Die Datei deye_sg04lp3.yaml (Solarman integration) enthielt kein Register für den Wechselrichterstatus.
Fügen Sie diese Zeilen zur Datei hinzu und laden Sie den HA neu
-
start : 0x01F4
end: 0x01F9
mb_functioncode: 0x03
.
.
.
-
group: Inverter
items:- name: "Running Status"
class: ""
state_class: ""
uom: ""
scale: 1
rule: 1
registers: [0x01F4]
isstr: true
lookup:- key: 0000
value: "Stand-by" - key: 0001
value: "Self-checking" - key: 0002
value: "Normal" - key: 0003
value: "Alarm" - key: 4
value: "Fault"
icon: 'mdi:home-lightning-bolt'
- key: 0000
- name: "Running Status"