Wenn ich die Batterie Trenne, verbindet er sich wieder mit dem Netz und Zeigt auch die Korrekten Werte der CT an.
Bin gerade noch ein Schritt weitergekommen.
Wenn er das Netz wieder zuschaltet, erhöht er die Spannung auf der Phase 2 bis auf über 250V und trennt sich dann wieder.
Welchen Akku hast du ? Welchen CT benutz du die mitgelieferten oder einen externen ct ?
Das Drehfeld muss stimmen und Phase 1 muss auch Phase 1 sein.
Nicht immer ist die linke Leitung auch die Phase eins.
Bei mir ist die Phase 1 die mittlere Leitung, die erste Leitung die Phase 2 und die dritte Leitung die Phase 3 und so Drehfeld rechts.
Hatte vor 2 Jahren einen Zähler gekauft von Zamel mit 3 Klappwandler. Ganzer Tag rum gemacht und dann den Support. angeschrieben.
Antwort, prüfen sie die Phasenlage nach dem Hauptzähler und 5 Minuten später hat er gearbeitet
Habe extra mir so ein Drehfeldmesser gekauft vor 20 Jahren als ich meine Drehstrom Pool WP angeschlossen habe.
Diesmal auch wieder lange rum gemacht, weil 3 Abzweigkästen in der Leitung sitzen.
Grüß euch
Da wir alle drei, bei denen sich das Problem ähnlich äußert, den Wechselrichter schon produktiv hatten, würde ich einen Phasendreher ausschließen.
Problem liegt meines Erachtens wahrscheinlich an einer abnormalen Spannungsmessung. Zumindest in meinem Fall ist es bei Gegenprüfung mit einem Multimter klar dass der Deye falsch misst.
Damit haben die CT Klemmen nichts zu tun, da diese nur den Strom messen. Die Spannungsmessung erledigt der Wechselrichter intern.
Ist jemand bekannt ob es wo Ersatzteile für den Deye gibt? In unserem Fall wird es sich vermutlich um eine Platine handeln.
Ich hab nur mal gelesen dass IVG die Deye Wechselrichter reparieren darf, aber ob es dort auch Ersatzteile gibt wäre interessant.
Nichts desto trotz sollte der Händler mal aktiv werden.
LG
Bin gerade noch ein Schritt weitergekommen.
Wenn er das Netz wieder zuschaltet, erhöht er die Spannung auf der Phase 2 bis auf über 250V und trennt sich dann wieder.
Liest du das an der Anzeige ab oder misst du per Multimeter? Bei mir trennt er äußerst schnell, ich werde das aber heute überprüfen ob bei mir auch die Spannung tatsächlich erhöht wird.
Lg
Auf der Spannungsanzeige auf der Grid Übersicht + mit dem Multimeter an der eingangs Sicherung.
Erstaunlicherweise läuft er seit gestern abend wieder normal. Nachdem ich sämtliche Einstellungen durchgespielt habe.
Die Probleme traten am gleichen Tag auf, als ich die Option Time to use über Modbus angesteuert habe.
Batterie: Eigenbau, EVE 16x LF280K Zellen mit Dali Bms + Schnittstelle.
Es werden die mitgelieferten CT verwendet. Die ich um 2m verlängert habe.
Die Probleme traten am gleichen Tag auf, als ich die Option Time to use über Modbus angesteuert habe.
Spannend... bei mir besteht auch ein zeitlicher Zusammenhang zu Modbus Experimenten. Ob es ursächlich ist weiß ich aber nicht, der Fehler tritt aber seit dem oder darauf folgenden Tag auf seitdem die Modbus Verbindung erstmalig funktionierte.
https://youtube.com/shorts/t-U5SvIPttQ?feature=share
Ich hab jetzt ein Video der Anzeige gemacht, und parallel die Spannung am falsch gemessenen Grid L3 mit einem Multimeter mitgemessen. Angezeigt werden am Deye 210V, gemessen sind`s aber 230V. Ich habe zur Sicherheit mit mehreren Multimetern gemessen.
Es sieht so aus als ob er die Spannung am L3 beim Zuschalten auf 210V drücken will, da auf allen Anzeigen der L3 mit 210V angezeigt wird, und danach steigt der Wechselrichter aus.
Min/Max Anzeige des Fluke am Ende des Videos: Anfangs sinds relativ genau 230V, beim Zuschalten drückt er die Spannung tatsächlich auf 210V.
