 Atze
(@atze)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 20
 

Veröffentlicht von: @mosti

Bei der Firmware 1150(für Österreich) war das auch noch so, wenn auf der Phase 1 eine last von 6000W ware kamen 4500W auf Phase 1 und der rest wurde auf die anderen Phasen aufgeteilt und eingespeist sodas man keinen Bezug hat!

Bei der Firmware 1172 ist das leider nicht mehr und alles über 4500W wird vom.Netz bezogen!

Das gehört sofort wieder geändert!!

 

Ähm, ihr wisst schon, das man nicht mehr wie 4,6kW Schieflast in Deutschland haben darf!?

Also einphasige Belastung!!!

Das ist z.B. bei einer Ladebox ein Grund, die Nutzung zu untersagen.

Einmal die Netz-Rahmenbedingungen und zum andern, keine 230V-Steckdose in Deutschland kann dies dauerhaft leisten.

Hier ist die Dauerbelastung bei den meisten 10A. 

Also wen das Verhalten bei 4,6kW anfängt, wäre das s.g. richtig

 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 389
 

hm maximale unsymetrie 26,1A 3 phasig

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Stunden von Haux
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Stunde 2 mal von Haux

   