Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Batteriespeicher Ve...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Batteriespeicher Verluste

24 Beiträge
9 Benutzer
2 Reactions
825 Ansichten
(@alfridus)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hey Leute,

 

super Forum! Vielen Dank an den Ersteller. 

ich habe ein Problem mit meiner 48V Batterie bei meinem 12k WR … 

 

hatte erst 1128 drauf .. jeden Tag hat plötzlich die Batterie 1% weniger geladen .. erst 99.. dann 98 usw - bis auf 67% runter … ( Batterie ist von Hysin/sunpal) 

habe durch den deye support nun 1140 bekommen und ein andere Firmware von Batterie Hersteller … das hat den Fehler vorübergehend behoben aber nicht dauerhaft .. jetzt wieder nur noch 92%… 

 

jemand eine Idee ? 

sertings : zero export to load 

Batterie suf lithium 00 und activate .. 

 

vielen Dank im Voraus 

 

lg 


   
Zitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Activate Battery muss bei Lithium Akkus aus.

Aber stimmt denn grundsätzlich die Kommunikation? Sieht fast so aus, als würde eine defekte Zelle das BMS schrittweise runterziehen, oder es ist einfach ein Kommunikationsproblem.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@alfridus)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
Themenstarter  

@deye-guru 

activate muss aus ? Wieso denn das ? Sorry für die Frage .. 

 

ja scheint eher ein Kommunikationsproblem - weil wenn ich das mitgelieferte Kabel abziehe - 1 min warte und wieder einstecke hat die Batterie wieder die ‚volle‘ Leistung … 

 

 


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@alfridus Activate Battery ist nur für Bleibasierte Akkus und im Lithium Mode sogar teilweise kontraproduktiv.

Mitgelieferte Kabel 🙂 Ja da sind wir wieder beim Thema Kabel. Ist das ein voll belegtes Kabel? Wenn die BMS Kommunikation über CAN Bus sicher laufen soll, muss man beim Deye die Kabel auf PIN 4&5 reduzieren, sonst läuft es nicht zufriedenstellend.

Viele Akkus unterstützen verschiedenste Hersteller die entweder über CAN Bus oder über RS485 laufen. Der Deye kann beides. Und kommt daher durcheinander, wenn man voll belegte Kabel nutzt. Ebenso ist es der Fall, wenn man RS485 nutzen will und nicht auf die PINs 7&8 reduziert. Manchmal verhaspelt sich der Deye dann einfach.

Probier das mal, ggf haste irgenwo ein altes Netzwerkkabel, was du mal anschnitzen kannst. Übrig bleiben sollten die blau/blauweisen Adern

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@deye-guru , ich habe kürzlich die Erfahrung machen müssen, zusätzlich Pin Masse, nur mit 4 und 5 lief nichts.  Bei Pace BMS können alle Pin belegt bleiben, herkömmliches Patchkabel . Es scheint also nicht am Deye allein zu liegen. 

 

Dies nur zur Ergänzung, bin nämlich letztens bei einem Freund fast verzweifelt 😁


   
AntwortZitat
(@shipper)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

Polyntech liefert ein Kommunikationkabel, dass nicht voll belegt ist. Voll belegte gehen nicht!!

Und das hat mit Deye primär nichts zu tun.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von shipper

   
AntwortZitat
MrFreezer
(@mrfreezer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 73
 

kann mich bei dem fmsolar den ich installiert hab nicht beklagen. originales kabel war zu kurz also haben wir ein ordinäres cat5/6 patchkabel genommen, 2m lang, voll belegt, geht ohne probleme. protokoll 0, canbus. musste nur an der batterie die dip-switches auf 0 stellen, da war irgendwas wüstes vorkonfiguriert.

Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Ob voll belegte gehen oder nicht hat primär mit dem BMS zu tun. Man sollte auch davon abkommen, pauschal über den Hersteller auf eine Belegung zu phantasieren. Zum Beispiel baut der von mir favorisierte Hersteller jedes gewünschte BMS ein. Ist eine Frage der Bestellung, Verfügbarkeit und des Preises. 

