Hallo,

 

ich habe heute meine 3 Strings mit dem Deye 12K verbinden wollen.

String 1: 10 Module á 430 V @ VOC = 49,8 V und ISC = 10,67 A

String 2: 4 Module á 430 V @ VOC = 49,8 V und ISC = 10,67 A

String 3: 4 Module á 430 V @ VOC = 49,8 V und ISC = 10,67 A

Ich habe String 2 und 3 an die ersten beiden Anschlüsse PV1 und String 1 an den letzten Anschluss PV2 angeschlossen.

Nun ist es so, dass er mir am PV2 ca. 450 V anzeigt und bei PV1 mit den beiden Strings 2 und 3 insgesamt nur ca. 180 V. Das müsste ja das doppelte sein.

Tausche ich jetzt die Anschlüsse so, dass String 1 und String 2 auf PV1 laufen, dann wird mir dort nur 180 V angezeigt.

Wo könnte der Fehler liegen?

 

Grüße

Sven

Dieses Thema wurde geändert Vor 3 Monaten 3 mal von SvenLE

   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1491
 

Also zuerst einmal hoffe ich mal das String 2 und 3 auf der gleichen Dachseite sind, weil dann musst Du die in Reihe Schalten wenn der Deye die melken soll, 4 Module haben zu wenig Spannung dass der dafür aufwacht.

dann solltest Du mal schauen ob der dicke schwarze Schalter links am Gerät eingeschaltet ist.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@svenle)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 5
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

Ich habe die 8 Module aufgeteilt, da ich bei 4 Modulen länger Schatten habe. Ja der Schalter ist auf on, sonst wäre ja kein Strom da.


   
AntwortZitat
(@svenle)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 5
Themenstarter  

Um es vielleicht noch einmal zu verdeutlichen:

Ich habe alle Kabel abgemacht.

Ich hänge nur String 1 an PV1 - Anzeige am Deye ca. 450V

Ich hänge nur String 2 an PV1 - Anzeige am Deye ca. 180V

Ich hänge nur String 3 an PV1 - Anzeige am Deye ca. 180V

Hänge ich String 1 und String 2 an PV1 - dann nur Anzeige 180 V

Hänge ich String 1 an PV1 und String 2 an PV2 - dann PV1 = 450 V und PV2 = 180 V

Hänge ich String 1 und String 3 an PV1 und String 2 an PV2 - dann PV1 = 180 V und PV2 = 180 V

Irgendwo ist da der Wurm drin oder?


   
AntwortZitat
(@svenle)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 5
Themenstarter  

Das habe ich gefunden, hilft mir aber trotzdem nicht weiter:

Am Deye 12k können am MPPT1 zwei Strings angeschlossen werden. Diese  werden aber einfach parallell geschaltet und müssen daher gleich sein. Gleich bedeutet dabei: gleiche Module, gleiche Anzahl Module, gleiche Ausrichtung.

Hänge ich die Strings 2 und 3 - die beide gleich von Anzahl, Ausrichtung etc. sind müssten mir ja dann in Summe ca. 360 V angezeigt werden - es sind aber nur 180V.

Ne halt - wenn die parallel geschaltet werden, dann bleibt ja die Spannung gleich und die Stromstärke verdoppelt sich. Die sehe ich allerdings jetzt noch nicht, also könnte es doch stimmen oder?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von SvenLE

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1491
 

Der Deye hat einen MPPT Bereich von 200-650V wie willst Du die 200V mit deinen 4 Trina Modulen erreichen? im Winter wenn es richtig kalt ist?

Das mit den Parallelschalten von Strings ist ja grundsätzlich gut wenn man die beschatteten Module auf einem String hat, aber lang genug sollten die Strings schon sein.

Wenn der Global MPPT Scan mal funktioniert wird du mit der Funktion und einer Reihenschaltung dieser Strings sicherlich mehr rausholen.

Warum brennt die AC Lampe nicht?

Ist die Anlage denn schon fertig installiert? 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Veröffentlicht von: @svenle

Das habe ich gefunden, hilft mir aber trotzdem nicht weiter:

Am Deye 12k können am MPPT1 zwei Strings angeschlossen werden. Diese  werden aber einfach parallell geschaltet und müssen daher gleich sein. Gleich bedeutet dabei: gleiche Module, gleiche Anzahl Module, gleiche Ausrichtung.

Hänge ich die Strings 2 und 3 - die beide gleich von Anzahl, Ausrichtung etc. sind müssten mir ja dann in Summe ca. 360 V angezeigt werden - es sind aber nur 180V.

Ne halt - wenn die parallel geschaltet werden, dann bleibt ja die Spannung gleich und die Stromstärke verdoppelt sich. Die sehe ich allerdings jetzt noch nicht, also könnte es doch stimmen oder?

Du brauchst mehr wie 180Volt !

PV1_1 PV1_2 sind intern Parrallel verschaltet also bleibt die Spannung 180 Volt, du must die Strings in Reihe schalten damit du auf 360 kommst.... und wenn schatten dabei ist wäre eventuell ein Optimierer sinvoll gewesen.

PV 2

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Haux

   
AntwortZitat
(@svenle)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 5
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

Nein, die Anlage ist noch nicht fertig. Es wird eine reine Offgrid Anlage. Gut dann werde ich wohl die 8 Module doch zusammenschließen müssen. Oder ich werde erstmal testen.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1491
 

melde Dich wenn die Anlage fertig ist 😉 

und so wie die Die Kabel verlegt hast kannst Du ja die beiden 4er Strings auch vor dem Deye in Reihe schalten, also no problemo erst einmal.

aber jeder wie er will.


   