Hallo, habe heute den ersten String mit 6 Modulen in Betrieb genommen. Leider fließt kein Strom. Die Leuchten für AC Dc und Betrieb sind an. Es steht keine Fehlermeldung an...... Ich habe eine 1oKW Batterie  Kann ich an den Einstellungen einen Fehler gemacht haben? die Sonne lacht und nichts fließt. Wer hatte diesen Fehler auch schon?


   
Zitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Welche Spannung kommt am MC4-Stecker an, die du in den Wechselrichter gesteckt hast? Miss das mal bitte.

Viele Grüße

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@tja2000)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

Hallo Hendrik, die 6 Module haben eine Spannung von 226 Volt, die auch angezeigt wird. Ich habe den String auf den zweiten Eingang gelegt. Dort wird nur die Spannung anzeigt, aber es fließt kein Strom!


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Der Drehschalter ist schon eingeschaltet?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@tja2000)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

Die Anlage ist betriebsbereit. Drehschalter ist betätigt.


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
 

Macht zwar wenig Sinn, aber klemm die 2 Drähte doch einfach mal auf PV1; es macht schliesslich auch keinen Sinn nicht an PV1 sondern an PV2 zu klemmen? Vielleicht ist der DEYE da sensibel...

Stimmt die Polung, also ist auch Plus an Plus und nicht vielleicht ein Plusstecker auf Minus?

 

Ansonsten mal die Einstellungen posten...

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Zellenschaden

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Es wäre interessant, ob der String vor dem Anschluss gemessen wurde. Spannung und Kurzschlussstrom. 

Ist der Akku voll? Wie ist der Deye ins Hausnetz eingebunden, auf Load oder netzparallel? 

Welche Einstellungen sind im Work Mode? 

Wird der Akku korrekt erkannt? 

Mein einphasiger Wechselrichter läuft auch, wenn nur der mppt2 abgeklemmt ist. Ich habe vor dem Wechselrichter einen Verteiler zum einzelnen Abschalten der Strings, daher weiß ich das. 

 

Wenn der Wechselrichter den Akku nicht erkennt, er keine Leistung weg bekommt, ob ins Netz, Haus oder Akku, dann melkt er einfach keine Module. 

 


   
AntwortZitat
(@tja2000)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

Hallo,
danke für  die Hilfe. Die Polung stimmt. Ich habe noch einen anderen WR von Sunny. Davon habe ich einen String draufgeschaltet. Die Spg wird angezeigt, aber es fließt kein Strom......


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
 

Als ich noch keine Batterie hatte, hatte ich auch noch keine Spannung auf dem GENPORT. Setzt doch mal die Einstellungen des GENPORT auf Microinverter und miss, ob dort eine Spannung anliegt, wenn nicht, könnte es wie Roman schon meinte, tatsächlich an fehlender Batterie, bzw. falscher Batterieverbindung/Kommunikation liegen. A

lternativ könntest Du auch den gesamten PV Anschluss umgehen und den Sunnyboy direkt an den GENport hängen. Hab ich aktuell auch so, ist allerdings nur ein 3,6 Szunnyboy einphasig, es funzt aber tadellos.

 

Ansonsten poste mal die wichtigsten Einstellungen..., vielleicht findet das Schwarmwissen ja was.

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@tja2000)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

@roman 

Ja, der String ist vor dem Anschluss kontrolliert worden. Heute habe ich einen intakten anderen String aufgeschaltet. Ohne Erfolg. Der Akku hat eine Spg von 53 Volt. Der Deye ist im Hausnetz angeschlossen.
Hier die Work Mode Einstellungen:
Zero Export to load solar sell
Grip Peiak Shaving Load First

Grid Setting
VDE4105

50 hz

0/240/120

Grid Level LN220 Ac LL 380  Av
Batterie ist eine Grüniq 10 KW LiFePO4 

 

Dies sind meine Einstellungen....

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

 CT anschließen, Einstellungen auf Zero... CT. 

Batterie auf SOC einstellen. 

Batteriekommunikation prüfen wie folgt:

Auf Batterie tippen, unten links auf das Zahnrad. Angezeigte Temperatur stimmt in etwa? Zeigt sie 100grad an, Fehler in der batteriekommunikation. Liegt sie bei Raumtemperatur, dann soc ablesen. 100%? Dann passt da nichts mehr rein. 

Schließe am Load einen Verbraucher an. Irgendwas findet sich, eine Steckdosenleiste etc. Melkt der Deye vom Dach wenn an Load eine Last eingeschaltet ist? 

Wenn Grid angeschlossen ist, könntest du auch auf Solar sell im Work Mode stellen. Vorsicht! Er speist dann maximal ein. Dein Zähler notiert es. Aber du wirst wissen ob der Deye melkt. Ich habe dies vor Inbetriebnahme vermieden. Manche haben aber noch keinen Zweirichtungszähler.

 

 


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
 

Eine andere Testmöglichkeit wäre einfach mal die komplette PV weglassen und die Batterie aus dem Netz zu laden (Einstellung im TOU Menu, vielleicht davon auch mal ein Photo einstellen, dito von den anderen Einstellungen) ist sie dann geladen das Netz wegschalten, offgrid. Bleibt das Licht an, entläd die Batterie zumindest. (Vor dem Offgrid Test, wichtige und kritische Verbraucher ausschalten, z.B. Wärmepumpen und PCs...) Geht beides gut aus, sollte die Batteriekommunikation zumindest eingeschränkt korrekt sein.

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
 

Hatte Mr. MIning nicht auch Probleme mit Grünig Batterien?

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@zellenschaden das ist kein Beweis, daß die Batteriekommunikation funktioniert. 😁


   
AntwortZitat
(@tja2000)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 11
Themenstarter  

@zellenschaden 

 

Einstellungen des GENPORT auf Microinverter und miss, ob dort eine Spannung anliegt, wenn nicht, könnte es wie Roman schon meinte, tatsächlich an fehlender Batterie, bzw. falscher Batterieverbindung/Kommunikation liegen.

Nach der Änderung auf Microinverter habe ich eine Spg gemessen. Dies ist dann wohl in Ordnung.


   