Ausregelung der Einspeisung bzw. Nulleinspeisung bei eingeschlossenem Microwechselrichter nicht mehr gut

2 Posts
2 Users
0 Reactions
601 Views
(@netsioux)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 9
Topic starter  

Hallo zusammen,

ich habe 2 Strings: Einer Süd-West mit 5kWp und einer Nord-Ost mit 2,5kWp. Den Nord-Ost String habe ich jetzt über einen Growatt 2000tl-x über den Genport als MI angeschlossen. Der Growatt WR hat einfach eine niedrigere Startspannung und einen niedrigeren MPPT-Bereich. Hat in jedem Fall heute mehr aus dem String geholt, als vorher der Deye 12KW bei strahlendem Sonnenschein ;-). Jetzt habe ich aber festgestellt, dass der Deye die Null- bzw. die bei mir noch gering eingestellte Einspeisung (aktuell 200W, warte noch auf Zählertausch) seit dem nicht mehr gut ausregelt. Mein Zähler springt immer zwischen ca. -100 und + 100W hin und her. Dies war vorher nicht so, als ich den 2. String noch am Deye hatte. Weiß jemand woran das liegt? Habe heute die neuste FW aufgespielt. Daran hat es jedenfalls nicht gelegen. Habt Ihr auch so eine Erfahrung mit angeschlossen MI? Ich fahre zurzeit noch Netzparallel mit den CTs.

VG net

This topic was modified 1 Jahr ago by netsioux

   
Quote
(@ct1309)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 2
 

Servus,

das konnte ich bei mir auch so beobachten. Hab den Wert bei zero-export power von 0 auf 10 Watt gestellt, seitdem ist Ruhe und er funktioniert wieder wie vorher ohne Microinverter.

VG

 


   