Hallo. Ich bin neu hier im Forum und habe ein technisches Problem mit meinem Deye 12K.
Mir ist vor 3-4 Tagen aufgefallen dass meine Batterie mit knapp über 50% ungewöhnlich leer ist. Bin dann zum Wechselrichter und habe gesehen dass dieser im "OFF Grid Modus" ist.
Habe den 3 phasigen 12kW Wechselrichter mit 2 Gobelpower Batterien mit je 14kW, und es lief seit Wochen ohne Probleme. Direkt am Deye befindet sich keine PV, diese ist an einem netzparallellen Solaredge 17K, welcher aber per Umschalter auch an den GEN geschaltet werden kann.
Genau an diesem Tag habe ich nach vielen Versuchen meine Modbus Verbindung endlich hinbekommen, und es kam die Vermutung auf dass ich beim unzähligen Verbindung testen irgendwann den Wechselrichter unabsichtlich ein "du-bist-jetzt-off grid" geschickt habe.
In der Modbus Doku habe ich Register 179 gefunden, welches passen könnte nur leider fehlt mir das Wissen was ich schicken müsste. Wenn ich das Register auslese kommt bei NodeRed ein "" , also nichts an und ModbusPoll spuckt "-1" aus.
So sieht die Anzeige aus:
Der Wechselrichter versucht alle ca 5 Minuten (vermutlich die Reconnect Zeit, bei mir 300s) umzuschalten, um dann sofort wieder in den Offgrid Modus zu wechseln.
Alle Sicherungen sind ok, und waren auch nicht gefallen (AC Led leuchtet dauerhaft)
Habe dann aus mangelden Modbuskenntnissen die Suche anderweitig fortgesetzt und mal alle Daten überprüft und dabei ist mir aufgefallen dass L3 am Wechselrichter nur mit 214V angezeigt wird, obwohl mit dem Multimeter tatsächlich gemessene 238V anliegen. Der Wert ändert sich aber von 210-215V, es wird also gemessen. Hab auch die CT-Klemme schon geöffnet, mit dem Ergebiss dass die Werte genau so sind wie vorher und sich auch ändern. Spannung sollte also irgendwo im Wechselrichter gemessen werden. Da im Off-Grid Modus der Grid getrennt ist, habe ich diese Werte eher mit Vorsicht genossen.
Bei einer anderen Phase aber auch das selbe Verhalten, dass beim Entfernen der CT Klemme die Spannung weiter gemessen wird. Die CT Klemme misst vermutlich nur den Strom und die Leistung wird dann über die vom Wechselrichter gemessene Spannung berechnet.
Aufgrund der zeitlichen Nähe mit meinem Modbus Unterfangen hatte ich aber noch immer eher ein falsch beschriebenes Register im Verdacht, vor allem würde der Wechselrichter vermutlich nicht alle paar Minuten versuchen neu zuzuschalten wenn irgendwelche Werte außerhalb des Zuschaltbereiches wären.
Hab den Wechselrichter schon vom Netz und der Batterie getrennt und über 10 Minuten ausgeschaltet lassen, nach dem Wiedereinschalten immer mit dem selben Off-Grid Ergebnis.
Der Wechselrichter nuckelte immer weiter an der Batterie
Dann kam mir der Gedanken mal auf Werkseinstellungen zurückzusetzen um ein falsch beschriebenes Register zurückzusetzen. Leider mit dem Ergebnis dass sich nichts geändert hat, also das OffGrid Thema noch immer bestand, und manch alte Einstellungen (vor allem auf der ersten Grid Seite) noch immer wie von mir gewählt waren. Modbus wurde am Server bewusst abgeschaltet, am Waveshare ausgesteckt und auch am Deye eine andere ID gewählt, damit mir das nicht mehr reinpfuschen kann.
Durch einen Werksreset sollten doch auch die Modbuseinstellungen auf Originalstand gebracht werden, oder?
