei 210V lag, wurde mir gestern aus dem deutschen Servicelager ein neues control board zugesandt.
Es ist heute schon angekommen, vorhin habe ich es gewechselt und der Wechselrichter funktioniert jetzt wieder wie vorher. Bezüglich ein paar Einstellungen werde ich mich aber sicher nochmals melden.
Ich muss aber trotzdem noch das Problem mit den fallenden Sicherungen in den Griff bekommen, wäre ja durchaus auch möglich dass die Platine aus diesem Grund Schaden genommen hat. PE an Load wurde eingeklemmt, das habe ich bis dato nicht gehabt da ich die Bedienungsanleitung missinterpretiert habe.
Vor dem Platinenwechsel habe ich den Wechselrichter mehrmals über den eingekreisten LSS 25A vorm Deye eingeschaltet, und nach ein paar internen Schaltspielen im Deye und beim Durchschalten auf Load fliegt die besagte Sicherung wieder.
Zusätzlich ist ein FI-LS C16 Ideltan 0,03A geflogen, der parallel zu den oben rechts eingekreisten FI sitzt. An diesen hängen 12 Stück Enertex 1167-24 Netzteile mit je 160 Watt Leistung, und parallel noch 6 oder 7 Relais zum Schalten von 230 V Lampen, quasi die Sicherung für die Lampen im Haus.
Überlast würde ich fast ausschließen, auch wenn sich theoertisch alle Lampen einschalten möchten. Die Gesamtleistung der Lampen ist bei etwa 40% der LS Fähigkeit (230x16), Einschaltströme sollten dank C Charakteristik auch kein Problem sein. Die Sicherung ist früher noch nie gefallen, sondern erst seitdem ich den Deye eingebaut habe. Mir schließt sich aber der Kreis nicht so ganz was das mit dem Wechselrichter zu tun haben sollte.
Wenn ich den Deye per Notstromumschalter umgehe und die Hauszuleitung zuschalte fällt keine Sicherung.
Testweise habe ich mit aktiven Deye die Netzteile nach der Reihe eingeklemmt, aber ab dem 6ten Netzteil kann es sein dass der LS vorm Deye wieder fällt. Der FI-LS der Lampen blieb unten, obwohl der LS vorm Deye ein C25A ist.
Also so als ob die Leistung zu hoch wäre. Wenn ich den FI-LS beim Zuschalten des Deye herunten lasse und erst im Betrieb raufdrücke bleibt er oben, ganz eigenartig.
Kann sich das jemand erklären?
Und nun die Antworten auf deine Fragen:
Signal Island Mode ist angehakt ? Ja ist angehakt
Wenn der Deye sein eigenes Netz aufbaut trennt er den Null natürlich auch, wenn da irgendwo Durchgang ist, musst Du den
Fehler finden. Was misst Du für eine Spannung gegen Erde und zwischen Null und Erde an load ? Die Spannungen passen jetzt nach dem Tausch wieder, dürfte tatsächlich die defekte Platine gewesen sein. Also die Spannungen waren auch vorher schon gut nur hat der Deye falsch gemessen. Hab die Spannungen im On und Offgrid gemessen. N-PE immer 0V, der Rest zwischen 230 und 233V also alles unauffällig.
Ist der Umschalter beim Solaredge richtig angeschlossen, also Du kannst niemals den Hausanschluss mit dem Genport verbinden ? Ja, ist auch in den letzten Wochen, da Deye nicht ordentlich funktionierte, in dieser Stellung betrieben worden.
Vielleicht auch mal die Hausinstallation prüfen, nicht daß da noch irgendwo an load ne klassische Nullung hängt. Da bin ich gerade dabei, siehe oben. Wäre aber verwunderlich dass jetzt 4 Jahre alles funktioniert hat und dann auf einmal nicht mehr. Vielleicht hat ja der Deye aufgrund des defekten Control Boards irgendwas zusammengeschalten was den Kurzschluss und die Sicherungen auslöste? Will aber mit der neuen Platine nicht groß testen.
In der Unterverteilung Garage einen PEN ?
Nein, ist der selbe "N" der zu den anderen FI`s geht.
LG
Ich denke da hast Du deinen Fehler, wenn PE nicht an Load angeschlossen war.
