Moin zusammen!
Bevor ich mit meinem Problem loslege, kurz zu mir. Mein Name ist Maik, bin 27 Jahre alt und beruflich als Elektriker (seit 2 Jahren auch mit Meisterschein) in der Industrie unterwegs. Ich habe beruflich (leider) keine Berührungspunkte mit PV. Bin da ehr im Mittelspannungsbereich unterwegs.
Hier erst einmal die Anlagendaten:
PV Module: 35x Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28 435Wp (Str.1 & 2: je 12x; Str.3: 11x)
Wechselrichter: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
Speicher: 16x EVE LF280K mit JK BMS (B2A24S20P)
Die Anlage wurde vollständig in Eigenleistung aufgebaut.
Zum eigentlichen Problem:
Bei meinem Wechselrichter messe ich am GEN Port eine DC-Spannung jeweils von N, L1, L2, L3 gegen PE.
Hier die Werte, ohne das ein Akku oder die Strings mit dem WR verbunden waren.
PE -N: 96 V DC
PE -L1: 85 V DC
PE -L2: 85 V DC
PE -L3: 85 V DC
Bei angeschlossenen PV Modulen habe ich zwischen Phase und PE auch schon 160 V DC messen können.
Als Mode ist Generator Input vorgewählt.
Vorgeschichte:
Bei der Inbetriebnahme der Anlage hat der RCD für den WR (Typ B, 30 mA) mit dem Testgerät zwar ausgelöst, der Installationstester hat jedoch weiterhin Spannung angezeigt.
Problem hier: 200 V DC am GRID-Anschluss zwischen N und PE nach Auslösen des RCD (Wegfall der Netzspannung).
Der WR wurde eingeschickt, damit ist das Problem jetzt behoben. Habe noch bis zu 24 V DC zwischen N und PE, welche sich aber innerhalb ca. 3 sek zu 0 V abbauen. Denke das ist okay.
Frage:
Hatte jemand so was schon mal? Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Habe ich ggf. etwas falsch gemacht bei der Einstellung des WR? Ich stehe kurz davor, den Verkäufer erneut zu kontaktieren.
Würde mich über eine Rückmeldung von euch freuen!
Hänge noch zwei Fotos der Anlage an 🙂
Danke und freundliche Grüße
Maik
Das mal gesehen
https://www.youtube.com/watch?v=5v3ml4X3xTM&t=21s
Und RCD für den WR sollte 300 mA haben
Typ B, 30 mA) ist schon mal verkehrt, da gehört Typ B 300 mA hin wenn man schon einer verbaut.
Wenn er nicht gefordert wird, baut man keiner hin.
Spannungen interessieren mich weniger, wenn ich mich am Teppichboden auflade bekomme ich 30 kV drauf wenn ich mich entlade, welcher Leckstrom fliesst?
aber jeder wie er will.
Wenn zwischen N und PE eine Spannung messbar ist, dann ist hier wohl nicht N und PE korrekt installiert worden. Für gewöhnlich sollte der Neutralleiter an einer Stelle in der Anlage mit dem Potentialausgleich verbunden sein. Im Inselbetrieb über das Inselrelais.
Ist das erledigt, nochmal unter Belastung messen.
Ist nur ein Hinweis. Würde niemals einem Elektriker widersprechen....
Hallo noch mal! 🙂
Danke schon mal für die Antworten.
Der Signal Island Mode ist bei mir aktiviert und tut auch genau das, was er soll. Sobald die Netzspannung wegfällt, schließt das Relais zwischen N und PE und somit löst auch dann der RCD am Lastausgang aus, wenn es zum Fehlerstrom kommt.
Nun habe ich mal gemessen, wie hoch der Strom ist, wenn ich PE & N (428 µA), PE & Phase (274 µA) verbinde.
Sobald diese verbunden sind, liegt natürlich auch keine Spannung mehr an.
Nun zum nächsten, eigentlich größeren "Problem“. Das habe ich in der Vorgeschichte schon beschrieben.
Nachdem ich den Akku wieder angeschlossen hatte, liegt nach dem Wegfallen der Netzspannung am Grid-Anschluss zwischen PE und N sowie PE und den Phasen wieder ca. 200 V DC an. Der Besuch des Wechselrichters beim Hersteller hat also nichts gebracht.
Auch hier bricht die Spannung zusammen, wenn ich die Kontakte verbinde. Ebenfalls fließt ein Strom im µA Bereich.
Die Spannung, die dann anliegt, verhindert jedoch, dass der Installationstester einen Wert bei der Delta t Messung ausgibt.
Hat jemand Zeit und die Möglichkeit, mal an seinem WR zu messen, ob dieser sich auf so verhält? (Speziell DC-Spannung am Grid-Anschluss bei Wegfall der Netzspannung.)
Das der RCD nicht exakt den Herstellervorgaben entspricht, weiß ich. Das dürfte aber meines Erachtens nicht zu dem Problem führen.
Ich wünsche euch einen schönen Sonntag! 🙂
Dein Problem ist vielleicht hinter der Stirn. Wer viel misst, misst Mist.