Danach habe ich den Solaredge auf den GEN Port aufgeschaltet damit die Batterie wieder auflädt, da ich schon unter 30% war, und er über Nacht wieder aus der Batterie ziehen kann. Da aber alle 5min der Status kurz von "OffGrid" auf "OnGrid" wechselt, trennt der Deye vermutlich auch den GEN Port kurz, und der Solaredge kann nie richtig starten. Anzeige des GEN steht auf -12W (Eigenverbrauch Solaredge) und springt beim kurzen Wechsel von Off auf On grid auf 0 (hier wird der GEN Port vermutlich kurz getrennt) und zeigt danach wieder -12W an.
Vorhin habe ich nochmals einen nicht erfolgreichen Werksreset gemacht. Da sich wiederum nichts gebessert hat, kam dann die Vermutung auf dass ich nichts per Modbus geschrieben habe sondern tatsächlich irgendein Fehler besteht.
Da die Batterie schon deutlich unter 30% war und ich keine Möglichkeit (siehe oben) hatte diese zu laden, hab ich die Batterien danach ausgeschaltet und Grid im Anschluss versuchshalber wieder zugeschaltet, und siehe da der Wechselrichter ist nicht mehr im Offgridmodus sondern arbeitet ohne Batterie normal und füttert Load mit Saft. Es besteht natürlich der "F56 Volt min" da keine Batteriespannung gemessen werden kann.
Sobald ich die Batterien wieder zuschalte schaltet der WR wieder in de Offgridmodus. Habe auch jeweils nur eine Batterie versucht um einen Defekt dieser auszuschließen, leider ebenfalls mit dem selben Ergebnis.
Die angezeigte Spannung an L3 beträgt auch im Betrieb mit verbundenen Grid nur zwischen 210 und 215V, mit Multimeter gemessen sinds 235V.
Also misst der Wechselrichter am L3 definitiv falsch.
Ich hab ein älteres Foto von Mitte August gefunden wo auch L3 noch korrekt gemessen wurde, da hat sich definitiv was verändert.
Heute habe ich die Fehlersuche fortgesetzt, bzw versucht alles so gut wie möglich zu dokumentieren, um den Verkäufer über einen etwaigen Defekt so gut als möglich informieren zu können.
Was macht der Deye jetzt genau?
Wenn alles regulär angeschlossen ist trennt er den Grid und versucht immer nach Ablauf der reconnect Zeit den Grid zuzuschalten, und wirft ihn sofort wieder ab.
Wie bereits erwähnt, habe ich schon mehrmals auf Fabrikseinstellungen rückgesetzt, den Deye von jedlichen Strom getrennt, auch mal über Nacht ausgeschaltet lassen, aber immer wieder mit dem selben Ergebnis.
Dadurch glaube ich nicht mehr so recht an meine Modbustheorie, auch wenn der zeitliche Zusammenhang doch stark darauf hindeutet. Deswegen wäre mir wirklich geholfen wenn mir jemand sagt was ich auf Register 179 (Bild in meinen Eingangsbeitrag) schreiben muss damit er "normal" arbeitet, also Force Off-Grid deaktiviert ist. Das wäre jetzt der letzte Punkt der mir noch einfällt, auch wenns für mich sehr unrealistisch ist dass dieses Register trotz Fabrikseinstellungen noch verstellt ist. Unlogisch ist es aber dass der Deye immer versucht Grid zuzuschalten, obwohl es mit diesen Register geforced wurde.
Die zweite Ungereimtheit betrifft die viel zu niedrig angezeigte Spannung an Grid L3, und könnte vielleicht der Grund sein warum der WR bei vorhandener Batterie den Grid nicht zuschalten will. Ich habe auch die Phasen einmal anders am Wechselrichter angeschlossen, um zu sehen ob der Fehler mitwandert und das tut er nicht. Also misst der Deye an L3 definitiv falsch. Ob das, für das besagte Verhalten ausreicht kann ich nicht sagen.
Einen Fehler gibt der Deye, sofern alles angeschlossen nicht aus, obwohl er sich im Offgrid befindet, also denkt er vermutlich dass das Verhalten so sein soll.
