Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
@tommyta Wie schon mal geschrieben bei dem ESP Project sind verschiedene Sensoren, Switch und Binary_Sensoren,Text_Sensoren,Number und Template enthalten. Das siehst du bei dem klatremis esp da ist es aufgeteilt und beschriftet.
Hallo @tommyta, vielen Dank für den Hinweis. Bei Simon42 hatte ich mit den Begriffen in der Suche Home Assistant und Zähler nichts passendes gefunden.
@tommyta klappt noch alles oder hast du das neue HA update auch schon gemacht ? hat sich etwas am Modbus geändert. Das retries: 3 muss gelöscht werden.
@boy007 Ja alles klappt noch, ich habe das Neue HA Update und danach -> retries: 3 rausgeschmissen.
Register schreiben kann ich immer noch nicht. Jedoch einen Slider habe ich hinbekommen ...
Hatte aber auch kaum Zeit ... Denn Anderes war wichtiger! Ich beobochte mit HA das Verhalten meines BMS.
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
@tommyta Bei mir geht momentan auch nicht viel ist einfach wieder normaler Alltag.
Vielen Dank erstmal für deinen Post und das teilen!
Wäre es möglich einen größeren Ausschnitt des yaml-Codes zu erhalten um genau zu wissen wie dieser aussieht? Also den Header für die Verbindung und danach mehrere Modbusadressen. Am besten solche Modbusadressen wo unterschiedliche Parameter verwendet werden mussten.
Ebenso würde mich interessieren welche Firmware auf dem "Waveshare RS485 to PoE Eth" installiert ist und wie die Einstellungen aussehen (ein Screenshot von der Weboberfläche des Waveshare wäre sehr hilfreich) und und welche "Homeassistant" Version verwendet wird.
@frogi Leider ist bei uns allen irgendwie wieder Alltag eingekehrt aber ich hätte einen Tip. Nehme die ESPhome Vorlage und befrag KI. Hab ich auch schon mit anderen Sachen gemacht funktioniert recht gut.
Was genau meinst du mit "...befrag Kl"?
Welchen Port am Wechselrichter benutzt du?
Bei mir läuft derzeitig nichts deswegen ist es sehr schwer herauszufinden woran es liegt. Sind nur Parameter falsch gesetzt oder funktioniert es physisch schon gar nicht. Deswegen wäre es mir sehr lieb zu wissen mit welchen Einstellungen etc es bei jemandem funktioniert. Hattest du ggf. Yaml Dateien zum charen für sie modbus Kommunikation und die Einstellungen im Waveshare RS485 Schnittstelle?
Gruß Frogi
Bin selber noch am suchen.
Vielen Dank erstmal für deinen Post und das teilen!
Wäre es möglich einen größeren Ausschnitt des yaml-Codes zu erhalten um genau zu wissen wie dieser aussieht? Also den Header für die Verbindung und danach mehrere Modbusadressen. Am besten solche Modbusadressen wo unterschiedliche Parameter verwendet werden mussten.
Ebenso würde mich interessieren welche Firmware auf dem "Waveshare RS485 to PoE Eth" installiert ist und wie die Einstellungen aussehen (ein Screenshot von der Weboberfläche des Waveshare wäre sehr hilfreich) und und welche "Homeassistant" Version verwendet wird.
Ein wenig Yaml Code (unformatiert) und der Screenshot meines Waveshares V1.452... HA habe ich die neuste Version ..
modbus:
- name: hub1
type: tcp
host: 192.168.178.200
port: 502
delay: 3
message_wait_milliseconds: 30
# retries: 3
timeout: 5
switches:
sensors:
- name: "Battery output current"
unit_of_measurement: 'A'
scan_interval: 2
slave: 1
offset: 0
scale: 0.01
address: 591
- name: "Max charge"
# input_type: input
# min_value: 0
# max_value: 70
unit_of_measurement: 'A'
slave: 1
offset: 0
scale: 1
address: 108
- name: "charge limit"
unit_of_measurement: 'A'
slave: 1
offset: 0
scale: 1
address: 212
- name: "Max discharge"
unit_of_measurement: 'A'
slave: 1
offset: 0
scale: 1
address: 109
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
@tommyta Gibt es inzwischen eine funktionierende Lösung um per Modbus über Homeassistant auf den Wechselrichter zu schreiben? Auslesen läuft bei mir über den Waveshare gut, nur schreiben nicht.
Die Frage hat sich erledigt, habs hin bekommen.
Hallo MJAS ich war länger nicht hier und habe gerade deinen POST gelesen ...
Danke dafür ich werde ich demnächst an die Arbeit machen ....
Am BMS port meines DEYE hängen bereits die CAN Leitungen für meine Batterie (das sind Pin 4 und 5)
Die Pins 6, 7 und 8 des BMS-Ports sind also frei und so wie ich das verstehte sind das die RS485 A und Rs485 B pins
Ich könnte also einen neuen RJ45 Stecker mit 2 Abgängen zusammenbauen um meinen Waveshare anzuschließen.
ODER
Sind denn die benötigten Pins 6,7,8 nicht auch auf einem anderen RJ45 Stecker am Deye abzugreifen???
Mit meinem Home Assistant kenne ich mich noch nicht so wirklich aus um eine TCP Verbindungseinstellung herzustellen, werde aber im Youtube unter simon42 sicherlich fündig.
hallo Thomas,
wie hast du das letztendlich gelöst mit der Verkabelung ?
Alles auf dem BMS-IF (Doppelbelegung für CAN/RS485) oder auf einem anderen RJ45-IF des Deye ?
@komposit Mit einer aktuell FW auf dem Deye kannst du auch einfach über den Modbus-Port gehen, dann spart man sich den Splitter o.ä.