Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hi,
ich schaffe es nicht den Deye dazu zu bringen von meinem 3-phasigen Generator, der über GEN angeschlossen ist, Strom anzunehmen. Auch nach stundenlangem Probieren aller möglichen Einstellungen habe ich nicht ein einziges Mal das Generator-Symbol am Display angezeigt bekommen. Stelle ich den GEN-Eingang auf Microinverter, erscheint das Symbol dafür innerhalb weniger Sekunden - nicht aber das Generatorsymbol wenn ich umstelle auf Generator. Die Versuche wurden hauptsächlich (aber nicht nur) im Off-Grid-Modus durchgeführt weil es sonst lt. meinen Recherchen sein kann dass der Frequenzabgleich zwischen Netz und Generator Probleme bereitet.
Sollte das Generator-Symbol schon erscheinen wenn der Deye das Startsignal an den Generator gibt? Oder muss, anders als beim Microinverter-Symbol, erst mal die Spannung vom Generator anliegen damit das Generator-Symbol erscheint?
Ich habe einem englischen Video entnommen, dass im Inselbetrieb PE und N vom Generator gebrückt sein müssen, sonst würde N floaten was der Deye nicht akzeptiert. Gibt es da Erfahrungen dazu oder hat sonst jemand einen Tipp wo ich noch ansetzen kann?
Danke schonmal und sG
Andreas
Der Gnerator wird erst aktiviert wenn der auf der Batterieseite eingestlle Start SOC unterschritten ist UND in der TOU Tabelle für die jeweiligen Zeiträume der GEN Charge Haken gesetzt ist.
Alternariv bei neueren Firmwareen: Gen Force auf der Batterie Konfigseite.
Hi,
DANKE! für die Info, war tatsächlich extrem hilfreich einem Logikfehler meinerseits auf die Schliche zu kommen.
Schon witzig, da macht man sich Gedanken über Sternpunkt und PE-N-Verbindungen, probiert stundenlang alles Mögliche und Unmögliche und dann ist es eine eigentlich völlig klare und vor allem logische Sache an der man scheitert.
Egal, jetzt läuft's. Danke nochmal!
Die Versuche wurden hauptsächlich (aber nicht nur) im Off-Grid-Modus durchgeführt
Hallo zusammen,
wie muss/kann ich mir das vorstellen?
Du hast den Generator an den Generatorport angeschlossen, den auch als Generator konfiguriert und laufen gelassen? Und während der Generator lief hast du auch Netz am Gridanschluss gehabt?
Mir ist die Funktionalität der Gen-Port-Steuerung nicht ganz klar.
Schaltet der Deye den Gen-Port ein, sobald er da Spannung erkennt? Und schaltet er dann den Grideingang ab?Oder nur wenn kein Netz am Grid, wird der Generatoreingang zugeschaltet?
Was ist, wenn kein Netz da ist, der Generator läuft und das Netz kehrt zurück ?
In den offiziellen Videos/Animationen von Deye ist das für mich nicht eindeutig zu erkennen.
Einmal wird der Generator zugeschaltet während der Deye am Netz ist, und bei einem anderen Video wird das im Off-Grid-Modus gezeigt.
Wäre toll, wenn mich da jemand aufklären kann/mag.
Mangels eigener Erfahrungen kann ich nur schreiben wie ich mir das so vorstelle.
Erstens Grid und Generator sind niemals galvanisch verbunden, der bezahlbare Generator kann sich nicht synchronisieren also würde es unweigerlich knallen wenn das Relais geschlossen wird.
Wenn man also mit dem Deye und einem Generator seine Hütte versorgen will, seine Batterie laden will, geht das nur im Inselmodus ohne Verbindung zum Grid, irgend welche doppelt und dreifach vorhandenen Relais (Generator lädt die Batterie während das Grid die Hütte versorgt) sind nicht drin.
Wenn also der Deye den Befehl von der Steuerung bekommt vom Generator sein Strom zu holen, dann geht das nur indem er den Generator startet, und dann Spannung und Phasenlage des Generators ermittelt.
Kennt er diese wird er sich vom Grid abkoppeln und von der Batterie seine Insel versorgen und möglichst schnell die Insel mit dem Generator synchronisieren. Hat das geklappt wird der Deye das Relais zwischen Insel und Generator schliessen und den Generator belasten indem er die Leistung des Inverters reduziert.
Wenn der Generator in der Lage ist die Insel zu versorgen wird der Deye den Generator zusätzlich belasten um seine Batterie zu laden.
Ist der Generator zeitweise nicht in der Lage die Insel zu versorgen wird der Deye den Generator aus der Batterie unterstützen.
aber jeder wie er will.
Die Versuche wurden hauptsächlich (aber nicht nur) im Off-Grid-Modus durchgeführt
Hallo zusammen,
wie muss/kann ich mir das vorstellen?
Du hast den Generator an den Generatorport angeschlossen, den auch als Generator konfiguriert und laufen gelassen? Und während der Generator lief hast du auch Netz am Gridanschluss gehabt?
Mit Netz am Gridanschluss ist das nicht möglich, das Generator-Symbol erscheint erst gar nicht.
Schaltet der Deye den Gen-Port ein, sobald er da Spannung erkennt? Und schaltet er dann den Grideingang ab?Oder nur wenn kein Netz am Grid, wird der Generatoreingang zugeschaltet?
Nein, es ist im Gegenteil sogar recht aufwendig den Deye dazu zu bewegen den Generatoreingang zuzuschalten:
1. Offgrid,
2. der auf der Batterieseite eingestellt SOC muss unterschritten sein, GEN-Charge und GEN-Signal müssen glaube ich beide angehakt sein (oder GEN Force anklicken bei neueren FW)
3. in der Zeittabelle muss für den zutreffenden Zeitraum der GEN-Charge-Haken gesetzt sein
Hat mich Stunden gekostet, @stsoft musste mir auf die Sprünge helfen.
Was ist, wenn kein Netz da ist, der Generator läuft und das Netz kehrt zurück ?
Ich denke und hoffe, dass er sich bei laufendem Generator nicht auf das wieder zurückgekehrte Netz aufsynchronisiert.
LG