Weiß jemand wo die Spannungen, vor allem die Grid Spannung gemessen wird? Ich muss irgendwoher so eine Platine bekommen, der Kontakt mit China gestaltet sich äußerst schwierig.
LG
Also habt ihr jetzt beide mit Modbus rumgespielt und habt beide das gleiche Problem. Schonmal probiert Werkseinstellungen zu laden oder die Firmware noch mal drüber geflasht ?
Ja genau. Ich kann es zumindest nicht ausschließen und es besteht ein zeitlicher Zusammenhang.
Werksreset, Softwarestand rauf,runter,rauf hab ich alles hinter mir und hat leider nichts gebracht.
LG
Habt Ihr das Problem gelöst?
Es wäre interessant zu erfahren, was die Ursache war.
Nein das Problem ist noch nicht gelöst.
Ich hatte immer Kontakt mit nur einer Person des Alibaba Shops wo ich den Wechselrichter gekauft habe.
Die letzten 2-3 Wochen hieß es dann dass die Techniker sich das Problem angesehen haben und ich eine Email mit der weiteren Vorgehensweise direkt von Deye bekommen habe. Mail hatte ich keine im Post- bzw. Spamfach. Nach mehrmaliger Nachfrage immer wieder die selbe Antwort dass die Mail geschickt wurde, aber sie es erneut machen wird.
Heute Nacht dann eine Alibaba Nachricht eines Kollegen, dass mein ursprünglicher Kontakt nicht mehr in der Firma arbeitet...
Besonders zuversichtlich bin ich aber nicht dass sich was ändert.
LG
Den Beitrag gesehen, und die Ursache weiter hinten im Thread?
aber jeder wie er will.
Nein habe ich leider noch nicht gesehen. Eigentlich ist das Problem ident zu meinem.
Ich habe aber eigentlich vor der IBN die Verkabelung durchgemessen und erst dann die Sicherung raufgedrückt. Der Wechselrichter lief dann etwa zwei Monate bis er über Nacht nicht mehr funktionierte.
Nachdem mein Aufbau mit zwei Umschaltern etwas schwieriger zum Darstellen ist muss ich vielleicht wirklich mal einen Stromlaufplan zeichnen damit jemand drüber schaut. Vielleicht liegt hier ja wirklich wo der Hund begraben.
Es gab auch zweimal den Fall dass der nachgeschaltene LSS und ein FI-LS sowie der LSS im Deye geflogen sind. Einmal war es der Fall nachdem ich ein Firmwareupdate eingespielt hatte, und beim zweiten Mal nach einem tatsächlichen Stromausfall beim Wiederaufschalten der Netzspannung.
Testweise habe ich auch direkt auf der Platine die Spannungen gemessen, und die sind alle ident zum Klemmeingang etwas über 230V.
Exakt so habe ich das ganze verdrahtet:
Der rechte obere Punkt ist die N Schiene im Video (schwarze Messstrippe), der untere Punkt beim FI im Video (rote Messstrippe). Wenn ich den Notstromposition (ohne Deye) schalte messe ich 0 Ohm, was ja auch so sein sollte. In der korrekten Arbeitsposition (mit Deye-also über den Wechselrichter) ist der Widerstand 0,5MOhm und da bin ich mir nicht sicher ob das so passt. Widerstand wurde im spannungslosen Zustand gemessen, also die Hauzuleitung und Batterie abgeschaltet. Der Deye sollte dann entweder durchschalten oder trennen, aber 0,5MOhm sind irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch.
Was kann ich ansonsten noch messen um einen etwaigen Fehler auf die Schliche zu kommen?
Die per Multimeter gemessene Spannung direkt auf der Deye Platine betrug zwischen allen Phasen 400V und Phase gegen N 230V.
LG
Signal Island Mode ist angehakt ?
Wenn der Deye sein eigenes Netz aufbaut trennt er den Null natürlich auch, wenn da irgendwo Durchgang ist, musst Du den
Fehler finden. Was misst Du für eine Spannung gegen Erde und zwischen Null und Erde an load ?
Ist der Umschalter beim Solaredge richtig angeschlossen, also Du kannst niemals den Hausanschluss mit dem Genport verbinden ?
Vielleicht auch mal die Hausinstallation prüfen, nicht daß da noch irgendwo an load ne klassische Nullung hängt.
Signal Island mode ist angehakt ?
In der Unterverteilung Garage einen PEN ?
Gibt viele Möglichkeiten.
Irgendwo muss da was sein....
lass uns wissen wenn Du es gefunden hast.