Wenn der Deye sein eigenes Netz aufbaut schaltet er, wenn Signal Island Mode angehakt ist, ein Relais intern, welches PE und N des Loads verbindet. Dafür muss natürlich auch der PE angeschlossen sein. Das muss beides unbedingt. Wenn der PE nicht aufgelegt war dann hattest Du eine gefährliche Nullpunktverschiebung die deine Probleme und wohl auch die defekte Platine erklären (wenn die überhaupt defekt ist ?). Möcht nicht wissen wo sich die unterschiedlichen Potentiale überall einen Weg gesucht haben um sich auszugleichen, ganz schön gefährlich was Du da hattest. Zumindest lebst Du noch, schonmal gut.....
Und 12 Netzteile an einem FI, da kommen bestimmt einige Fehlerströme ganz regulär schon zusammen, würd ich mal messen......bisschen heftig....
Überlast würde ich beim Einschalten auch nicht ausschliessen, wenn sich da Dutzende Kondensatoren aufladen müssen.....
verteil das mal auf mehrere Sicherungen, und am besten auf mehrere FIs.
Auf deinem Schema sind der N zu Garage etc. nicht eingezeichnet.
Und der PE von Load auch noch nicht, wo ist der mit dem allgemeinen PE jetzt verbunden ?
Denke der Deye misst die Spannungen vielleicht gegen Erde, und Du hast gegen einen verschobenen Nullpunkt gemessen ?
PE am Gen Port hast Du auch nicht ?
Veröffentlicht von: @x-ray
... Probleme und wohl auch die defekte Platine erklären (wenn die überhaupt defekt ist ?).
Ich gehe von einem Defekt aus. Ich hatte mit der alten Platine wirklich alles probiert und die Spannung an L3 war immer falsch. Nach dem Tausch der Platine waren die Werte sofort korrekt.
Und 12 Netzteile an einem FI, da kommen bestimmt einige Fehlerströme ganz regulär schon zusammen, würd ich mal messen......bisschen heftig.... Ich bekomme am Wochenende ein Zangenamperemeter mit min/max, ich werde die Ströme beim Zuschalten der Spannung messen. Es fällt aber zusätzlich zum FI-LS auch der LS mit 25A, was ja eigentlich nicht auf Fehlerströme sondern Überlast schließen lässt.
Überlast würde ich beim Einschalten auch nicht ausschliessen, wenn sich da Dutzende Kondensatoren aufladen müssen..... werde ich messen, wenn der Strom tatsächlich grenzwertig hoch ist werde ich einfach ein Zeitrelais mit 2 Sekunden Verzögerung für die Hälfte der Netzteile einbauen. Spule einfach auf die 230V und das Relais dann zeitverzögert auf die Netzteile. Aber wie gesagt: Es gab vorm Deye nicht eine einzige Sicherung die gefallen ist.
verteil das mal auf mehrere Sicherungen, und am besten auf mehrere FIs. wie gesagt fällt auch ein C 25A LS. Da muss schon ordentlich Musik im Spiel sein. Auch der LS im Deye ist schonmal gefallen. Ist glaub ich ein B 50A.
Auf deinem Schema sind der N zu Garage etc. nicht eingezeichnet.
Und der PE von Load auch noch nicht, wo ist der mit dem allgemeinen PE jetzt verbunden ?
Plan wurde aktualisiert. N hab ich vergessen einzuzeichnen. PE am Load wurde erst die Tage angeschlossen.
Denke der Deye misst die Spannungen vielleicht gegen Erde, und Du hast gegen einen verschobenen Nullpunkt gemessen ?
PE am Gen Port hast Du auch nicht ?
Nein. Soll ich den auch noch anschließen? 🧐 🧐
Der Solaredge selbst ist am Gehäuse & am Netzanschluss mit Erde verbunden. Der Deye GEN Port allerdings nicht.
Danke für deine Hilfe 👍
Ich weiß nicht genau ob man darauf verzichten kann, aber ich würde den Genport und Solaredge auch unbedingt 5-adrig verbinden.
Anschließen wäre absolut kein Problem. Die Litze liegt isoiert im Deye.
Irgendwie habe ich dann die Bedienungsanleitung vollkommen falsch gelesen, denn auch den Load PE hab ich aus dem selben Grund nicht angeschlossen.
LG
Das wäre das Schema wo der N von Load auf die PAS gelegt wird. Aber das hattest Du ja nicht und in D ist es auch eher mit dem Erdleiter überall und dann Signal Island Mode unbedingt. Das letzte Wort hat freilich immer der VNB.
So heute hatte ich wieder ein wenig Zeit um mich im Keller zu verstecken, die zwei Zangenamperemeter habe ich gestern bekommen.
Als erstes habe ich den GEN PE eingeklemmt.