Ich habe ein paar Videos gemacht, damit ihr im Detail seht was der WR macht. Es ist netzparallel noch ein zweiter WR installiert, also nicht wundern wenn die Stromflussanzeigen nicht ganz logisch sind.
Video 1: Batterie + Grid normal angeschlossen-Batterie wird getrennt und WR schaltet von Off-Grid auf Grid, und gibt logischerweise einen Vmin Fehler aus da die Batterie nichts mehr liefert.
https://youtube.com/shorts/s54Mgt7sa5o
Video 2: Batterie ist aus, Grid an- Batterie wird zugeschaltet, sobald der Deye die Batterie auch intern zuschaltet wirf er Grid ab und wechselt in den Offgrid Modus.
Video 3: [nur die letzten 20sek relevant] Deye versucht alle x Minuten (reconnect Zeit) Grid zuzuschalten, und trennt sofort wieder (Relais schalten deutlich hörbar) und vor dem Werksreset verschwand das OffGrid Symbol in der Anzeige auch für den Bruchteil einer Sekunde.
Video 4: [nur die letzten 20sek relevant] Zweiter Wechselrichter am GEN Port-Hier sieht man dass der Deye beim Versuch Grid zuzuschalten auch den GEN Port mitschaltet. -Watt Anzeige, die kurz 0 ist um dann wegen des Eigenverbrauchs des Solaredge wieder negativ zu werden. So kommt der Solaredge WR nie richtig in Betrieb, und ein Anschluss am GEN macht in dieser Konstellation keinen Sinn.
https://youtube.com/shorts/ea3AeKlKzqM
Video 5: Vom Deye gemessene Grid Spannung an L3, und zum Vergleich mit Multimeter gemessene Spannung.
https://youtube.com/shorts/N3kXxcC-Pco
Video 6: Vom Deye gemessene Grid Spannung an L3, wobei vorher L1 auf L2, L2 auf L3 und L3 auf L1 geklemmt wurde. Die CT wurden ebenfalls auf die entsprechende Phase mitgetauscht. Der Fehler bleibt aber an L3, also misst der WR falsch.
https://youtube.com/shorts/08szmMyPl3A
Jetzt bin ich mit meinen Latein aber definitiv am Ende und ich weiß auch nicht wie/was ich noch weiter suchen/einschränken könnte.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße
Jürgen
Firmware update machen, alles reingepfusche mal lassen wenn der L3 wie beschrieben dann immer noch zu wenig misst, deinen Verkäufer bitten seinen Job zu machen.
aber jeder wie er will.
Wenn ich das im anderen Forum richtig deute, dann hast nach wie vor "Zero to Load" nicht getestet?
Scheint ja ne defekte CT Klemme zu sein. Er schaltet nicht zu , weil er denkt mit dem Netz stimmt was nicht.
Register 179 ist bei mir auch auf -1.
Deye Lüfterblech: klick mich
Wenn ich das im anderen Forum richtig deute, dann hast nach wie vor "Zero to Load" nicht getestet?
Ist halt manchmal schwierig, Leuten zu helfen - besonders dann, wenn sie anscheinend nur ihren eigenen Verdacht bestätigt haben wollen, dass der Deye defekt ist.
Firmware update machen, alles reingepfusche mal lassen wenn der L3 wie beschrieben dann immer noch zu wenig misst, deinen Verkäufer bitten seinen Job zu machen.
Hab auf die 1135 gedowngradet. Hat leider auch nichts gebracht.
Wenn ich das im anderen Forum richtig deute, dann hast nach wie vor "Zero to Load" nicht getestet?
Ist halt manchmal schwierig, Leuten zu helfen - besonders dann, wenn sie anscheinend nur ihren eigenen Verdacht bestätigt haben wollen, dass der Deye defekt ist.
Grüß euch
Ich will gar keinen Verdacht bestätigt haben, ich bin nur pragmatisch an die Sache herangegangen. Und da das Problem seit dem Tag bestand an dem Modbus lief, war es für mich ziemlich naheliegend.
