Aggregat am Gen

21 Beiträge
6 Benutzer
9 Reactions
911 Ansichten
(@knofn)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
Themenstarter  

Ich schaffe es einfach nicht die Batterie mit einen 3p Aggregat zu laden.

Muss die Anlage dafür im offgrid sein? Darf keine dc Spannung anliegen? 

Es war 9:00 zum testzeitpunkt und der soc bei 48%

Kann mir da wer helfen 😢 

Danke


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

So ein Generator darf keinesfalls mit dem Grid verbunden werden, weil dann knallt es ganz gepflegt und glaube mir, das Grid macht nicht den zweiten.

Also das Grid abhängen wäre der erste Schritt

alles weitere hier

https://youtu.be/Gm9u_DEFwiY?si=ELUT_gpMSM1LqLgq  

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@knofn)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
Themenstarter  

Ja, dass ist mir schon klar, sowie das drehfeld passen sollte.

Diese netten schulungsvideos habe ich schon zur genüge auf und ab angesehen ohne erfolg.

Über das Gen Signal (pot.frei) könnte man einen schütz anziehen lassen zur "freigabe" des Aggregat!? 

Ist das Aggregat Symbol erst zu sehen wenn aktiv eingespeist wird, oder wenn das gen Signal aktiv ist? 

Darüber gibt's leider nirgendwo was zu finden. 🙁 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Keine Eigene Erfahrung vorhanden, und dabei wird es auch bleiben weil mein Aggregat nur die Batterie im Notfall lädt.

Also der Deye gibt IMHO kein Aggregat über ein Kontakt frei so eine Funktion macht für mich auch keinerlei Sinn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Deye läuft im Inselmodus weil sowieso als Insel eingerichtet oder gerade der Habeck Modus herrscht....

Der Deye weiss dass er ein Aggregat zur Verfügung hat...

Der Deye hat programmiert bekommen wann er das Aggregat verwenden kann und wie er es belasten darf....

Der Batteriestand oder die TOU programmieren fordern jetzt das Aggregat an...

Der Schaltausgang des Deyes wird geschlossen das Aggregat bekommt die Aufforderung zu starten und startet...

Der Deye kontrolliert am GEN Eingang was da los ist, ob die Spannung stimmt, überprüft die Phasenlagen der drei Phasen, überprüft die Netzfrequenz des Aggregate-Drehstroms.

Der Deye passt seine Inselversorgung in Spannung, Phasenlage und Netzfrequenz dem Drehstrom des Aggregats an, haben die Unterschiede der drei Parameter den erlaubten Bereich erreicht, schaltet der Deye das Koppelrelais zwischen Aggregat-Drehstrom und Insel-Drehstrom durch und hört damit auf eine eigenen Strom-Insel zu erzeugen, für die Phasenlage und Netzfrequenz ist jetzt das Aggregat zuständig.

Dabei wird der Deye die Belastung des Aggregats (dessen Leistung ja durch den Deye muss) überwachen, wird dem Aggregat aus der Batterie helfen, wird die Batterie aus dem Aggregat-Drehstrom laden.

Wenn ein gewünschter SOC erreicht ist wird der Deye den Leistungsbedarf an das Aggregat mit Batteriestrom reduzieren sodass es im Leerlauf läuft, das Aggregat mit dem Relais von der Insel trennen, die Insel wieder komplett selber in Spannung Netzfrequenz und Phasenlage erzeugen, und den Schaltkontakt zum Aggregat öffnen damit das Aggregat sich ausschaltet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So stellen ich mir das vor....

Das Wort "Einspeisen" findet in meinem Text nicht statt, das Wort wird verwendet um Strom in das Grid zu schieben, was mit einem Aggregat am GEN Eingang NIEMALS stattfinden wird.

Ich hoffe das der Deye, solange am Grid eine Spannung anliegt, jeglichen Aggregat Einstellungen komplett ignoriert, den Schaden den ein Mann da mit ein paar Klicks anrichten könnte wäre enorm. 

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@knofn)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
Themenstarter  

Danke erstmal 🙂 

Genau diesen Notfall möchte ich Testen.

Ich habe zwischen Aggregat und Gen Eingang einen schütz verbaut, damit ich den per externen "schalter" einfach zuschalten kann. Es wäre eine zusätzliche Sicherheit diesen Schalter über den deye Kontakt zu schleifen um das ganze "Dau" sicher zu gestalten. Der deye wird hoffentlich die Freigabe nur erteilen wenn die Einstellungen richtig gesettet sind.