Du kannst keine Spannung an einem Gerät mit einem sehr hochohmigen Messgerät messen wollen. So wie du selber erkannt hast sind dies Mikroampere. Ich messe auch Spannungen an nicht angeschlossenen Leitungen wenn diese zusammen mit anderen stromführenden lei
Zudem sind Geräte dieser Bauweise niemals frei von DC. Deswegen ist es ja Vorschrift, allstromsensitive RCD zu verbauen, bzw ist dieser im Deye schon drin.
Schließ das Ding an wie es sich gehört, Akku dran und Netz.. Einstellungen vornehmen und wenn alles richtig angeklemmt ist laufen die Kisten auch.
Übrigens sind die meisten Fehler beim Deye Fehler der Elektrofachkraft oder des Verständnises.
@anonym237
Ich schließe keineswegs aus, dass der Fehler bei mir liegt. Daher gehe ich ja hier auch in den Meinungs-/ Erfahrungsaustausch. 🙂
Das einzige Problem das ich habe ist, dass der Installationstester keinen Wert bei der RCD Prüfung ausgibt und somit auch kein Test bestanden wird.
Das fordert mein eintagender Elektriker allerdings, und das verstehe ich auch sehr gut.
Zudem ist das "Ding" nach bestem Wissen und Gewissen angeschlossen und der Akku hängt auch dran. 🙂
Wird Bauartbedingt eine Spannung (z.B. aus den Kondensatoren) gegen Erde abgeleitet?
Das würde es ja erklären. Jedoch habe ich dann nach wie vor das Problem mit den Messwerten.
Edit:
Sollte mir jemand bestätigen können, dass das bei seinem (oder allen) WR auch so ist, habe ich auch ein Argument für meinem Elektriker was schlussendlich die Unterschrift angeht. 🙂
Wie möchte er oder du denn die Installation messen? Für gewöhnlich bei eingeschalteten Wechselrichter nach dem RCD des Verteilers.
Genau es soll nur der RCD geprüft werden, der vor den WR geschaltet ist. Gemessen natürlich bei eingeschaltetem und auf Netz synchronisiertem WR. Der Messpunkt ist im Bild rot eingekreist.
Gemessen natürlich bei eingeschaltetem und auf Netz synchronisiertem WR.
Warum?
Den Fehlerstrom und die Auslösezeit vom RCD kann ich doch auch ohne angeschlossenen Verbraucher messen. Der hat doch mit dem Verbraucher gar nichts zu tun. Im Gegenteil: Wenn der Verbraucher z.B. bereits einen Fehlerstrom von 5mA hat und du mit deinem Tester weitere 20mA Fehlerstrom bis zur Auslösung erzeugst, dann zeigt Dein Messgerät dir schöne 20mA an, aber definitiv sind 25mA unterwegs gewesen... Zumindest macht meine Gossen Metrawatt-Kiste das so...
Wie würde man denn einen RCD in einer Haus-Unterverteilung messen, an der etliche Steckdosen etc. angeschlossen ist? An jede Steckdose einen Verbraucher hängen und alle Lampen installieren/einschalten? Und welche Leistungen müssen die Verbraucher für den Test haben?
Nö, RCD muss zur Messung unter Spannung sein - aber nicht unter Last.
Bin zwar kein Meister, aber bisschen was hab ich noch im Resthirn von der Ausbildung im letzten Jahrhundert,,,
Okay. Keine Ahnung wer auf die Idee kommt. Ich puzzle mal auseinander.
Dem oberen Plan zufolge soll ausschließlich netzparallel betrieben werden. Nun denn. Nach dem Zähler sind die CT aufgeklipst, ist erstmal richtig. Dann kommt eine Abzweigung zum Haus und zur Einbindung des Wechselrichter, auch richtig. Jedoch möchte jemand hier 35A neozed absichern und dann in der Verteilung für den Wechselrichter nochmals mit 25A. Die kommt definitiv bei Last. Hier kommt nur eine Absicherung, Leitungsschutzschalter nach Bedienungsanleitung hinein. Ob in der Hauptverteilung oder der Unterverteilung des Wechselrichter ist egal. In der folgenden Unterverteilung für die einzelnen Hausstromkreise kommt je nach Erfordernis ein oder mehrere RCD 30mA.
Die Zuleitung des Netzes zum Wechselrichter bzw der Lastausgang des Wechselrichter bekommen keine eigenen RCD. Siehe Bedienungsanleitung. Einzige RCD sind die für die Hausverteilung. Warum? Der Wechselrichter arbeitet netzparallel. Insofern sind zwei Erzeugungsanlagen kombiniert. Netz und der Wechselrichter.
Eine korrekte PE und Neutralleiterführung vorausgesetzt kann in der Hausanlage oder im Verteiler nach dem RCD eine Messung vorgenommenen werden. Die Messung sollte den Fehlerstrom und die Spannungen beinhalten.
Im übrigen ist ebenfalls immer die Installation eines Netzumschalter begrüßenswert. Schaltpläne dazu gibt es hier im Forum oder eigentlich sollte dies Grundwissen für eingetragene Elektriker sein.