Hallo zusammen,
ich bin kürzlich auf das Thema AC-Kopplung mit Frequency Shifting gestoßen und möchte mir kurz von euch bestätigen lassen, ob ich das richtig verstanden habe.
Ausgangslage:
-
SMA Tripower X15
-
ca. 20 kWp, aufgeteilt auf 3 Strings
-
Sunny Home Manager 2.0 (läuft grundsätzlich, stürzt aber leider regelmäßig ab – anderes Thema)
Plan:
Ich möchte die Anlage um einen Speicher ~30 kWh erweitern und schaue mir dafür u. a. Deye an. Unsicher bin ich vor allem bei der AC-seitigen Verkabelung und ob die Logik so stimmt.
Meine Annahme zur Verschaltung:
-
Hausanschluss geht direkt nach dem Smart Meter auf den GRID-Port vom Deye
-
CT-Klemmen vom Deye sitzen vor oder direkt hinter dem SHM 2.0 (Messpunkt / Bezugspunkt)
-
Hausverteilung hängt am LOAD-Port
-
SMA Tripower speist am GEN-Port des Deye ein
So stelle ich mir die Funktion vor:
-
PV versorgt zuerst die Verbraucher am LOAD (SMA speist über GEN ein).
-
PV-Überschuss lädt die Batterie (AC→DC im Deye).
-
Ist der Speicher voll, geht der Überschuss per „Solar Sell“ über GRID ins Netz.
-
Reicht PV nicht, liefert der Deye fehlende Leistung aus der Batterie dazu.
-
Unter z. B. 20% SoC (Discharge Limit) versorgt das Netz das Haus (Bypass über GRID).
-
Batterie soll nicht ins Netz einspeisen → „Zero Export to CT“ für Batterie, PV-Einspeisung (Solar Sell) bleibt erlaubt.
Fragen:
-
Ist diese Verschaltung und Funktionslogik so grundsätzlich korrekt?
-
Wenn ja: Welchen Speicher (48V/Kompatibilität) könnt ihr empfehlen?
-
Worauf sollte ich unbedingt achten (Messpunkt/CT-Position, Einstellungen, Netzbetreiber/Regeln, Umschaltung/Notstrom etc.)?
- Habt ihr gute Quellen für die korrekten Einstellungen des Deye WR
- Was nutzt ihr zur Visualisierung? Ich denke der Sunny Home Manager wird nicht mehr die korrekten Werte anzeigen.
Vielen Dank schon mal!
Gruß Christian
Ja, diese Verschaltung ist korrekt, ich empfehle aber immer zusätzlich einen "Sontheimer" (Notstromumschalter) zu installieren als Bypass für den Deye wenn der, warum auch immer, ein Problem hätte (oder um ihn Gridparallel zu betreiben)
Als Batterien gibt es viele Kandidaten z.B.NKON Felicity, die Hausmarke Deye, selbstgebaute von EEL oder Yixiang
So richtigen Schrott zu Mondpreisen bietet nur Pylon*** LG-Chem oder BYD an
Alles was die CT-Messen, kann der Deye beeinflussen, wenn also die ganze Hütte incl. Saunaofen, Durchlauferhitzer und 22 kW Wallbox vom Deye versorgt oder zumindest unterstützt werden soll dann müssen die CT-Klemmen direkt hinter den E-Werks Zähler
den SMA Zähler kannst Du so weit werfen wie dein Arm es schafft.
Ich würde sofern die Leerlaufspannung unter 800V ist so viel wie möglich PV an den Deye umhängen, dann wird er Schwarzstartfähig, evtl. kann der SMA Kram auch komplett zu eBay.
Hier ein Link zu Einstellungen
den SMA Home Manager brauchst Du nicht mehr.
aber jeder wie er will.
AC-Kopplung mit Frequency Shifting
Vielleicht noch als kleine Ergänzung, weil es zwar im Titel steht aber ansonst nicht erwähnt wird.
Frequenzerhöhung um Geräte am GEN-Port zu drosseln funktioniert nur als Insel/Offgrid.
Solange das Netz am Deye hängt muss der Netzfrequenz gefolgt werden und der Deye kann max. den GEN abschalten.
Hintergrund ist, das bei normal Betrieb intern Grid, Load und GEN verbunden ist.
Ja, diese Verschaltung ist korrekt, ich empfehle aber immer zusätzlich einen "Sontheimer" (Notstromumschalter) zu installieren als Bypass für den Deye wenn der, warum auch immer, ein Problem hätte (oder um ihn Gridparallel zu betreiben)
Vielen Dank für deine Rückmeldung und für den Hinweis mit dem Umschalter. Das werde ich im Hinterkopf behalten.
Ich würde sofern die Leerlaufspannung unter 800V ist so viel wie möglich PV an den Deye umhängen, dann wird er Schwarzstartfähig, evtl. kann der SMA Kram auch komplett zu eBay.
