@paulmelsec Hallo, ja, ich finde ja auch das die Werte merkwürdig sind. Hänge ich aber einen 500 watt halo strahler an die Ersatzlast, liefert der Akku brav und die werte passen...wo ist der Fehler?
@paulmelsec Rechts oben Grid ist doch das, was das Haus gerade verbraucht - Load wäre doch die Ersatzlast? Dh das haus verbraucht 500 watt und die sollte doch der Akku liefern, nur bei mehr verbrauch als was der Akku liefern kann sollte der Rest vom Nezu bezogen werden, so hatte ich das verstanden. Und die etwas über 50 volt sind doch bei einem Niederspannungskku von 48 V OK. Also wo liegt der Fehler....VG
Grid ist das Netz, dort wird angezeigt ob Strom gekauft oder verkauft wird. Load (Haus) ist wieviel du verbrauchst. Hat bei mir nichts mit dem Load Anschluss (Ersatzstrom zu tun). Gibt viele hier im Forum mit Ähnlichen Problemen. Liegt meistens an der Strommessung. Ist fast nie ein Defekt am Gerät. Gibt Lifepo4 Akku mit 15 oder 16 Zellen. Beide haben irgendwann 48V. 16S also 16 Zellen in Serie haben die meisten. Der ist bei 40V komplett leer (absolute Grenze) und 58,4V spätestens Voll (obere Grenze). Ladekurve ist am Anfang und Ende sehr steil und dazwischen flach. Ich bewege mich zwischen 50 und 56V um den Akku zu schonen und verzichte auf einige wenige Prozent. 50V und 80% würde nur bei einem 15S passen.
Hab jetzt nochmal gegoogelt, dein Speicher hat 15 Zellen somit passt das. Also bitte Strommessung kontrollieren. Wenn auf einer Phase in die falsche Richtung gemessen wird, oder R, S, T zwischen Strom und Spannung vertauscht ist, kann sowas raus kommen.
@paulmelsec Moin, vielen Dank, ich habe auch die Wandler in Verdacht, sitzen aber an der richtigen stelle und die Pfeilrichtung habe ich auch beachtet - ich werde die aber nochmal neu platzieren. VG Martin
Wichtig ist auch das Strommessung (Klammern R, S, T) mit der Spannungsmessung (Anschluss Grid R, S, T) zusammenpasst.
Gab hier auch schon mal das Thema das die Pfeile falsch auf den Klammern waren.
Würde mit deine 500W Laste einfach mal Steckdosenkreise von L1, L2 und L3 nacheinander belasten und die Anzeige prüfen.
Im Hauptbildschirm am Kreis ist eine Übersicht über alle Messwerte.
PV aus, Time of Use % auf 100 in dem Zeitfenster der Testdurchführung und folgendes machen:
Am besten am Ausgang oder Grid Eingang (unten im WR) mit einer Last testen ü100W ob er diese auch phasenrichtig und mit POSITIVEN Wert anzeigt. Also CT1 muss bei einer 100W Birne um 100W höher gehen und darf nicht runter oder gar negativ werden. Dann musst du den Wandler drehen.
Am besten noch alle Sicherungen vom Haus aus. dann wird es auch mit ner 50W Birne klappen. Die Messwandler sind eine katastrophe und oft falsch intern verschaltet.
Vom Drehen der Kabel am Deye rate ich ab, da mittlerweile in den CTs eine Diode eingebaut ist und es dann erst recht nimmer geht 🙂
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
@deye-guru Klasse! Das werde ich versuchen! Ich werde berichten!
@deye-guru ...ich fasse es nicht - das war der richtige Hinweis!! Die Wandler müssen ENTGEGEN der Anweisung montiert werden - so eine Sa....Darauf wäre ich nicht gekommen - die Wandler hatte ich schon in Verdacht - hätte sonst neue gekauft...supi, vielen, vielen Dank!!!!!!