Batterie mit einphasigem Notstromaggregat laden

11 Beiträge
3 Benutzer
2 Reactions
361 Ansichten
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ist es möglich, mit meinem einphasigen Notstromaggregat über meinen Sun 12K meinen Speicher zu laden? Die Bedienungsanleitung sieht nur dreiphasige Aggregate vor, die natürlich dann auch die Last versorgen könnten. Ich würde aber gerne nur den Speicher laden. Das Aggregat habe ich noch von meiner Notstromanlage. Das ist noch neuwertig hat bisher nur kurze "Bewegungsläufe" gemacht. Würde ich ungern hergeben wollen.

Grüße, Markus


   
Zitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
 

Nein!

Entweder beim China Mann ein Ladegerät 48V  oder einen 48V Off Grid WR für kleines Geld.

 


   
AntwortZitat
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Danke für die klare Auskunft. Habe es fast vermutet. Wird dann das Ladegerät/WR direkt an den Speicher (z.B. an die Anschlüsse für eine Speichererweiterung) angeschlossen?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Das Ladegerät wird auf der AC Seite am Aggregat angschlossen und auf der DC Seite an der Batterie angeschlossen, der WR weiss nichts davon ist ihm auch egal.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
 

Sowas ist preiswerter wenn es um Ladeleistung geht wie ein Ladegerät. 249 €.

VEVOR 5KVA , 1-phasig Off-Grid Wechselrichter 48V MPT, 145 VDC String -UVP 699,- | eBay

Habe was besseres genommen von einem Deye Nutzer.

 


   
AntwortZitat
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Vielen Dank für die Infos!! Auch für den Tipp mit dem WR statt eines Ladegerätes. Leider hat mein Steca nur 24V, sonst könnte ich den verwenden, statt ihn zu verkaufen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Bogge

   
AntwortZitat
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Da ich mich nun doch entschlossen habe, mir ein dieselbetriebenes 400V Notstromaggi zu besorgen wollte ich fragen, ob seitens Deye hier Mindestanforderungen an das Aggregat gestellt werden. Kann es ein "einfaches" Baustellenaggregat sein, ist AVR von Vorteil oder muß es ein Invertergerät sein? Vielleicht kennt sich hier ja jemand von euch aus.

Grüße, Markus


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
 

@bogge Gehe mal zum Mister Mining auf den Kanal, da siehst du was mit Aggregaten geht.


   
AntwortZitat
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Danke für den Tipp, das werde ich machen.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

bei Aggregaten immer im Hinterkopf behalten dass der Deye dieses

1.) als würdiger Stromlieferant akzeptieren muss, er checkt also Spannung und Frequenz etc. bevor der das Relais zur LOAD Seite durchschaltet

2.) wenn er es durchgeschaltet hat, all die teuren Verbraucher im Haus am Aggregat hängen, vom Aggregat also auch gekillt werden können.

Ich habe deshalb mir ein billiges einphasigens Dieselaggregat und ein Ladegerät geholt um meine Verbraucher vor dem Aggregat zu schützen.  

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
 

Meins hat die Viessmann Steuerung noch nicht gekillt, hatte es schon ein paar mal für ein bis 2 Stunden an der Heizung. Ob das von der Pelletheizung es verträgt, müsste ich probieren, kostet nur 120 € aber fummel Arbeit.

Die Woche hatte ich sie ausgebaut und die Knopfzelle gewechselt nach 11 Jahren.

So manch einer hat sie schon mit der Sparpumpe gekillt, weil man sie angeschlossen hat wie die alten.

Die neuen gehören voll an Strom und dann mit einen Schütz geschaltet.

Die "Energiesparpumpen" egal ob Wilo, Grundfos, Laing etc sind mit einem mini FU ausgestattet.
Die Netzspannung wird gleichgerichtet und ein Kondensator geladen, aus diesem wird ein 3 phasiger Strom erzeugt welcher in seiner Drehfrequemz variabel ist (darum sind sehr unterschiedliche Leistungen möglich da die Drehzahl damit fast stufenlos verändert werden kann).
Da beim Einschalten dieser Kondensator vollständig entladen ist kann die momentane Stromaufnahme (für Bruchteile einer Sekunde) bis zu 35 A sein, damit werden die Triac Schaltausgänge von Regelungen unweigerlich in den Elektronikhimmel geschickt, auch Relaisausgänge samt Platinenbahnen überstehen diese Stromstöße oft nicht.
Ich empfehle meinen Kunden immer bei verwendung dieser Pumpen ein Zwischenralais (Steckrelais mit 3 Umschaltkontakten wie Schrack etc. ) zu setzen die Regelung wird es Ihnen danken, KEINE Garantie!

MfG Hannes / esbg


   
AntwortZitat