Hallo Zusammen,
Ich beabsichtige den Anschluss eines Dreiphasigen Notstromaggregats 6kw (jede Phase darf maximal mit 2kw belastet werden) an o.g. WR.
Wie hoch muss ich den GEN-Port absichern (16A, B) ?
Und ist ein FI vorzusehen?
Kann der Deye eigentlich mit asymmetrischer Phasenbelastung umgesehen bzw. diese ausregeln?
Danke Euch!
Viele Grüsse
der GEN Anschluss hält 45A aus, abgesichert werden muss mit einem Leitungsschutzschalter die... Leitung !
also nimmst Du 2.5 mm2 dann 16A.
Der Deye kann bei Unterbelastung den Generator zum Laden belasten, er kann bei Überbelastung den Generator unterstützen.
Ob er eine massive Schieflast, die der Generatoir nicht stemmt ausgleichen kann? Versuch macht kluch,
ich habe mir absichtlich keinen 3 Phasigen Generator angeschafft weil diese, wenn sie bezahlbar sind, nur wenig Schieflast erlauben siehe
https://www.rotek.at/produkte/knowhow-De.html#GEN
1 oder 3 Phasige Generatoren...
einen FI auf keinen Fall dazwischen setzen, du hast Deine Verbraucher über einen FI das reicht.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Danke Dir!
Mr.Mining meint, das der GEN-Port des WR nur dreiphasig funktioniert.
Der von mir angedachte Generator hat hat einen Sicherungsautomat Typ CHINT NXB-63 C10 (Bemessungsstrom 10A, Auslösecharakteristik C) im Gerät verbaut.
Von Aufstellpunkt zum Deye sind es rund 8-10m. Macht es dann Sinn einen B16 direkt vor dem GEN-Eingang des WR zu installieren?
Und warum kein FI?
LG
Korrekt, an einem dreiphasigen, inselfähigen WR funktioniert ein Generator nur im Inselmodus und daher muss der auch wie die Insel dreiphasig sein.
Und wenn Deine Insel also massiv Schieflast erzeugt muss der Generator das stemmen.
Der hier kann das
Wenn ich dagegen einen Baumarkt Generator als "Last Line of defense" für den hoffentlich nie eintretenden Notfall angeschafft habe, dann stellt sich die Frage wie ich 3-PH Generator der nur für Drehstromlasten gebaut wurde (also z.B. Steinsäge auf Baustelle) mit meiner Hütte verbinde
dieser Youtuber hat da einige Videos gemacht
https://www.youtube.com/@FreundedesStroms/search?query=notstrom
ich habe mir daher vor Jahren ein EINPHASIGEN Generator angeschaft und würde mit diesem im Notfall nur über ein Ladegerät meine 48V Batterie laden. So habe ich mit meiner Schieflast nur den Deye 12K beschäftigt und der kann auch 6 kW auf einer Phase liefern wenn es sein muss.
aber jeder wie er will.
Vielen Dank und Grüsse!
Eigentlich unsinnig so ein grosses Aggregat; zumal der Deye ja Asymetric Phase Feeding am Grid bereits kann.
Wo hast Du Deinen einphasigen Generator genau angeschlossen? Am Batterie Eingang des Deye?
@plastiko-fantastiko Du bist doch fit da drin.
Laden tust du mit einem Lade Gerät.
Für die Blei Akkus hatte ich zwei 24 V baugleiche LKW Lader stehen mit Schnellladefunktion an je einer Steckdose vom Aggregat.
Welches Ladegerät verwendest du.
Salve
ich habe mir bei ALIEXPRESS so ein Ladegerät für meine 16S LFP Batterie geholt
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Danke.
Schon mal getestet was die an Standby verbrauch hat?
Hatte bei den LKWs festeingebaute.
Warum immer teure Ctek, nimm mal ein no Name.
Hat im standby mächtig gezogen.
salve
Ich hab die 30 A Version, die zieht gemessene 12.5 Watt im Standby
aber jeder wie er will.