Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Batterie Entnahme a...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Batterie Entnahme auf einmal begrenzt

7 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
85 Ansichten
(@eispick)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo ich habe einen Deye/SunSynk/Sol-Ark 3 Phase 10.0 kW Wechselrichter mit 2 x 10kW/h Batterien .

Diese liefen seit ca. 18 Monaten perfekt.

Vor ca. 2 Wochen hatte ich eine Abschaltung des BMS und die Batterien sind in Störung gegangen.

Habe diese dann  neu Gestartet und über Grid auf 100% Geladen.

Jetzt ist es so das aus den Batterien nur noch ca. 1000 Watt genommen werden und der Rest immer aus dem Grid bezogen wird.

Wenn ich über den Solar Manager auf die Batterien schaue ist es auch so das die ca. 1000 Watt manchmal aufgeteilt also z.B. 550 Watt aus der einen und 450 Watt aus der andern Batterie entnommen werden.

Manchmal werden aber auch die 1000 Watt aus nur einer Batterie entnommen.

Hat jemand eine Idee wo mein Problem liegen kann ?

 

Vielen Dank


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1489
 

Batterie "aktivieren" angeklickt?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@eispick)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 4
Themenstarter  

Nein

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1489
 

was sagt den das BMS? drück da doch mal links unten auf die Batterie.

vielleicht ist der Batterie zu kalt ...

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@eispick)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo ,

 

habe mich am Wochenende endlich nochmal damit beschäftigen können.

Die Batterie hat 23 °C.

 

Was mir dabei Aufgefallen ist :

Wenn die Batterie geladen wird , dann wird das als Minus Angezeigt.

Ist das Normal? Hätte eher gedacht das beim Entladen ein Minuswert ist.

 


   
AntwortZitat
(@eispick)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 4
Themenstarter  


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 254
 

Veröffentlicht von: @eispick

Wenn die Batterie geladen wird , dann wird das als Minus Angezeigt.

Ist das Normal?

Ja, das ist normal.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat