Das problem ist das der generator immer abgeschaltet wird wenn die 800W pumpe anspringt. Der gen hat 2.8KW und etwa 3.2KW peak.
Die pumpe hätte vielleicht maximal 5700W anlaufstrom. 800 x 7 = 5600
Wenn N an erde ist, geht sogar manchmal der 40A differential aus mit generator am laden und pumpe-anlauf. Je nach einstellungen.
Bin im moment soweit gekommen das der generator am grid eingang ist, und ich versuche die richtigen parameter zu finden damit der deye nicht so empfindlich reagiert. Peak shaving kann nur die konstante wattzahl limitieren, keine spitzen. Also eher nutzlos bei kleinen generatoren.
Dazu kommt noch das de Deye den normalen laufenden verbrauch von der pumpe als ca. 500W sieht, aber das ist nicht ein 'problem', eher etwas was man nachforschen könnte.
Vielleicht hat jemand ideen was man bei Grid Setting-V(W)V(Q) und Grid Setting-P(Q)P(F) usw. einstellen könnte?
Gibt es eine weise das passwort für grid settings zu deaktivieren? Im youtube video musste der typ nicht dauernd wieder das pw eingeben.
Firmware ist glaube ich die lezte (heute updated).
HMI: Ver 0000-C367 MAIN: Ver 0-4385-1515
Den gen betreibe ich meist auf etwa 1500W mit dem 'peak-shaving'
PS: wir haben noch eine zweite pumpe, die, wenn der gen läuft, und am stromkreislauf mit dran ist, auch noch jedesmal anspringt wenn der inverter den generator auschaltet. Also muss die immer aus sein wenn man die batterien nachlädt.
Zumindest kann man nun die pausezeit am grid eingang einstellen.
Vielleicht einfach gleichrichten und per ladegerät/MPPT in die batterien rein?
Kondensatoren und dioden habe ich...
Brauche ich da einen MOSFET oder kann man die PV eingänge limitieren?
Der Generator ist am GRID Eingang ? Was hast du vor ? Natürlich schaltet der DEYE den Grid weg wenn er keine Saubere Spannung / Frequenz bekommt wenn die Pumpe einschaltet bricht der Generator zusammen ist doch normal.
Vieleicht mal am Generator Anschluss probieren? Schafft der Deye deine Pumpen von Batterie zu versorgen oder muss der Generator laufen ?
@haux Hi!.
Grid eingang ist ja flexibler, deswegen. Am gen eingang waren diesselben probleme.
Der Deye hat ja ein häkchen wo man gen am grid eingang einstellt.
Also, wie gesagt, grid eingang ermöglicht mehr einstellungen.
Logisch wäre wenn peak shaving was nützen würde.
Im moment sagt Deye: sie können peak shaving benutzen um die leistung zu limitieren, aber wenn zuviel leistung zu plözlich kommt, geht unser feature überhaupt nicht. Macht wenig sinn 🤣
Vielleicht gibt es ja eine lösung, eine art es zu konfigurieren. Mit outback ging es ohne viel aufwand und der 25A differenzial hat keinen ton gemacht.
ich würde meinen Verbrauchern im Haus niemals den schattigen Strom meines Generators zumuten.
Mein Generator beliefert ein Ladegerät das an der 48V Batterie hängt, für alles andere (wie Stromeinspeisen über MPPT Eingang) ist mir meine Hardware zu wertvoll.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Habe mit Outback noch nie ein problem gehabt mit generatoren und vebrauchern, ausser langsamen und nervigen motoren (ventilator, entfeuchter...).
Der Deye schaltet ja bei jeder macke im signal den generator ab, also is es auch sicher.
Das mit dem externen ladegerät ist wohl die beste lösung, wenn man es sich leisten kann...
Wir hatten auch mal einen (24V), aber der ist kaputtgegangen als der gen. mal kein benzin mehr hatte ( das ganze hatte auch keine erdung haha).
Klar ist das der Deye für 'kleinere' generatoren nicht geeignet ist. Vielleicht kann man die grid settings ja noch so einstellen das das shaving wie gedacht geht.
War bei Outback kein problem, da wurden dann halt die lampen kurz dunkler wenn die pumpe anging.. aber der generator hing weiter dran.