Moin Zusammen.
Da das mein erster Beitrag hier im Forum ist möchte ich mich erst mal kurz vorstellen: Mein Name lautet Dirk, hab mittlerweile die 50 überschritten und wohne in Emden an der Nordseeküste. Ich habe dieses Jahr unser Haus neu eingedeckt und dabei auch gleich die Halterungen für PV montiert. Die Dachfläche ist genau nach Süden ausgerichtet mit einer Neigung von 50Grad. Es passen ca 9KWp drauf. Ich hab mir dafür eine Deye Sun 10k mit einem 20KW Speicher geholt. Jetzt will ich mich an den Anschluss der Anlage in den Zählerschrank machen. Der Schrank ist ebenfalls komplett neu da der Alte zum einen inzwischen zu klein geworden ist und auch nicht mehr der aktuellen VDE entsprach. Ich habe auch einen Elektromeister in der Nachbarschaft der mir ab und an über die Schulter schaut und auch alles abnimmt. Allerdings hat er mit PV bisher nichts am Hut gehabt und weiß daher auch nicht genau welche Sicherungen ich benötige. Laut Anschlussplan von Deye schreiben die einen 63A Schutzschalter für den Anschluss ans Netz vor. In den technischen Daten steht aber eine AC Ausgangsleistung von 15,2/14,5A bzw. ein Max. AC Strom von 22,7/ 21,7 A. Eigentlich müsste es doch reichen wenn die drei Phasen jeweils mit einem B25 Automaten abgesichert werden und dann über einen 40A Fi in den Zählerschrank fließen. Oder gleich über eine dreiphasigen Fi/Ls Schalter wie diesen hier:
Doepke - FI-/LS-Kombinationen DRCBO 4 C25/0,30/3N-PV
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen wie die Sicherungsautomaten ausgelegt werden müssen?
Apropos: Wir sind hier bei uns vom Netzbetreiber her im TT Netz unterwegs
Kommt auf den Verwendungszweck an, falls man ihn nur als Wechselrichter mit Batterie benutz ohne Notstromfähigkeit reichen FI/LS C25/16
wenn man Notstromfähigkeit haben will und alles durch den Deye leitet wäre B32 bzw D02 35A besser.
Bei TT-Netz solte man den Netzbetreiber vorher anfragen ob der Anschluss möglich ist.
Danke Haux.
Ich will den Deye Netzparallel betreiben da nächstes Jahr noch eine Wärmepumpe und eine Ladestation fürs E- Auto angeschlossen werden und wir eh schon einen nicht grade geringen Strombedarf haben (u.a. große Maschinen in meiner Werkstatt). Ich hab da ehrlich gesagt ein wenig Bauchschmerzen mit den 45A die der Deye durchleiten kann.
In den technischen Daten steht aber eine AC Ausgangsleistung von 15,2/14,5A bzw. ein Max. AC Strom von 22,7/ 21,7 A. Eigentlich müsste es doch reichen wenn die drei Phasen jeweils mit einem B25 Automaten abgesichert werden und dann über einen 40A Fi in den Zählerschrank fließen. Oder gleich über eine dreiphasigen Fi/Ls Schalter
In den technischen Daten steht auch, dass der WR 45A vom Grid zum Load durchleiten kann.
Ich habe C32 am Grid und am Load installiert und keinen FI-Schalter.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
falls man ihn nur als Wechselrichter mit Batterie benutz ohne Notstromfähigkeit reichen FI/LS C25/16
Warum ein FI vor dem Wechselrichter? Die Hauptaufgabe des FI-Schutzschalters ist Personenschutz. WR ist keine Person, die Stromkreise im Haus sind durch FI geschützt.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Stimmt manche Wechselrichter Herrsteller fordern es manche nicht. (Zwecks Garantie)
Ich werde auf jeden Fall einen Fi installieren, alleine weil es mein Elektromeister sagt. Zum einen stellt der Wechselrichter mit seinen Anschluss ans Hausnetz einen eigenen Stromkreis da und der ist laut VDE immer mit einem Fi abzusichern, zum anderen macht es bei uns im TT Netz auch wirklich Sinn. Laut Deye ist er aber theoretisch wirklich nicht mal vorgeschrieben, aber die Anschlusspläne entsprechen sowieso nicht der VDE.
ich meine, Deye rät sogar explizit daovn ab einen FI zu installieren.
Das betrifft aber natürlich nur den Anschlussbereich vor den Nutzstromkreisen
Je nach dem wie du das ganze aufbaust (netzparallel/Haus an Load, mit/ohne Umschalter,...) entfällt aber natürlich nicht die Notwendigkeit vor die Nutzstromkreise FI(s) zu installieren, sollte(n) da noch keine(r) sein. Aber eben erst dann und nicht vorher.