Hallo Freunde,
ich weiß nicht, ob schonmal der Softwarewunsch geäußert wurde, das im DEYE vorhandene Relais zur Generator-Anforderung als Smartload Relais zu benutzen.
Hintergrund ist, dass, wenn der GEN Port für MI bzw. BKW benutzt wird, der GEN Port ja nicht gleichzeitig für Smartload benutzt werden kann.
Es wird aber in dem Fall auch das erwähnte Relais nicht benötigt und könnte somit von der CPU angesteuert werden.
Man hätte dann MI und Smartload gleichzeitig zur Verfügung.
Wurde sowas schonmal vorgeschlagen und gibt es überhaupt Hoffnung, dass die Software dahingehend geändert wird?
MfG
Benjamin
Das wäre durchaus jetzt schon möglich. Wenn man die Gen Anforderung dann als "Aus" Signal nutzt. Ab der HMI c042 und der FW 1144 gibt es den GEN Force Charge Haken zu setzen, der unabhängig vom Netz das Signal setzt.
Könnte klappen 😉 und müsste man mal Testen ob das Signal kommt, WENN man Netz anliegen hat UND gleichzeitig den Gen-Port als MI Input nutzt.
Teste ich nachher mal 😉
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
@deye-guru:
Ja, wenn GEN-Charge vom SOC abhängt, könnte das klappen.
Damit wäre ohne viel Bastelei die Smartload Funktion gegeben.
Konkret würde ich - wie viele andere auch - einen Heizstab im Pufferspeicher darüber laufen lassen. Allerdings mit einem Thermostatschalter dazwischen, damit der Speicher nicht die magischen 100°C erreichen kann.
Natürlich sollte man mit dem Relais keine Nennenswerte Last schalten sondern ein externes Relais oder SSR emit z.B. 24VDC ansteuern.
Normal kommt das Signal beim Unterschreiten der START Schwelle unter den Battery Settings. da müsste man mal ein wenig rumspielen. Aber das bekomme ich raus.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Die Schwelle auf z.B. 90% setzen und mit einem weiteren Relais das NO invertieren.
Dadurch hat man einen NO der oberhalb von 90% geschlossen wird.
Nur so als Schaltungsvorschlag...
Ich habe jetzt mal zwei Adern an den Generatoranforderungskontakt geklemmt, um da messen zu könnnen.
Die Schaltschwelle lässt sich allerdings bei meiner Firmware nur bis 90% hochsetzen.
Zur Ansteuerung habe ich dann noch zwei Temperaturschalter gekauft. Die Schließer der zwei werden in Reihe geschaltet um redundant abzuschalten, bevor der Speicher zu heiß wird.
Am Relais des Deye konnte ic hleider nicht feststellen, dass das schaltet.
Wenn ich tatsächlich GEN-CHARGE aktiviere, nicht nur die Relaisfunktion, dann werden die MI getrennt.
Funktioniert so also nicht, jedenfalls nicht mit meiner Firmware.
@newpvsmith Habe das jetzt so gelöst mit dem EVAC.
Shelly an Finder Relais, dieser saubere Kontakt geht auf den Schalterkontakt vom Sonoff Mini oder wo ich jetzt dran bin, saubere Kontakt auf einen TuYA Schalter Kontakt und dann eine Szene.
Gesteuert über den Akku Zustand.
Deye alle 8 Minuten kommt der Akkuzustand und der EVAC macht sekündlich. kann man 12 Geräte steuern
Hallo ich habe einen Deye 12k mit 3 kWp Solarmodule und 12,5 kWh Batterie, und einen SENEC mit 9,5 kWp und 7,5 kWh Batterie. Beide Anlagen sind ca. 30m entfernt und es besteht nur eine Verbindung mit 5x4qmm.
Nun meine Frage: Kann ich am Deye den Netzeingang mit dem Generatoreingang parallel über ein Schütz schalten (bei Überschuss) um damit die Batterie zu laden?
Wäre im Winter interessant, wenn die 3kWp nicht ausreichen?
@Grani: Kann man elegant so machen, allerdings habe ich kein EVAC und wollte das auch nicht über einen fremden Server machen.
@Meintre: Ich verstehe die Frage nicht wirklich, zumal das hier etwas offtopic erscheint - wenn auch nicht völlig. Zwei Hybridwechselrichter ohne Kommunikation parallel laufen zu lassen, finde ich nicht gut. Ein WR sollte der Master sein und der andere zuspeisen. Dann klappts auch mit dem Inselbetrieb. Der Master sollte die größere PV Leistung verfügbar haben um gut regeln zu können. An den 9,5kWp String müsste also der DEYE mit dem großen Akku (oder mit beiden Akkus) und der SENEC ohne Akku an den kleineren String. Wenn der SENEC das kann...