Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

2x Titansolar mit P...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

2x Titansolar mit PACE-BMS an Deye 12kW korrekt anschließen?

11 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
507 Ansichten
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 421
Themenstarter  

Liebes Forum,

ich habe bisher einen 10kWh Titan-solar Akku am Deye angeschlossen, aber ich möchte gern ein zweiten baugleichen Akku dazu nehmen.

Bisher habe ich das Datenkabel an CAN mit dem Deye verbunden und den DIP Schalter auf Pos 1 gestellt.

In der Plus-Leitung des Akku zum WR habe ich einen 275A Drehschalter und danach eine Mega-Fuse 250A. Alles mit 50mm² und etwa 1m Gesamt-Leitungslänge angeschlossen.

Wenn ich einen weiteren baugleichen Akku anschliesse, überlege ich für diesen zusätzlichen Akku dann eine weitere Sicherung und einen weiteren 275A Drehschalter zu installieren. 

Erst danach würde ich beide Akkus mit 50mm² Leitung miteinander an Plus und Minus verbinden und von dort mit 95mm² in den Deye gehen.

Das Datenkabel wird zusätzlich von Akku 1 zu Akku 2 verbunden.

Ist dieses Setup so korrekt?

 

Alternativ habe ich einen großen Drehschalter mit 400A verfügbar, der für beide Akkus ausreichen könnte. Auch eine Victron Busbar mit Sicherungshalter habe ich schon da liegen. Scheint mir aber für 2 Akkus zu "groß" dimensioniert...

 

Dankeschön!

Hendrik

Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
Zitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Der 12k Deye kann maximal 240 A Entladestrom ....Daher reicht 50² für beide und wenn dann würde ich beide Seiten + und - abschaltbar machen.


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 421
Themenstarter  

Die allpolige Trennung macht mir von der Verlegung her noch etwas Kopfzerbrechen.

Aber wenn, dann würde ich wohl auf einen einzelnen 400A Schalter gehen. Aber würden dann zwangsweise beide Akkus abgetrennt.

Damit kann ich aber nicht mehr "einen vollen" Akku als "Reserve" halten, da das BMS und der Deye vermutlich (?) beide Akkus gleichmäßig handhaben und entladen.

Gibt es eine empfohlene Verschaltung bei 2 Akkus?

Gruß

Hendrik

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Im Prinzip reicht es wenn du mit deiner Zuleitung Plus zum einen Akku gehst, mit der Minus zum anderen. Plus und Minus der beiden Akku eine Brücke jeweils. 

Ich weiß ja nicht wie oft du Akkus aus der Anlage nehmen möchtest. Ein schalten unter Last wäre eh nicht ratsam, bzw wirst du dies voraussichtlich nur einmal freiwillig machen. 

 

Zwei Schalter zu verwenden um die Akkus einzeln zu benutzen und einen vollen auf Reserve zu haben, birgt natürlich die Gefahr, zwei Akkus gleichzeitig mit unterschiedlichen SOC einzuschalten, was zu hohen Strömen untereinander als Ausgleich führen kann. Schließlich wird man erst den vollen zuschalten und dann den leeren abschalten, um das System am laufen zu halten. 

Klemm die Akkus nach dem Vollladen fest zusammen und nutze die doppelte Kapazität beim laden und entladen. Im Menü kannst du den soc einstellen, bis zu welchem entladen werden soll. 

 


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 421
Themenstarter  

Danke - daran habe ich nicht gedacht - 2 unterschiedlich geladene Akkus zusammenzuschalten ist nicht gut.

Ich wollte bisher mit 95mm² auf einen Verteilpunkt  gehen und von das aus mit 50mm² weiter zum jeweiligen Akku. Wäre dann aber immer noch sinnvoll, vom Wechselrichter zum ersten Kontaktpunkt mit 95mm² zu gehen.

Gruß

Hendrik 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Veröffentlicht von: @hendrik

Danke - daran habe ich nicht gedacht - 2 unterschiedlich geladene Akkus zusammenzuschalten ist nicht gut.

Ich wollte bisher mit 95mm² auf einen Verteilpunkt  gehen und von das aus mit 50mm² weiter zum jeweiligen Akku. Wäre dann aber immer noch sinnvoll, vom Wechselrichter zum ersten Kontaktpunkt mit 95mm² zu gehen.

Gruß

Hendrik 

Kommt auf die Chemie drauf an

https://youtu.be/bhCSccNsQOw?si=0uAbEQOY1ZaKALWB

bei LFP Akkus ist das ziemlich problemlos wenn die nicht gerade an unterschiedlichen Enden der Ladekurve sind.

Also 50 mm2 zum Akku und von beiden Akkus (Verteilpunkt)  mit 70 mm2 oder deinen 95 mm2 zum Deye geht gut.

 

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Bo70
(@bo70)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 149
 

@plastiko-fantastiko btw, Habe vom Lynx 2 x 25mm2 zu den je 5,12kw Akkus und 95mm2 vom Lynx zum WR. Die Speicher haben einen Verbauten 120A Sicherungsschalter, sollte ich trotzdem 100A Megafuse in den Lynx setzen oder reichen die in den Speichern verbauten?

95mm2 vom Lynx zum WR weil ich noch einen 15kw Akku ranhängen will (in Planung).


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Wenn die Speicher eigene Sicherungsautomaten eingebaut haben braucht es keine zusätzliche im Lynx, die 95 mm2 zum Deye sind mehr als ausreichend wenn Du nicht gerade viele Meter überbrücken willst, der Deye zieht max 240A egal wieviele Batterien Du noch an den Lynx anhängst.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Ich benutze auch Pace BMS. Bei unterschiedlichen SOC entstehen schon gute Ausgleichsströme. Ich habe dies mal getestet. 

Hersteller verbauen auch nicht immer die gleichen Zellen. Meine Akkus vom selben Hersteller sind bei 54V voll, die meines Freundes bei 56V. Bei Nachkauf sollte man darauf achten. Bei meinem Hersteller ist es zum Glück möglich, Bestellungen zu rekonstruieren, die Akkus werden erst auf Bestellung produziert. 

 

Ich kann mir aber vorstellen daß manche auf Vorrat produzieren, mit dem was gerade auf dem Hof steht.  Hersteller mit eigener Zellproduktion mal ausgeklammert. 

 


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 421
Themenstarter  

Ich habe den zweiten Akku beim gleichen Lieferanten bestellt - hoffentlich kommt der auch dem anderen Akku nahe.

Danke für den Hinweis.

Aber da gab es so ein Video zum "Inside des Akku" und da wird keine Sicherung gefunden. nur auf das BMS verwiesen.

Wenn dem so ist, vertraue ich der Firmware des BMS aber nicht ausreichend und baue sicher die externen Sicherungen ein.

Was ich gerade gesehen habe, ist dass die Megafuse vom Hersteller LittleFuse auch unter dem Label von Hella verkauft wird.

Da haben die Sicherungen Rein-Kupfer-Anschlüsse - ich weiss nicht, ob das so gut ist im Vergleich zu den verzinnten.

Gruß

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Meine Akkus haben intern Leitungsschutzschalter verbaut.. habe dennoch einen NH Trenner davor gesetzt, für jeden Akku eine Sicherung. 

 

Ich persönlich halte von den victronverteiler nichts. Finde sie überteuert. 


   
AntwortZitat