Guten Tag, ich habe zwei Deye Sun 10KSG04LP3 als Master/Slave und zwei 10 kWh Speicher.

 

Die beiden Speicher sind leider mit einem unterschiedlichen BMS ausgestattet und können nicht miteinander kommunizieren.

Ich habe DC Schienen montiert und die Wechselrichter und Speicher auf diese Schienen zusammengeführt.

Derzeit hat nur der Master ein Kommunikationskabel zu einem Speicher.

Kann ich den 2. Speicher mit einem Kommunikationskabel an den Slave hängen?

Oder ist es besser, wenn ich auf Volt statt % umstelle und kein Kommunikationskabel anhänge?

 

Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke

 

 


   
Zitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 369
 

das wird so nichts werden, die einzige Möglichkeit die du hast ist in diesem Speziellen fall im Volt Modus. 


   
AntwortZitat
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 262
 

ich meine mich zu erinnern daß jemand meinte, dass das gut klappt wenn nur ein Speicher mit den Deyes redet, und der andere einfach

so mitläuft, musst Du mal suchen, vielleicht war das auch in der Whats-app Gruppe.


   
AntwortZitat
(@thomas82)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

@x-ray das hatte ich schon versucht, aber auch mit einem Kommunikationskabel zwischen den Batterien. Das hat nicht geklappt. Eine war nahe 0% und die andere blieb wie in Time of Use eingestellt auf ca. 20% stehen. 

Voltmodus - nur ein Speicher mit einem Komm-Kabel? 


   
AntwortZitat
(@thomas82)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

Habe nun auf Voltmodus umgestellt. Komm-Kabel brauche ich ja keines mehr.

Batterie 1 ist voll geladen und Batterie 2 wird derzeit mit 50A geladen und steht auf 80%.

Die Kapazität habe ich auf 400Ah gestellt. 

Spannend wirds, ob die Entladung bei ungefähr 20% endet.


   
AntwortZitat