Ich persönlich bevorzuge Pace. Schon wegen der Vielzahl der Anschlüsse und weil ich eben einfach herkömmliche Patchkabel verwenden kann. Bei einphasigen wie auch bei dreiphasigen Wechselrichter getesteten. 

Ich kaufe übrigens bei Sunwise über Alibaba. Die Akkus werden auf Bestellung gefertigt, Zellenanzahl und Typ sowie BMS und Display sind frei konfigurierbar. Spätere Bestellungen können identisch zu bisherigen Akkus gebaut werden. Der Wechselrichter wird ab Werk bereits eingestellt. 

 

Es ist ein Irrglaube, daß immer nur teilbelegte Kabel verwendet werden können. Da ändern auch mehrere Ausrufezeichen nichts an der Tatsache. 

 

 


   
AntwortZitat
seafian
(@seafian)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
 

Bei der Verbindung Batterie zum 12kW Deye (CAN-CAN) habe ich mir ein RJ45 Kabel mit batterieseitig nur den Pins 4/5 angefertigt.

Ground/Masse war nicht erforderlich, Kommunikation hat sofort geklappt.

Deye SUN 12K-SG04LP3-EU

Batterie EEL 16S1P 280Ah Zellen, BMS Seplos 200A V16

Batt Mode Lithium, Lithium Mode 00. BMS wird als SHEnergy erkannt.

Verbindung von der Bestandsbatterie mit meiner zweiten Batterie über RS485 wird erst später realisiert, die zweite ist noch in Bau

 

Viele Grüße
Andreas


   
AntwortZitat
seafian
(@seafian)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
 

Kleine Korrektur:

nicht CAN-CAN, sondern BMS-CAN (RJ45 BMS am Deye und RJ45 CAN an der Batterie)

BTW: Kann man eigene Beiträge in diesem Forum nachträglich editieren? Wenn ja, hab ich's nicht gefunden ...

Viele Grüße
Andreas


   
AntwortZitat
woodym
(@woodym)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 28
 

Kann das mit der Batterie das hier sein: https://dy-support.org/community/technische-fragen/cc-cv-wird-nicht-eingehalten/#post-73


   
AntwortZitat
MrFreezer
(@mrfreezer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 73
 

@seafian dem bms port am deye kann can oder rs485 und schaltet selbsttätig um, jenachdem, was ihm das bms anbietet.

 

Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Veröffentlicht von: @mrfreezer

@seafian dem bms port am deye kann can oder rs485 und schaltet selbsttätig um, jenachdem, was ihm das bms anbietet.

 

Korrekt. Nur scheinbar kann nicht jedes BMS die Signale selektieren. 

Bei DAREN zum Beispiel benötigte ich die Masse und musste ein Kabel konfektionieren. Der selbe Akkutyp mit Pace brauchte ich es nicht, am selben Wechselrichter. Insofern ist das Problem sicherlich beim BMS und dessen Kommunikation zu suchen. 

 


   
AntwortZitat
MrFreezer
(@mrfreezer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 73
 

chinesische wertarbeit 🙄 

Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA


   
AntwortZitat
(@alarmhamster)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
 

 

Moin moin

ich hatte ein Speicher DIY 200ah. 
bis der große fertig wird. 

so heute war ich fertig 1500ah 48V die Batterien ist voll geladen gewesen. Umgeschaltet vom 200ah auf 1500ah alles gut SOC 100%
ich ihm deye bei Battery Setting von 200ah Kapazität auf 1490ah umgestellt und auf einmal ging der SOC auf die Hälfte 56% runter war abends pv Produktion war schon auf 0 watt ein Neustart hat auch leider nichts verändert 

was könnte das sein jemand Kontakt mit sowas gehabt oder kennt ne Lösung 

vielen Dank schon mal 


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2