Akku im laufenden Betrieb hinzufügen?

12 Beiträge
4 Benutzer
2 Reactions
257 Ansichten
(@gjiaffaar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 24
Themenstarter  

Hallo Form,

meinen Deye 12k habe ich heute in Betrieb genommen. Leider noch ohne Akku, weil noch Kabel fehlen. Das gesamte Haus habe ich hinter den Deye gehängt, sprich, wenn ich ihn ausschalten muss ist im gesamten Haus kein Strom mehr.

Kann ich den Titan Solar Wandakku später im laufenden Betrieb anschließen oder oder muss ich wirklich das gesamte Haus stilllegen?

Dankeschön für eure Tipps 😎 


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Du hast ja hoffentlich einen Deye Bypass mit einem Sontheimer oder Krauss&Naimer.... hast DU?? 😯 

aber jeder wie er will.


   
roesslerm reacted
AntwortZitat
(@gjiaffaar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 24
Themenstarter  

Nein, kein Bypass.

Aber dein Entsetzen sagt mir, ich sollte einen haben.

Mir sagen die Begriffe Sontheimer und Krauss&Naimer leider nichts. Ich nehme an, es sind Umschalter um ohne den Deye auszukommen, richtig?

Mein Ziel, als ich das gesamte Haus hinter den Deye gehängt habe war eine durchgängige Versorgung auch bei Stromausfall. Ich wollte den Deye quasi wie eine USV verwenden.

Gibt es eine Schaltung die beides kann, USV und falls der Deye ausfällt den Versorger durchschaltet?

Für den Fall der Fälle installiert man also einen "Kraus & Naimer NETZ-0-NOTSTROM Umschalter 3-polig".

Bei Ausfall oder Wartung des Deye schalte ich den auf Netz 😎

Oh Mann,  nochmal den ganzen Schaltschrank zerpflücken 🙄 

 

Kann der Deye, wenn der Umschalter auf Netz steht weiterhin einspeisen?

Ähm, Akku anschließen, geht dass bei eingeschaltetem Deye?

 

Danke 😇 


   
AntwortZitat
(@daniel78)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

@gjiaffaar Das würde vermutlich sogar gehen, bringt dir aber nichts. Soweit ich gesehen habe, macht der Deye bei einem Modus-Wechsel "no-batt" <-> "use batt/lithium" mehr oder weniger einen internen Neustart. Dabei wird der Load getrennt.

Wie ob genannt, solltest du solch einen Umschalter haben (siehe https://dy-support.org/produkte-fuer-solaranlagen-und-deye-inverter/). Bei mir z.B. würde der Deye mehr (eigen verschuldete) Ausfälle verursachen als ich Netzausfälle habe 🤣. (Parameter ändern, SW update, ...). Aber es sollte m.W.n. ein 4-poliger sein. Genaueres kann ich nicht sagen, da ich diese Konfiguration nicht habe, ich habe schlicht alles am Grid. Das Netz bei mir ist einfach zu stabil. Alle paar Jahre mal ein kleiner Ausfall. Nichts, was auch ein "Moderner Mensch" überleben kann. (ich habe nichts, was 24/7 versorgt werden muss).


   
Eulhofer reacted
AntwortZitat
(@gjiaffaar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 24
Themenstarter  

... dass würde bedeuten, wenn ich den Schalter dauerhaft auf Netz stehen lasse, dann habe ich durchgängig Strom im Haus, auch wenn mal ein Softwareupdate oder ähnliches durchgeführt werden muss. Im Falle eines längeren Stromausfalles beim Versorger schalte ich dann mit diesem Schalter auf Load und der Deye spielt den Versorger.

Da in der Schalterstellung "Versorger" der Grid-Anschluss des Deye mit dem Versorger verbunden ist, funktioniert Einspeisen exakt genauso wie jetzt auch, richtig? 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Du benötigst für diese Umschaltung einen 4 VIER! Poligen Umschalter und zwar einen mit Nachhängendem/Voreilendem Neutralleiter!

und hier findest Du geeignete

https://dy-support.org/produkte-fuer-solaranlagen-und-deye-inverter/

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@gjiaffaar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 24
Themenstarter  

Dankeschön, das werde ich so einbauen!

Gibt es hier im Forum einen Beispiel-Schaltplan, mit und ohne PE vom Versorger?

Der PE vom Versorger liegt bis in den Hausanschluskasten mit den Panzersicherungen und ist dort mit Isolierband umwickelt 🤬 

Keine Ahnung wie ich damit jetzt umgehen soll 😫 


   
AntwortZitat
(@daniel78)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

@gjiaffaar Im Whatsapp-Chat hat jemand das folgende Bild gepostet, welches mir geeignet erscheint (aber ohne Gewähr):


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

rausfinden was du hast

https://www.bender.de/fachwissen/technologie/it-system/netzformen-zur-stromversorgung-ein-vergleich/

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

unbeachtet dessen würde ich keine Installationsarbeiten im laufenden Betrieb vornehmen. Auch nicht an den Batterieanschlüssen. Ich bin es zwar gewohnt, in Verteilungen unter Spannung zu arbeiten, weil es manchmal nicht anders geht,  jedoch wäre mir das Risiko im Anschlussraum des Wechselrichters zu gross. Durch PE-Schluss kann der Wechselrichter zerstört werden. Vorsicht hin oder her.....


   
AntwortZitat
(@gjiaffaar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 24
Themenstarter  

Ja, da hast du wohl Recht. Es ist nicht ganz ungefährlich, sowohl für Mensch, als auch fürs Equipment. Danke für die Warnung!

Da ich sowieso den Bypass-Schalter noch einbauen muss, gibt es eh eine längere Downtime. Da ist dann auch Zeit den Akku anzuschließen.


   
AntwortZitat
(@gjiaffaar)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 24
Themenstarter  

@daniel78

Dankeschön! Dieses Bild erklärt sehr gut und übersichtlich den Sontheimer Umschalter.


   
AntwortZitat