Akku auf (noch) ungedämmten Dachboden mit Holzverkleidung dämmen?

2 Posts
2 Users
0 Reactions
370 Views
(@dirk-diggler)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 8
Topic starter  

Hallo.
Ich plane gerade meine Solaranlage. Insgesammt sollen es ca 17 KW werden. Ca 12 KW aufgeteilt auf Dach und Carport sollen davon an einem 12 KW deye Wechselrichter (DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU) angeschlossen werden. Zusätzlich nochmal 3 Mikrowechselrichter mit jeweils 1600W für Teilverschattete Bereiche auf Carport und der anderen Dachseite.

Aber zur eigentlichen Frage. Ich möchte zwei Akkus vom Typ Deye Model RW-M6.1 mit 6,1 KWh an dem Wechselrichter anschließen. Leider wird das Paket von Wechselrichter und den beiden Akkus zu groß für den Heizungsraum in dem auch die Verteilung steht.

Meine Überlegung ist, Wechselrichter und die Akkus oberhalb der Verteilung in dem noch ungedämmten und unbeheizten Dachboden aufzubauen.
Jetzt frag ich mich ob es sinnvoll ist im Winter einfach eine Gedämmte Holzverkleidung um die Akkus zu bauen. Die Abwärme der Akkus würde die dann selber wärmen.  Oder wäre das zu gefährlich? könnte da ein Brand entstehen? Hatte geplant da einfach ein Funkthermometer mit reinzupacken und bei bedarf einen Deckel zu öffnen.


   
Quote
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 421
 

Ich nutze die Abwärme des WR für die Heizung der 2 Akkus.

Meine Akkus sind im ungedämmten Schuppen an der Wand, recht weit unten, an L-Profilen aus Beton, Höhe Erdreich. Ich habe sie mit etwas Dämmung eingepackt und leite die Abwärme des WR mittels eines PC Lüfter und Flexschlauch da rein. Das Ergebnis ist, dass der Akku bisher so 8 - 10 Grad über der Schuppentemperatur liegt.

Damit der Deye auch immer Abwärme macht, läuft er halt immer - auch im Winter ohne PV.

Da werden die Akkus halt auch (oh mein Gott, wie schlimm 🙂 ) aus dem Netz geladen.

Dabei erwärmen sich Sowohl WR als auch Akku. Ich weiss, dass das verlustbehaftet ist, aber als "Notstromreserve" muss ich wohl was investieren 🙂

 

Viele Grüße

Hendrik

This post was modified 12 Monaten ago 2 times by Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
ReplyQuote