Sorry für meine Wortwahl, aber nachdem das Aggregat nur Strom liefern kann wüsste ich jetzt nicht auf die schnelle welches wort dafür geeigneter wäre 🙂 


   
AntwortZitat
(@knofn)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
Themenstarter  

Nach einen Neustart hats jetzt doch geklappt 😀

  • Grid off und Dc an. Bild 1 der prozentwert gibt den Signal/Aggregat start bis Bild 2 % wert erreicht wird. Uhrzeit beachten, grid charge Werte sind außer Kraft im offgrid. 
  • Signal/Aggregat Logo werden etwa nach 10 sek angezeigt, egal ob ein Aggregat angeschlossen oder nicht!
  • Sobald Aggregat angeschlossen kommt eine Drehfeldprüfung, musste das drehfeld noch ändern. (W03 grid Phase wrong)
  • Dann hat der deye das Aggregat maximal belastet auf eingestellte generator rated Power. Load + Rest in die Batterie, begrenzt auf die max Bild 1 Ampere. Zusätzlich begrenzt auch die Max A Charge in den Bat. Settings. 

Im Normalbetrieb die System work mode % wieder auf entlade Grenze zurück stellen. 

 

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Und weil das anscheinend so schön klappt... 

Bitte ich Dich, das zu dokumentieren, mit Bildern etc.. dann haben andere auch was davon 👍 

aber jeder wie er will.


   
JoeLeSchnee and Knofn reacted
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
 

Hallo!

Klinke mich hier auch mal ein. Problem ist dann aber wohl, dass das Aggregat am Deye keinen sauberen Sinus liefert und der Deye diesen an den LOAD (Hausnetz) weitergibt.

Könnte gefährlich sein für hochsensible Geräte.

Bei meinem Diesel Moppel steht das extra dabei. Müsste also ein Inverter davor, der VOR DEM Deye einen sauberen Sinus bastelt. Oder liege ich falsch? Habe das so mehrfach an anderer Stelle gehört. Allerdings PV Strom kommt doch auch nicht sauber mit 50Hz rein, dass wir doch auch erst im  WR gewandelt. Kann der Deye das evtl. mit dem Moppel auch und einen sauberen Sinus ins Hausnetz auf LOAD geben?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Es gibt in Südafrika einen dessen Seilzuggestartetes Aggregat so scheisse ist dass der Deye es als Stromquelle nicht akzeptiert der dann das Aggregat an den Grid umschaltet weil er da die akzeptierenden Spannungen und Frequenzen grösszügiger einstellen kann.

 

@B.Stromberg

Wer seine teure Hardware im Haus mit einem Aggregat versorgen will sollte keine schlechtes Aggregat verwenden, oder halt riskieren dass der Deye es abwirft, das das Aggregat seine Hardware killt.

Der Deye ist voll inseltauglich und kann ein Aggregat starten, zuschalten und auch weder deaktivieren, jemand der sowas braucht auf seiner einsamen Insel der wird kein billigschrott verwenden.

Es gibt eine viel einfachere Lösung um ein billiges Aggregat für das Haus sicher zu nutzen, und es ist genaus das Gegenteil zu Deinem Inverter nämlich ein Gleichrichter. Auch bekannt unter dem Namen Ladegerät oder Netzteil.

Zwischen meinem billigem einphasigem Aggregat und meiner dreiphasigen Hausinstallation ein 230V --> 48 V Lagergerät/Netzteil und damit die Batterie mit Gleichstrom geladen und schon darf das Aggregat billig und schlecht sein, die Hausinstallation ist sicher.

Der PV Strom ist übrigens auch Gleichstrom.

aber jeder wie er will.


   
B.Stromberg reacted
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

@B.Stromberg

Es gibt eine viel einfachere Lösung um ein billiges Aggregat für das Haus sicher zu nutzen, und es ist genaus das Gegenteil zu Deinem Inverter nämlich ein Gleichrichter. Auch bekannt unter dem Namen Ladegerät oder Netzteil.

Zwischen meinem billigem einphasigem Aggregat und meiner dreiphasigen Hausinstallation ein 230V --> 48 V Lagergerät/Netzteil und damit die Batterie mit Gleichstrom geladen und schon darf das Aggregat billig und schlecht sein, die Hausinstallation ist sicher.

Der PV Strom ist übrigens auch Gleichstrom.

Danke für deine Antwort!

Hast du das so realisiert und kannst bitte mal mehr Input geben, evtl. auch mit Bildern?

Ladegerät kann parallel an das Rack / Batterie angeschlossen werden (auch während der Deye die Batterie über PV gleichzeitig lädt) und während des Ladens auch Strom ins Hausnetz abgeben?

 

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Da brauchst du keine Bilder, es ist wirklich so simpel.

