Hallo zusammen
Leider macht mein Deye Hybrid 10 kw mächtig Ärger und soll jetzt sogar wieder deinstalliert und eingeschickt werden 😡
Sobald die Batterie mit ca. 3,5 kw be- oder entladen wird, springt (mit oder ohne externer Lüftung) ein interner Lüfter kurz an und wieder aus und danach brummt der "Deye" wie wahnsinnig. Hört sich a, als ob ein Blech oder Kondensator vibriert. Dauert so ca 1 -2 Minuten, dann ist es wieder weg. Aber so laut, dass man es eine Etage drüber hört. Habe den Deye von "TitanSolar", welche nach einem Video sagten, ist unnormal.
2. Problem:
Meine Akkupack, 2 x15 kw von TitanSolar (gleiche wie FM Solar) springt in den SOC Werten wie wahnsinnig. Sobald ein Ladevorgang gestartet wird, werden hohe Werte betreffend des angeblichen Ladungszustandes angezeigt, bei Entladung fällt der Wert dann immer in den Grenzbereich (S. Bild)
Zudem sind die BMS Werte der beiden miteinander verschalteten Akkus komplett unterschiedlich (S. wieder Bild)
Ist das normal?
Gruß
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar
Hallo
Da scheinbar zwei Anfragen zu viel für einen Thread - diesen bitte schließen, ich werde 2 eigenständige Themen aufmachen
Danke
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar
einfach mal dem Fm solar thread durchlesen sieht ganz nach OVP aus, beide Akkus sollten den gleichen Ladezustand haben, wenn einer voll ist und der andere nicht ist irgend etwas faul.
Davon gehe ich auch aus, leider ist der Service bei Titansolar nicht der Beste.
DenThread von FM habe ich noch nicht gefunden - Korrektur - den hatte ich schon.
BMS kann ich aber nur an den Akkus oder einige Werte am Deye auslesen - da bislang keine andere Software
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar
also ich würde erstmal den einen Akku voll laden, ohne den anderen Akku damit sie den gleichen Ladezustand haben, welches
Can Protokoll benutzt du werden beide Akkus auch angezeigt, manche nehmen nur noch die Spannung´s funktion vom Deye
@haux Ein Akku ist ja angeblich leer, der andere zu knapp 50 %
Den 2. Satz habe ich nicht verstanden??
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar
Na man kann ja den Lithium Mode einstellen, dort gibts verschiedene Protokolle Can 00 etc Rs485 2,12,
aber man kann sich ja auch die Batterinfo auf dem Hauptdisplay anzeigen lassen
Man kann aber auch statt den Lithium Mode den Voltage Mode (Use Batt V) nehmen dort stellt man die verschiedenen Ladespannungen ein, was ich aber noch nicht ganz begreife warum der zweite akku bei dir garnichts macht alles korrekt angeschlossen, Dip schalter gesetzt etc. ?
Ja, beide Batterien sind parallel gem. Anleitung angeschlossen.
Der Lithium Mode ist auf 00, das Auslesen klappt mit "Solaranzeige" (Grafana)
Ladespannungen , etc. - jetzt wird es unheimlich.
Habe mir einen fertigen Akku, bzw. Akkusysthem gekauft, damit ich genau dies nicht erlernen muss. Sonst hätte ich auch ein DIY-Akku zusammenlöten können.
BMS-Tool und so - ich arbeite ausschließlich mit Macs, das wird schwierig. Und ich habe keine Lust irgendwelche Kabel zu basteln.
Da wird sich TitanSolar was einfallen lassen müssen - notfalls jemanden heraus schicken
Ach ja, DIP-Schalter alle richtig gesetzt
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar
Könntest du ein Bild machen von deinem Akkusystem im laufenden Betrieb so das man die ganzen anschlüsse sieht, leuchtet bei dem vollem akku die Run led im Betrieb ?
Beide "Run" leuchten
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar
Hm leider kann ich deine Heic bilder hier nicht sehen die müstest du konvertieren in jpg oder png wie das erste bild in dem post
Besser ?
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar
Probier mal die bei der unteren Batterie die linke Parrallel buchse
Habe ich getauscht, blinken beide im Gleichklang ("Run")
5,22 kwp SolarEdge (Südausrichtung) -> am Deye als "Gen"
2,5 kwp mit IMars auf Schuppendach, leichte Neigung Nord/Süd
2,5 kwp am Deye Hybridwechselrichter 10 kw (Südausrichtung)
30 kw Speicher (2x15 kw Stapelspeicher) von TitanSolar
Bin mir nicht gans sicher aber Blinken jetzt die Lade led´s bei dem leeren Akku, weil theoretisch müßten die beiden Akkus sich abgleichen
und auf gleichen Ladezustand bringen.