Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo, ich brauche eure Hilfe! Bis vor ein paar Tagen lief meine Anlage normal. Deye 12k Und 4,8 KwPeak PV auf Deeger Nachführung. Nun haben wir ja endlich mal richtig Sonne und mir fiel auf, das obwohl die Akkus voll waren und das Haus 0,5 KW verbrauchte, die PV 3 KW lieferte, nur 1 KW ins netz gingen. Nachgeschaut: OK, der Parameter war auf 1 KW gestellt- Hochgestellt auf 3 KW . Dann ging auch mehr ins Netz. Über nacht waren die Akkus auf 66 %- Am nächsten Tag wurden die Akkus aber nicht weiter geladen sondern nur noch ins Netz - daran habe ich doch aber gar nichts geändert?? Und nun habe die die ganze Anlage mal runter gefahren, auch die die Pylontechakkus. Nach dem Hochfahren läuft die Anlage nun gar nicht mehr an - AC und DC zeigen on - sonst tut sich nichts....Gibt es eine bestimmte Reihenfolge für das hochfahren??? Bin verzweifelt...LG Martin
Liegt bestimmt an den Settings, da beißt sich irgendwas. Als du von 1000 auf 3000W Einspeisung hochgestellt hast, war vermutlich nichts mehr übrig für den Akku. Wie sind die generellen Work-Settings - poste einfach mal deine Einstellungen - alle relevanten. Ich finde die Konfigurationsführung auch etwas unübersichtlich. Deine Timings auch alle aktiv? Seitlich mal Aus- und Einschalten (Reset)?
Bin selber noch nicht der Deye-Experte - aber lese mich gerade ein.
Einfach auf Werks Reset setzen, dann sind wo mögliche Fehleingaben gelöscht.
Dann die Einstellungen machen und schauen.
Hast du im Winter die Settings mit HA, oder SA per Modbus gesetzt? Da ist bestimmt etwas schief gelaufen. Setzt den auf Werkseinstellungen...
Hallo einen Si auf der Gleichspannungsseite war defekt!