Da einen Stings dann umzuklemmen wäre ja ein einfaches. Ich habe auf der Nord Ost Seite 17 Module liegen. Diese liefern als erstes Spannung wenn die Sonne aufgeht. Wenn ich diese an den Deye anklemme, bin ich allerdings ziemlich an der Grenze der max. Leerlaufspannung:
Die anderen beiden String bekomme ich aber nicht an den Deye.
Wie stark belastet das denn den WR wenn diese ständig an der Grenze seiner maximalen Leerlaufspannung liegt?
Der Dimensionierungsfaktor ist dann natürlich dahin 🙂 der Deye hätte dann 47,6 % und der SMA dann 78,4%
Nun hab ich aber noch zwei Fragen.
- Ich gehe davon aus, das ich keinen zentralen NA Schutz benötige, da die Gesamtleistung <= 30kW liegt?!
- Da ich die Anlage ja nun um einen Speicher erweitere, kommt ja das "neue" Gesetzt § 14a EnWG zum Tragen. das heißt der Speicher muss als "steuerbare Verbrauchseinrichtung" verbaut sein.
Wie sieht denn da die Verdrahtung aus? Ich habe einen ISKRA MT631 sowie ein PPC Smart Meter Gateway bei mir verbaut. Sehe ich das richtig, ich benötige nun vom Netzbetreiber eine CLS Box die dann mit dem Deye kommuniziert?
An welche klemmen geht denn dann das PPC Smart Meter Gateway am Deye? Ich denke damit ist dann nur eine komplette Kappung der Ladeleistung auf 0 kW möglich. Wäre es denn möglich, das Signal des PPC Smart Meter Gateway abzugreifen und über z.B. MODBUS den Befehl zu geben, die Ladeleistung auf 4,2kW zu drosseln?
Raspberry mit ioBroker habe ich in Betrieb. Damit wäre das recht einfach umzusetzen.
Danke euch.
Gruß Christian
Wenn -10°C bei Dir eine realistische Temperatur ist dann sind die 794V nach Adam Riess unter 800V und damit kein Problem.
Das Wort heisst gefährden und nicht belasten, und wenn der MPPT dann den Widerstand reduziert und den Stromfluss zulässt werden das ganz schnell Spannungen unter 700V. (so funktionieren PV Module und die Ohmschen Gesetze)
Was euren Gesetz-Regel-Abschalt Scheiss angeht kennen sich andere besser aus.
aber jeder wie er will.
Wenn -10°C bei Dir eine realistische Temperatur ist dann sind die 794V nach Adam Riess unter 800V und damit kein Problem.
Naja -10 Grad kommt schon mal vor im Jahr, wenn auch selten. Noch seltener Temperaturen darunter.
Bei meinen Module Temperaturkoeffizient Voc: −0,25 %/°C
Das würde ja bedeuten bei -20 Grad liegen da 814,1 Volt an. In wie weit das den WR gefährdet, kann ich eben nicht abschätzen?!
Was würdet ihr denn da machen? Ich würde ja ungern deswegen den String um ein Modul ändern.
Nun könnt ich auch einen String von SMA auf Deye wechseln der nur 9 Module hat. Allerdings sind das Module die erst später am Tag Sonne bekommen Und später am Abend verschatten. Ausrichtung wäre Süd-West bei 240° die 17 die ich eigentlich nutzen würde da diese früh Sonne bekommen liegen bei Nord-Ost 60°
Was würdet ihr denn machen?
Was euren Gesetz-Regel-Abschalt Scheiss angeht kennen sich andere besser aus.
Berauschend finde ich das auch nicht, aber ist wohl leider nicht zu ändern, wenn man nicht alles am Netzbetreiber vorbei machen will.
Gruß Chrisian
Das ist die Aussage vom Admin was die Spannungen angeht
Es ist einfach für einen Schwarzstart also Blackout und Batterie totgelutscht praktisch wenn der Deye von PV Modulen hochkommt.
Wie realistisch das Szenario hier ist? Wenn hier Blackout dann doch eher im nicht-PV Halbjahr und dann hat es oft auch noch so weisses Zeugs was es seit 20 Jahren nicht mehr gibt.
aber jeder wie er will.
Das ist die Aussage vom Admin was die Spannungen angeht
Es ist einfach für einen Schwarzstart also Blackout und Batterie totgelutscht praktisch wenn der Deye von PV Modulen hochkommt.
Wie realistisch das Szenario hier ist? Wenn hier Blackout dann doch eher im nicht-PV Halbjahr und dann hat es oft auch noch so weisses Zeugs was es seit 20 Jahren nicht mehr gibt.
Ok dann klingt das also doch so, das ich die 9 Module von der nicht optimalen Seite für den Deye nehme.
Da liegt die Leerlaufspannung dan bei 420V.
Vielen Dank für deine Informationen.
klingt für mich nicht so, aber ist mir egal.
aber jeder wie er will.