Hallo zusammen, ich möchte meinen Akku mit dem Überschussstrom aus einem netzparralel geschaltetem BHKW laden.

Kann ich dafür den Generatoreingang nutzen? Die Spannung soll nur bei Betrieb des BHKW über einen Schütz zugeschaltet werden.

Was muss ich dabei beachten?

Gruß Uwe

Deye Hybridwechselrichter 10 kw mit 20x Poly 240 wp Südausrichtung und 20x Poly 240 wp mit Westausrichtung. CHNT Smartmeter. 2x 15 kwh Batteriespeicher LiFePO4.Sunny Tripower 10000 TL mit Sunny Island 6.0 H. 20xPoly 230 wp Südausrichtung hausgiebel, 20x Poly 230 Wp Westausrichtung. Energymeter mit Home Manager. 3x LiFePO4 7,68 kwh Batteriespeicher


   
Quote
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 243
 

Posted by: @uwe56

Hallo zusammen, ich möchte meinen Akku mit dem Überschussstrom aus einem netzparralel geschaltetem BHKW laden.

Kann ich dafür den Generatoreingang nutzen?

Es genügt, den Generatoranschluss auf MI umzuschalten, ohne etwas zu verdrahten, und schon wird die Batterie mit der Energie des BHKW geladen. Die Regelung bei aktivem MI ist sehr bescheiden.

 

This post was modified 1 Woche ago by amiko

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

solange der Überschüssige Strom von den CT-Klemmen/Smartmeter gemessen werden kann wir der Deye ihn mit den oben genannten Einstellungen in die Batterie packen.

Würde das BHKW anstatt auf der Gridseite auf der Loadseite oder noch besser am GEN Anschluss hängen würde es auch beim Blackout noch funktionieren. (aber wer will das schon)

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 175
 

BHKW an den GEN/LOAD würde ich nur tun wenn  super viel Akku-Kapazität da ist.

Wenn im Blackoutrfall die Energie vom BHKW nicht abgenommen wird geht der Deye bei Anschluß am Load in den Fehler und bei Anschluß am GEN wirft er den ab. Letzteres verträgt nicht jedes BHKW.


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

Wenn das BHKW seinen Namen tragen darf (also VDE4105 konform ist) dann wird es im Inselmodus sich genauso wie ein PV-Wechselrichter verhalten.

 

This post was modified 1 Woche ago by Plastiko Fantastiko

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 778
 

Posted by: @stsoft

BHKW an den GEN/LOAD würde ich nur tun wenn  super viel Akku-Kapazität da ist.

Wenn im Blackoutrfall die Energie vom BHKW nicht abgenommen wird geht der Deye bei Anschluß am Load in den Fehler und bei Anschluß am GEN wirft er den ab. Letzteres verträgt nicht jedes BHKW.

Mit dem hass.io kann er bei SOC wie er will auflegen und bei SOC 96 wirft er es runter, weil dann das BMS nur noch 30 A zieht verteilt über die Akkus.

 


   
ReplyQuote
(@uwe56)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 19
Topic starter  

Wiir haben den Haken bei MI gesetzt und der Akku wird geladen. Wenn allerdings das BHKW abgeschaltet wird, zieht der Dey aus meinem zweiten Akku den Strom. Das ist nicht wirklich gewollt.

Daraufhim haaben wir versucht, den Genratoreingang zu nutzen. Da das BHKW den Strom direkt ins Hausnetz schiebt haben wir eine Phase und Null vom Eingang auf den Generatoreingang geklemmt. Die Nutzungszeit wurde ebenfalls angehakt. SOC bei 80% eingestellt.

Leider hatte das überhaupt keine Wirkung. Das heißt,dier Akku wurde nicht geladen.

Dadurch, das der Generatorstrom direkt über das Netz kommt, sollte es doch egal sein, ob Netzladung oder Generatorladung gewählt wird. Oder ist das ein Denkfehler?

Gruß Uwe

Deye Hybridwechselrichter 10 kw mit 20x Poly 240 wp Südausrichtung und 20x Poly 240 wp mit Westausrichtung. CHNT Smartmeter. 2x 15 kwh Batteriespeicher LiFePO4.Sunny Tripower 10000 TL mit Sunny Island 6.0 H. 20xPoly 230 wp Südausrichtung hausgiebel, 20x Poly 230 Wp Westausrichtung. Energymeter mit Home Manager. 3x LiFePO4 7,68 kwh Batteriespeicher


   
ReplyQuote
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 243
 

Posted by: @uwe56

Wenn allerdings das BHKW abgeschaltet wird, zieht der Dey aus meinem zweiten Akku den Strom. Das ist nicht wirklich gewollt

Dies sollte eigentlich nichts mit der MI-Einstellung zu tun haben. Woher soll der WR den Strom nehmen? Entweder aus der Batterie oder aus dem Netz.

 

Posted by: @uwe56

Da das BHKW den Strom direkt ins Hausnetz schiebt haben wir eine Phase und Null vom Eingang auf den Generatoreingang geklemmt.

Was hast du gemacht?

Ist es nicht einfacher, die BKW direkt an Gen-Port anzuschließen?

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
ReplyQuote
(@uwe56)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 19
Topic starter  

Das geht leider nicht, weil das BHKW netzparralel läuft und zum Starten seinen Generator als Motor benutz. Das heißt, ich brauche viel Strom, wenn es anläuft.

