Moin Leute,
einer meiner 3 Akkus driftet sehr. Alle 3 vom selben Hersteller, hängen mit gleichlangen Kabeln an ner verteilerbox und sind via BMS sauber verbunden. Die Akkus laufen seit ca. 2Jahren aber in den letzten monaten ist mir diese drift aufgefallen:
Deye Ver.
Akku schrott?
Die Akkus laufen seit ca. 2Jahren aber in den letzten monaten ist mir diese drift aufgefallen:
Wie oft hast du in den letzten Monaten deine drei Akkus vollständig aufgeladen?
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Naja, meinst du die SOC Abweichung? das sagt nichts aus!
Wie ist der Zellendrift? Also pro Akku die Differenz zwischen Min/Max Zelle?
Wann war der Akku das letzte Mal voll? Also in einem Bereich wo der Balancer auch aktiv war? Bei LFP Zellen sollte der bei 3,45V liegen für den Pack so bei 16x3,45V => 55.2V
Je nach BMS sollte da dann "Reset" auf 100% erfolgen.
Bezieht sich zwar auf Autos, ist beim Heimspeicher mit LFP nichts anderes: https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/warum-muessen-lfp-akkus-regelmaessig-kalibriert-werden-und-andere-nmc-batterien-nicht/
Deye FW Wiki: https://github.com/Mights001/DeyeFirmware/wiki
@tsg Letztes mal war vor 1-2 Wochen soc auf 100%
Ja muss mal beim nächsten 100% schauen ob die V auseiander gehen.
Ist so blöd weil ich wenn die mit soc so bei 10/30/30% sind nicht mehr nutzen kann. der "schlechte" wird dann unter 8% leer gelutscht.
Das Thema wird gefühlt jeden Tag besprochen. Im Winter sollte man die Entladungsgrenze in ToU höher einstellen, um die Möglichkeit zu haben, die Batterien wenigstens einmal pro Woche auf 100 % aufzuladen. Je nach Größe der Batterie werden Werte zwischen 60% und 80 % empfohlen.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
@amiko und du meinst das ist der grund warum bei einem Akku der SoC so wegdriftet?
Moin,
ich habe ein Ähnliches Verhalten bei meiner Anlage.
2 Boxen von Eel mit JK Bms, einmal mit Display und einmal ohne.
Beide einzeln an den 2 Eingängen vom 15k Deye angeschlossen.
2 verschiedene Bms Generationen verbaut, mit Display V15 und ohne V19.
Bei längerer Benutzung ohne dass das Bms in den Bereich von 3,45V kommt driftet der SoC mit der Zeit weg.
Ist bekannt dass die JK bei kleinen Strömen den SoC schlecht bestimmen.
Welche Gehäuse/BMSe hast du denn im Einsatz?
meinst das ist der grund warum bei einem Akku der SoC so wegdriftet?
SOC ist ein berechneter Wert. Man kann ihn auch als geschätzten Wert bezeichnen. Je länger die einzelnen Zähler nicht ausbalanciert waren, desto ungenauer ist dieser Wert. Aussagekräftig sind die Spannungen der einzelnen Zellen. In der Deye Cloud und in der App wird die minimale und maximale Spannung angezeigt, sofern das BMS diese Funktion unterstützt. Eventuell zeigen auch deine Batterien am Display die Spannungen einzelner Zellen an. Es lässt sich vermuten, dass eine der Zellen deiner Batterie mit 17 % SOC eine niedrige Spannung hat.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Deine Akku´s driften nicht ... kurz und knapp
wenn sie driften würden wäre deine gesamt Spannung weit auseinander 52,49-52,51 V ...
SOC ist blos ein beschissener werd der immer falsch berechnet wird bei jedem verkackten BMS hersteller.
Um die einzelnen Zellen auszulesen müsstest du die Akku´s direkt auslesen.
Wie in dem Artikel schon beschrieben:
Für das BMS ist das problematisch: Bei einer Zellspannung von rund 3,3 Volt kann der Ladezustand sowohl bei 20 als auch bei 80 Prozent liegen. Die Spannung liefert also kaum Informationen über den tatsächlichen Energieinhalt.
Daher muss das BMS jeden mA Stunde die Raus und wieder Rein geht addieren / subtrahieren. Und da läuft dann der Fehler auf... Erst mit einer entsprechenden Zellenspannung, kann das BMS wieder auf 100% reset-en.
Im Winter steht die Untergrenze bei mir bei ca. 50-60%. Wobei ich im Winter eher nach der Spannung gehe...
Deye FW Wiki: https://github.com/Mights001/DeyeFirmware/wiki
Bei mir kann ich es mir ja noch erklären wieso, da ja 2 verschiedene Generationen von Bms verbaut sind.
Zellspannungen sind alle ok innerhalb der Packs.
Weshalb aber eins von drei Felicity Packs komplett anders rechnet wobei da ja das gleiche Bms werkeln sollte.
Gibts da eine Möglichkeit die Zellen einzeln auszulesen?
Ob die Zellen auseinander gehen bezweifle ich mal eher wie schon andere geschrieben haben ist das ein Problem der SOC Berechnung. Wenn ich meine 10 Akkus vergleiche haben alle Zellen annähernd den gleichen Wert und die Akkuspannung ist auch fast gleich nur der SOC weicht nach ca 14 Tagen um 10% voneinander ab. Das ist aber eigentlich normal. Der Hauptgrund dafür ist die Berechnung und der Shunt der im BMS verbaut ist. Der Shunt vom BMS ist einfach zu ungenau besonders bei kleiner Spannung und das alleine reicht schon aus damit die Berechnung nicht mehr stimmt. Je länger das andauert bis die Akkus wieder ihre 100% erreichen um so größer wird die Differenz und genau deswegen empfehlen auch die Hersteller generell mindestens alle 14 Tage einmal auf 100% zu laden.