Hallo zusammen,
ich möchte an den Generatorport meines Deye Sun8K ein Balkonkraftwerk hängen, was u.U. eine theoretische Zusatzleistung von 2kW liefert.
Nun ist es so, dass mein Elektriker noch einen Notstrom-Umschalter einbauen soll und gestern mit der Idee um die Ecke kam, dass Haus dafür an den LOAD-Ausgang des Deye zu hängen.
Nun hab ich ein paar Verständnisfragen:
Ich meine mich zu erinnern, dass der geschätzte Mr.Mining in einem seiner Videos mal gesagt hat, dass es zwischen GEN-Port und LOAD irgendeine Verbindung gibt.
Da ich den technischen Hintergrund nicht verstehe, hier die Frage, ob es möglich ist,
a) ein Balkonkraftwerk mit Zusatzeinspeisung am Gen-Port hängen zu haben, wenn die komplette Hausversorgung (nicht nur im Blackout-Fall) über den LOAD-Ausgang geht?
b) wieviel Ampere gehen denn maximal über den LOAD-Ausgang?
c) ist diese Konstellation sinnvoll?
Vielen Dank für eure Einschätzung und Unterstützung.
Gruß
Martin
--
6,6kWp PV Dach W-O (2 Strings mit je 8 Modulen)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU
a) zwischen GEN und LOAD gibt es ein Relais und zwischen Relais und GEN Anschluss eine Strom- und Spannungsmessung.
Du kannst das BKW also problemlos an den GEN hängen, das Haus wird am LOAD davon versorgt, im Blackoutfall wird das Haus und der GEN/BKW in der Netzfrequenz moduliert, reagiert das BKW nicht darauf wird der GEN abgeworfen.
b) der 3 ph Niedervolt Deye Hybrid leitet 45A (31 kW) durch
c) das ist die empfohlene Installationsart.
aber jeder wie er will.
Ja prima, vielen Dank für die Klarstellung
--
6,6kWp PV Dach W-O (2 Strings mit je 8 Modulen)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU
Wenn dann das Haus am LOAD hängt... - braucht der Deye dann eigentlich noch die CT-Klemmen, um den Verbrauch zu messen oder wird dass dann intern im Deye selbst messen?
--
6,6kWp PV Dach W-O (2 Strings mit je 8 Modulen)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU
@mjas Nö. Aber wenn der Grid angeschlossen ist und man hat Zero de Load haut er die bekannten Spitzen von den Mi ins Netz wenn nicht genug verbraucht wird.
Sieht man nur wenn die App gerade hoch jagt oder mit dem Solar Assi.
Das hab ich jetzt leider noch nicht verstanden
--
6,6kWp PV Dach W-O (2 Strings mit je 8 Modulen)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU
@mjas Habe meinen 12KW so angeschlossen wie du es willst. Was er sagt: Batterie 100% voll und der Deye regelt DC (also Module die direkt an ihm sind) auf 0Watt runter. Das Haus verbraucht jetzt 200 Watt, aber der Microwechselrichter, der am Generatorport hängt produziert 300 Watt -> 100 Watt gehen ins Netz. Eigentlich gibt es da eine Funktion "Zero Export to Grid" bei dem Generatoreingang, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Habe aber heute alles neu aufgesetzt -> Neue Firmware Akkus und Werksreset am Wechselrichter. Wenn die Batterie voll ist (ein sonniger Tag und die 25KWh sind wieder voll) dann werde ich beobachten und berichten 🙂
PS: Am Load kannst du die Leistung deines WR abrufen. Also gleichmäßig auf allen Phasen. Bei 8 KW dann eben ca 2,66KW pro Phase. Du kannst sogar auf einer Phase 6KW laufen lassen (Schräglastverhalten ist laut Mr Mining sehr gut), aber dauerhaft... Musst du wissen. Aber ist ja selten das man so viel Leistung auf einer Leistung hat.
Am Generatorport 20 Ampere pro Phase
Im On Grid können die MIs nur har abgeschaltet werden. Rwgeln geht nicht, da das Netz stärker ist...
Haken ganz unten auf der Generatorseite MI export cutoff setzen.