Mein 2 kW Heizöl-Stinker würde im gut belüfteten Anbau oder unter dem Vordach des Gartenhauses stehen, von dort lege ich ein 20 m langes Verlängerungskabel (3p2.5mm2) zum Kellerfenster (kein Problem die Länge, ist ja 230V AC) da ist ein wasserdichter Drehstrom Stecker und eine Kabelverbindung zur Hauptverteilung, daran hängt dann wenn ich will das der GEN des Deyes (hätte ich ein Dreiphasiges Aggregat) der mit meinem einphasigen Aggregat nix anfangen kann oder eben mein 215€ Aliexpress LFP-16S Ladegerät das wiederum über eine Anderson Steckverbindung und einer 50A Sicherung am 48V Verteiler (Victron Lynx Power IN) hängt.

 

Und ja, damit kann man gleichzeitig Heizöl-verstromen, PV-Strom melken und die Hütte mit Drehstrom versorgen, so könnte ich auch Heizöl-Strom in das Grid einspeisen, dazu müsste ich aber erst Hirntot sein.   

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Und ja, damit kann man gleichzeitig Heizöl-verstromen, PV-Strom melken und die Hütte mit Drehstrom versorgen, so könnte ich auch Heizöl-Strom in das Grid einspeisen, dazu müsste ich aber erst Hirntot sein.   

Kommt drauf an. Mein Heizöl ist schon ein paar Tage alt. Gehe ich von 40 Cent /kWh aus im Schnitt, stellt sich die Frage, wieviel kWh ich erzeugen kann mit 1 Liter Diesel.

Aber halt....

Wir leben ja im besten Deutschland aller Zeiten. Da bekomme ich ja für jede kWh die ich einspeise nur 7 Cent.

Zähler rückwärts, wie in den meisten anderen Ländern dieser Welt kennen wir ja nicht. Die Aufsichtsratspöstchen bei eOn & Co. sind wohl zu lukrativ als Nebenjob für Politiker 😉

 

 


   
AntwortZitat
(@knofn)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
Themenstarter  

Wie im Video schon schön beschrieben *Klick* nochmal in den Digitalen Stein Gemeiselt:

 

1. im Gen Port Use den Generator Input wählen und die Generatorleistung festlegen.

 

 

 

2. Battery Setting, Gen Charge aktivieren. Falls benötigt, Gen Signal (Klemmblock CN2 1+2 Pot.freier Kontakt) aktivieren.

3. Start SOC% festlegen

 

 

 

4. System Work Mode Gen Haken setzen und festlegen wann (Uhrzeit), wie stark (Leistung) wie weit (SOC%) geladen werden soll.

Ohne Time of Use habe ich noch nicht ausprobiert.

 

Funktioniert alles nur im OFF Grid!

 

Wird jetzt der Start SOC unterschritten und im System Work Mode die eingestellte Uhrzeit erreicht, dann erscheint das Generator Symbol. Der Kontakt CN2 1+2 schließt sich und der Deye wartet nun auf eine Stromquelle am Gen Anschluss. Drehrichtung des Stromerzeugers beachten (W03 Grid Phase Wrong)

Wenn die Qualität/Drehrichtung des Stromerzeugers passt, schaltet der Deye den Gen Port ein und Ladet die Batterie bis die im System Work Mode eingestellte SOC% Wert/Uhrzeit erreicht wird. Sollte die Generatorleistung zu niedrig sein oder der Load verbrauch zu hoch sein, wird die Batterieladeleistung zurück geregelt. Die Batterieladeleistung ist auch von den eingestellten Max Charge A im Batterie Setting Seite 1 abhängig. Weitere Tests werden noch folgen.


   
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Zwischen meinem billigem einphasigem Aggregat und meiner dreiphasigen Hausinstallation ein 230V --> 48 V Lagergerät/Netzteil und damit die Batterie mit Gleichstrom geladen und schon darf das Aggregat billig und schlecht sein, die Hausinstallation ist sicher.

 

.....kurze Frage dazu:

Ich habe ja den ganzen Krempel noch nicht hier. Wenn ich also mit einem Netzteil parallel den Akku über den Diesel Moppel lade, der Diesel aber nicht über den Deye an / ausgeschaltet wird, kann der Akku überladen werden?

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Zum einen gibt es das BMS, dessen einziger Job es ist die Batterie vor DIR zu schützen.

und dann gibt es ein Ladegerät das man evtl. einstellen kann

mit so einem Ladegerät kannst Du eine Strom und Spanungsbegrenzung einstellen und somit auch die Last am Moppel

https://de.aliexpress.com/item/1005005585600865.html?gatewayAdapt=glo2deu

 

bei dem hier musst du halt das passende (also z.B. 16S Lipo4) und deine Ampere aussuchen

https://de.aliexpress.com/item/1005002848617131.html?gatewayAdapt=glo2deu

 

 

 

aber jeder wie er will.


   
B.Stromberg reacted
AntwortZitat