Außerdem habe ich im Nachbarforum auf die zero-to-load Geschichte geantwortet: "Das habe ich noch nicht versucht. Welche Erkenntnisse kann ich mir davon erwarten bzw. was sollte dann passieren?"
und darauf keine Antwort erhalten. Wenn ich was umstelle sollte ich ja wissen zu welchen Ergebnis ich kommen soll, sonst habe ich eben keine neue Erkenntnis.
Wie bereits erwähnt habe ich einen zweiten netzparallelen WR, und wenn die Batterie des Deye weggeschaltetet wird, verbindet sich der Deye ganz normal mit Grid, und alle Leistungswerte die übers Grid laufen, ob Einspeisung oder Bezug entsprechen in etwa dem was der Zähler des Netzbetreibers ausgibt. Zusätzlich handelt es sich ja um CT (Stromwandler) , mein Problem besteht aber bei der Spannung an L3, und diese dürfte im WR gemessen werden, denn sobald ich Grid per LS im Deye wegschalte, fällt die Spannungsanzeige auf 0V.
Meine Vermutung ist also dass die WR-interne Spannungsmessung an L3 defekt ist.
Ich werde aber gerne "zero to load" testen wenn mir jemand erklärt was dann passieren soll.
LG und danke für eure Mithilfe
Jürgen
Hallo Jürgen,
bei Umstellung auf "zero to load" nutzt der Deye zur Strommessung nicht die externen CTs, sondern seine eigenen (internen). Wenn Du das komplette Haus am load hast (ist das der Fall?), dann "passt" diese Einstellung für Dich (bzw. es gibt keinen Unterschied zu "zero export to CT", wenn die CTs denn richtig angeschlossen sind und funktionieren).
Ich habe im Nachbarforum den Vorschlag gemacht, weil das eine ziemlich einfache Möglichkeit ist, um herauszufinden, ob die Ursache des Problems die externen CTs sind oder nicht. Wenn bei "zero export to load" das Problem immer noch besteht, wird es wahrscheinlich nicht an den externen CTs liegen.
Beste Grüße aus Dänemark,
Karsten
Servus Karsten
Danke für die tolle Erklärung.
In meinem Fall hängt das ganze Haus an load, aktuell aber nicht da ich den Deye umgehe.
Aber ich werd`s morgen testen wie er sich mit "zero to load" verhält.
Schöne Grüße aus Österreich nach Dänemark
Jürgen
Hab gestern noch "zero to load" getestet, leider mit dem identen Verhalten als mit "zero to ct"
Umschaltung auf "zero to ct"
L3 Spannung nur 210V, tatsächlich gemessene 232V. Also hat sich meine Vermutung bestätigt dass die Spannung im Wechselrichter gemessen wird und nicht über die CT Klemmen. rote Alarm LED da die Batterie aus war (DCVolt low)
selber Zustand nur ein paar Sekunden später. Hier ist es für mich ja logisch dass die grüne normal LED nicht leuchtet, da von der Batterie nix kommt
sobald der WR die Batterie dann aber zuschaltet, und der WR in Offgrid wechselt leuchtet die grüne Normal LED. Ich deute das so dass für den WR scheinbar alles passt.
Die Frage ist jetzt: Hat die grüne normal LED anfangs nicht geleuchtet da Grid trotz bescheidener Spannung an L3 zugeschaltet war, oder weil sich der Wechselrichter in einem falschen Modus (meine anfängliche Modbustheorie) befindet.
Kann bitte mal jemand testen, ob die Normal LED grün leuchtet wenn ihr die Verbindung zum Netzbetreiber trennt? Wenn ja, gehe ich von einem fixen Defekt der Spannungsmessung bzw. das dieser ursächlich für das Problem ist aus, wenn nein muss ich mir die Modbusregister nochmal genau ansehen.
