(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 427
 

Danke - ich habe genau diesen Orange pi 3 lts hier bestellt:

 

https://de.aliexpress.com/item/1005005952496250.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.3f285c5fgKj63p&gatewayAdapt=glo2deu

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

dieser Konverter FTDI isolated würde wahrscheinlich auch gehen

https://de.aliexpress.com/item/32862714471.html?gatewayAdapt=glo2deu

 


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395

   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

könnte sein, dass man das Konverterkabel umcrimpen muss - muss man schauen

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Und wer nicht die Möglichkeit zum crimpen hat, es gibt Adapter von RJ45 auf schraubanschluss. Bei meinen Akkus liegen die auf meinem Wunsch hin immer gratis dabei. In China kosten die nix. 

 

Wer ein Pace BMS hat kann ganz einfach Patchkabel verwenden, eine Seite abschneiden und in den USB Adapter. Für die Verbindung Akku zum Deye Patchkabel mit RJ45 beiderseits. Nicht vom System benötigte Anschlüsse werden ignoriert. 


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

Veröffentlicht von: @Anonym

es gibt Adapter von RJ45 auf schraubanschluss.

Hatte schon zwei links beigesteuert 🙂


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395

   
AntwortZitat
(@gammel_dansk)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 56
 

Könnte mal jemand erklären, was da "isoliert" ist und warum das wichtig ist?

Ich habe mir den hier bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B083169369 . Kann es da Probleme geben?


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

ich glaube, das ist eine galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang aber genau weiß ich das nicht. Für SA sollte man so einen jedenfalls nehmen, da es sonst Kommunikationsprobleme gibt.


   
Gammel_Dansk reacted
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Isolated bedeutet, zwischen Eingang und Ausgang ist eine potentialfreie Übertragung. Ohne diese würde ich niemals mittels dc-dc- Wandler auf den Akku gehen. Manche BMS steuern plus, manche Minus. Ist keine Potentialtrennung vorhanden, kann dies zu Überspannung in den Kommunikationsbauteilen führen. 


   
Gammel_Dansk reacted
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 427
 

Gibt es eine Möglichkeit, Solarassistent via Netzwerk mit dem Deye zu verbinden und kommunizieren lassen?

Da im Moment sowieso eine LAN-Verdrahtung zum Schuppen exisitiert, wäre es vielleicht möglich gleich darüber zu kommunizieren?

Viele Grüße

Hendrik

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Natürlich. Der Pi hat doch LAN. 


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 427
 

Ok - danke! Ich dachte, dass er SA nur mittels RS485 oder CAN mit dem Deye reden könnte.

Das erleichtert die Sache dann bei mir erheblich! 

Viele Grüße

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Moment! Der Pi redet mit dem Deye über RS485 bzw letztendlich über USB. An dessen Ausgang steht dir LAN und WLAN zur Verfügung. 

Was genau hast du vor? Wo steht der Akku, der Deye und wo möchtest du den Pi installieren?


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 427
 

Der Akku und der Deye stehen im Schuppen - etwa 35m vom Haus entfernt. Das Smartmeter ist im Haus.

Den PI hätte ich gern im Haus installiert.

Zwischen Haus und Schuppen gibt es eine 4-adrige Verbindung RS485 zwischen Smartmeter und Deye.

Außerdem besteht eine LAN-Verbindung (4adrig) zwischen Haus und Schuppen.

Alle Kabel sind fest unterirdisch und tw. im Mauerwerk verlegt. Erweiterung im Moment nicht möglich.

Viele Grüße

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   