Leider dürften beide Messgeräte zu langsam sein um den tatsächlichen Strom zu detektieren. Anfangs habe ich mit dem großen "Tenmars TM-27E gemessen", das hat aber gar keinen Ausschlag gemacht obwohl die Sicherung gefallen ist. Danach mit dem "Prova 11" welches maximal 30A anzeigt. Dabei waren die gemessenen Werte auch deutlich unter der Auslöseschwelle der Sicherungen. Folgende Versuche wurden alle mit dem "Prova 11" gemacht.
Versuch 1: Deye Load wegschalten, Strom am Grid des Deye, Haus über Grid versorgt
Bei 10x FI-LS Licht innen zweimal gefallen
Strom max: 2,11A 4,20A 5,88A 6,03A
Versuch 2: Deye normal verschaltet, normal einschalten
FI-LS Licht innen fällt,LS Deye 50A fällt, LS C25A Schaltschrank fällt
Versuch 3: FI-LS Licht innen unten lassen
Schaltet normal ein
Versuch 4: Direkt am FI-LS Licht innen, Leitung zu den Netzteilen ausgeklemmt
Widerstand zwischen L und N unendlich
Schaltet normal ein
Versuch 5: FI-LS gegen identen ausgetauscht
Keine Besserung-FI-LS Licht innen und LS C25A Schaltschrank fallen
0,93A
Versuch 6: Alle Drähte der Netzteile raus, sukzessive reinstecken ab 7-8 Netzteilen kommt es zum Fallen der Sicherung, willkürlich-sieht nicht nach einem Defekt eines Netzteils aus, eher wie Überlast
Versuch 7: alle 12 Netzteile eingeklemmt
FI-LS Licht innen fällt,LS Deye 50A fällt, LS C25A Schaltschrank fällt
Strom max: 1,03A
Versuch 8: nur 6 rechten Netzteile eingeklemmt
Keine Sicherung fällt 3x getestet
Strom max: 0,9 A 1,2A 1,0A
Versuch 9: nur 6 linken Netzteile eingeklemmt
Keine Sicherung fällt 3x getestet
Strom max: 0,85 A , 0,9A , 1,1A
Versuch 10: Deye von Batterie weggestartet, und Grid am Deye LS 50A getrennt, danach Sicherung raufgedrückt
Fällt nicht.... 30x getestet, nie gefallen
Strom max: 4,2 A , 3,2A , 2,5A , 3,0A usw
Bis zum Versuch 10 dachte ich daran ein Zeitrelais anzuschaffen, da meiner Vermutung nach die Zangenamperemeter zu langsam sind, es gelegentlich ohne Deye auch zum Fallen der Sicherung kommt, und beim Zuschalten und gleichzeitigen Betrieb von nur der Hälfte der Netzteile die Sicherung nie gefallen ist. Mit dem Zeitrelais sollte dann einfach eine Netzteilgruppe zeitverzögert zugeschalten werden.
Versuch 10 macht mich aber ziemlich stutzig. An was könnte es da an der Verdrahtung noch scheitern, dass dieses Phänomen eintritt?
LG
https://www.computerbase.de/forum/threads/fi-schutzschalter-loest-aus-netzteil-defekt.738595/page-2
netzteile sind nicht ohne beim Einschalten
macht auch Sinn weil der Deye nur über Batterie den Strom nicht so schnell hochfahren kann wie es das Grid tut, und sich die Elkos gezwungenermaßen langsamer aufladen und dadurch Fehlerströme und Lastspitzen geringer bleiben.
macht auch Sinn weil der Deye nur über Batterie den Strom nicht so schnell hochfahren kann wie es das Grid tut, und sich die Elkos gezwungenermaßen langsamer aufladen und dadurch Fehlerströme und Lastspitzen geringer bleiben.
Danke, das hatte ich gar nicht am Schirm.
Dann werd ich mir ein ansprechverzögertes Zeitrelais besorgen und die Hälfte der Netzteile daran anschließen.
Ich werde berichten sobald ich gescheiter worden bin.
LG
Also ich würde erstmal 6 Netzteile auf einen FILS legen und die anderen 6 Netzteile auf einen neuen FILS mit unterschiedlicher Phase (L1,L2,L3) oder mal den Fehlerstrom messen von den 12 Netzteilen (jedes darf maximal 3,5mA haben aber bei 12 Netzteilen kommt man halt meist so oder so an die 30mA). Falls du noch Leuchtstoffröhren hast schauen ob die Kompensation noch ganz ist oder halt abklemmen.