Moin zusammen!
Bevor ich mit meinem Problem loslege, kurz zu mir. Mein Name ist Maik, bin 27 Jahre alt und beruflich als Elektriker (seit 2 Jahren auch mit Meisterschein) in der Industrie unterwegs. Ich habe beruflich (leider) keine Berührungspunkte mit PV. Bin da ehr im Mittelspannungsbereich unterwegs.
Hier erst einmal die Anlagendaten:
PV Module: 35x Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28 435Wp (Str.1 & 2: je 12x; Str.3: 11x)
Wechselrichter: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
Speicher: 16x EVE LF280K mit JK BMS (B2A24S20P)
Die Anlage wurde vollständig in Eigenleistung aufgebaut.
Zum eigentlichen Problem:
Bei meinem Wechselrichter messe ich am GEN Port eine DC-Spannung jeweils von N, L1, L2, L3 gegen PE.
Hier die Werte, ohne das ein Akku oder die Strings mit dem WR verbunden waren.
PE -N: 96 V DC
PE -L1: 85 V DC
PE -L2: 85 V DC
PE -L3: 85 V DC
Bei angeschlossenen PV Modulen habe ich zwischen Phase und PE auch schon 160 V DC messen können.
Als Mode ist Generator Input vorgewählt.
Vorgeschichte:
Bei der Inbetriebnahme der Anlage hat der RCD für den WR (Typ B, 30 mA) mit dem Testgerät zwar ausgelöst, der Installationstester hat jedoch weiterhin Spannung angezeigt.
Problem hier: 200 V DC am GRID-Anschluss zwischen N und PE nach Auslösen des RCD (Wegfall der Netzspannung).
Der WR wurde eingeschickt, damit ist das Problem jetzt behoben. Habe noch bis zu 24 V DC zwischen N und PE, welche sich aber innerhalb ca. 3 sek zu 0 V abbauen. Denke das ist okay.
Frage:
Hatte jemand so was schon mal? Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Habe ich ggf. etwas falsch gemacht bei der Einstellung des WR? Ich stehe kurz davor, den Verkäufer erneut zu kontaktieren.
Würde mich über eine Rückmeldung von euch freuen!
Hänge noch zwei Fotos der Anlage an 🙂
Danke und freundliche Grüße
Maik
Das mal gesehen
https://www.youtube.com/watch?v=5v3ml4X3xTM&t=21s
Und RCD für den WR sollte 300 mA haben
Typ B, 30 mA) ist schon mal verkehrt, da gehört Typ B 300 mA hin wenn man schon einer verbaut.
Wenn er nicht gefordert wird, baut man keiner hin.
Spannungen interessieren mich weniger, wenn ich mich am Teppichboden auflade bekomme ich 30 kV drauf wenn ich mich entlade, welcher Leckstrom fliesst?
aber jeder wie er will.