Ich werde mal alles für den Verkäufer vorbereiten. Da ich die Kiste aber direkt aus China habe, wirds sicher spannend werden 😛
LG
Wenn ich das im anderen Forum richtig deute, dann hast nach wie vor "Zero to Load" nicht getestet?
Scheint ja ne defekte CT Klemme zu sein. Er schaltet nicht zu , weil er denkt mit dem Netz stimmt was nicht.
Register 179 ist bei mir auch auf -1.
das verhalten kann ich so nicht bestätigen, macht ja auch keinen Sinn:
Vorhandensein des Netzes wird über die Spannung erkannt. CT liefert nur den Strom dazu, um die Leistung ermitteln zu können.
Hatte das ganze selbst auch, ein Draht eines CTs war raus gerutscht und der WR konnte auf der Phase keine Leistung mehr ermitteln, was dazu führte, dass er auf der Leitung immer bis zum Maximum produziert hat und erst dann die anderen Phasen hinzukamen.
Offgrid war er deshalb dennoch nicht.
Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA
Ich habe den Verkäufer mal mit dem Problem konfrontiert.
Mal schauen ob was zurückkommt 😀
Habe ein ähnliches Problem wenn ich die o.g. Batterien mit dem BMS an den Master anschließe geht er mir sofort in den Offgrid mode. Cool ist dass er dann tatsächlich das ganze Haus von den Batterien versorgt und zackig umschaltet. Blöd ist, dass ich ja gar nicht in den Offgrid mode will. Sobald ich das BMS trenne und auf no battery zurückstelle funktioniert wieder alles. Muss ich da ne neue Firmware aufspielen?
Sind bei mir 3x Sun-10K:
Alle 3 mit der Version 2005-1124-1807
Ich bin auch noch nicht gescheiter worden, der Kontakt mit China gestaltet sich echt schwierig.
Mehr wie ein Firmwareupdate wurde noch nicht durchgeführt. Bei Nachfrage wird immer gesagt dass die Deye Techniker kontaktiert werden. Da es sich mM. nach aber um einen Defekt an der Spannungsmessung handelt, wird mit einem Firmwareupdate nicht viel zu richten sein.
Ich habe keine PV direkt am Deye, deswegen würde er mir die Batterie leer saugen. Das wird bei dir nicht passieren, dafür kann er bei dir dann nicht einspeisen.
Das Regelergebnis des Deye ist aber bei uns beiden ident. Wenn alles aktiv ist, schaltet er Grid weg, und wenn die Batterie deaktiviert ist läuft er ganz normal über Grid.
Hast du auf der Übersichtsseite irgendwelche Werte die unplausibel sind? Bei mir wird auf Grid L3 nach wie vor zuwenig gemessen. Vielleicht kannst du deine Werte kurz checken, damit man das Problem eingrenzen kann.
Leuchtet bei dir die Normal Led, wenn du alles aktiviert hast, er aber in den Offgrid Modus schaltet?
LG
Hallo Zusammen
Habe seit Samstag das gleiche Phänomen.
Beim Einschalten verbindet er sich mit dem Netz (LED Normal Aus), aber nach kurzer Zeit geht er in den Off-Grid Betrieb (LED Normal Ein).
Mit Sell First funktioniert aber alles wie es sollte.
Des Weiteren Leuchtet auf dem EW Zähler im Off-Grid eine Rote Led permanent.
Haus und Netz sind am Grid Angeschlossen. Gen Port ohne Verwendung.
LG
Des Weiteren Leuchtet auf dem EW Zähler im Off-Grid eine Rote Led permanent.
Das bedeutet glaub ich dass nichts vom Netz bezogen wird.
Auch an dich die Frage. Gibt es irgendwelche Werte die nicht OK sind? Was passiert wenn du die Batterie vom Deye trennst?
LG
Das mit der Batterie Teste ich Heute Abend nochmals.
Nur, wenn er im Off-Grid ist spielen die Grid Watt Angaben von den CT verrückt.
Gestern wurde auch auf die Aktuellste Software Aktualisiert.