 

 

 

Deye Hybridwechselrichter 10 kw mit 20x Poly 240 wp Südausrichtung und 20x Poly 240 wp mit Westausrichtung. CHNT Smartmeter. 2x 15 kwh Batteriespeicher LiFePO4.Sunny Tripower 10000 TL mit Sunny Island 6.0 H. 20xPoly 230 wp Südausrichtung hausgiebel, 20x Poly 230 Wp Westausrichtung. Energymeter mit Home Manager. 3x LiFePO4 7,68 kwh Batteriespeicher


   
ReplyQuote
(@uwe56)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 19
Topic starter  

Posted by: @amiko

Dies sollte eigentlich nichts mit der MI-Einstellung zu tun haben. Woher soll der WR den Strom nehmen? Entweder aus der Batterie oder aus dem Netz.

Ich hab doch noch eine zweite Anlage im Haus mit einer 20KW Batterie und einem Sunny Island. Dort holt er sich den Strom.

Deye Hybridwechselrichter 10 kw mit 20x Poly 240 wp Südausrichtung und 20x Poly 240 wp mit Westausrichtung. CHNT Smartmeter. 2x 15 kwh Batteriespeicher LiFePO4.Sunny Tripower 10000 TL mit Sunny Island 6.0 H. 20xPoly 230 wp Südausrichtung hausgiebel, 20x Poly 230 Wp Westausrichtung. Energymeter mit Home Manager. 3x LiFePO4 7,68 kwh Batteriespeicher


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

Das zwei verschiedene Akkusysteme in einer Verteilung Käse sind hat man dir aber schon mal gesagt.

Also das BHKW kann problemlos am LOAD betrieben werden, kann im Blackout betrieben werden (wenn der Starter/Generator nicht 20 kW zum starten zieht) Dein Problem ist das zweite Akkusystem.

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@uwe56)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 19
Topic starter  

Posted by: @plastiko-fantastiko

Also das BHKW kann problemlos am LOAD betrieben werden, kann im Blackout betrieben werden (wenn der Starter/Generator nicht 20 kW zum starten zieht) Dein Problem ist das zweite Akkusystem.

Ich weiß, das das mit zwei Systemen nicht optimal ist. Wenn Sonne ist laüft das Optimal. Erst lädt ein Akku voll und dann der Andere. Beim Entladen ist es genau so.

Das erste System mit betreibe ich schon 12 Jahre. Durch den Kauf eines E-Autos war aber nicht genug Strom da. Deswegen die Erweiterung mit dem Dey.

Also das BHKW ist mit 25A Schmelzsicherungen abgesichert. 20A haben nicht gehalten. Ich weiß leider nicht, ob das zuviel Strom beim Starten zieht.

Wenn ich das richtig verstanden habe muss der Generator auf Load geklemmt werden und nicht auf Generator.

Mein Elektromeister war leider auch etwas ratlos. Deswegen das Gefrage.

 

 

 

 

 

Deye Hybridwechselrichter 10 kw mit 20x Poly 240 wp Südausrichtung und 20x Poly 240 wp mit Westausrichtung. CHNT Smartmeter. 2x 15 kwh Batteriespeicher LiFePO4.Sunny Tripower 10000 TL mit Sunny Island 6.0 H. 20xPoly 230 wp Südausrichtung hausgiebel, 20x Poly 230 Wp Westausrichtung. Energymeter mit Home Manager. 3x LiFePO4 7,68 kwh Batteriespeicher


   
ReplyQuote
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 243
 

Posted by: @uwe56

Wenn ich das richtig verstanden habe muss der Generator auf Load geklemmt werden und nicht auf Generator.

Was meinst du mit "Generator auf Load geklemmt werden"? Eine Brücke von Gen zu Load? Oder Gen Port als Smart Load Output konfigurieren?

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
ReplyQuote
(@uwe56)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 19
Topic starter  

Posted by: @plastiko-fantastiko

Also das BHKW kann problemlos am LOAD betrieben werden, kann im Blackout betrieben werden (wenn der Starter/Generator nicht 20 kW zum starten zieht)

Wie hier gesagtwurde, kann das BHKW am LOAD betrieben werden, also direkt draufgeklemmt und über den Dey gestartet werden. Oder verstehe ich das falsch?

Deye Hybridwechselrichter 10 kw mit 20x Poly 240 wp Südausrichtung und 20x Poly 240 wp mit Westausrichtung. CHNT Smartmeter. 2x 15 kwh Batteriespeicher LiFePO4.Sunny Tripower 10000 TL mit Sunny Island 6.0 H. 20xPoly 230 wp Südausrichtung hausgiebel, 20x Poly 230 Wp Westausrichtung. Energymeter mit Home Manager. 3x LiFePO4 7,68 kwh Batteriespeicher


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

Ja.

In der Insel muss das BHKW mit Strom vom Deye gestartet werden, der Grid Anschluss ist beim Blackout tot, bei der reinen Inselanlage kann der Grid Anschluss auch ein Anschluss für ein Aggregat sein und kann so durch den Deye hindurch das BHKW starten.

Ohne Blackout wird das Grid zum Load durchgeschaltet und startet das BHKW.

 

 

 

aber jeder wie er will.


   