Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
Deye Updaten lassen Umfrage Deye-Wiki
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo, welche Möglichkeit gibt es, den Akku zeitweise auszuschalten.
Wenn ich den Akku am On /Off Schalter ausschalte, kommt am Wechselrichter der Fehler F 31 und am Akku blingt nach wieder einschalten. Die rote Fehler LED.
Wenn ich am Wechselrichter auf No Battery schalte, kommt der Fehler F 13.
Habe folgende Konfiguration:
deye sg04lp4 RW-F10.6
1. Last
2. Akku laden
3. einspeisen/PV Überschuss laden.
dies funktioniert soweit gut, ich möchte allerdings in Situation, wie zum Beispiel wenn ich vormittags zu Hause bin, lieber das Auto mit PV Überschuss laden und nachmittags wenn das Auto unterwegs ist den Akku laden.
Wenn Du LOAD First eingestellt hast und die Wallbox zwischen CT-Klemmen und Deye angehängt hast (oder natürlich am LOAD des Deyes ) und die üblichen Zero Export to CT fährst, dann wird die PV Leistung in Haus und Auto gehen und dann erst in die Batterie.
Dem Deye die Batterie wegschalten mag der nicht wirklich, dafür ist die ein zu wichtiger Baustein im System.
aber jeder wie er will.