Hallo zusammen und vielen Dank für das Forum
mein Hybrid 12kW läuft inzwischen ungefähr wie ich mir vorstelle.
Allerdings hätte ich gern einen niedrigeren Wert einstellbar bei Grid Peak Shaving. Lasse mich gern eines besseren belehren aber sehe keinen technischen Grund für die Untergrenze 1000W.
Aktueller Hintergrund: ich betreibe den Hybrid derzeit als reinen Batteriewechselrichter ohne eigene Solarpanel Netzparallel am Grid Port. Die CTs messen was ins Netz oder aus dem Netz kommt. Am selben Hausnetz läuft eine alte Solaranlage und produziert.
eigentlich möchte ich tagsüber nur den Überschuss in die Batterie laden aber ich finde kein Setting, das funktioniert.
gelöst habe ich es nun so, dass der Hybrid tagsüber aus dem Netz laden darf (bis 70A=3500W). Gleichzeitig sorgt Peak Shaving dafür dass max 1000W aus dem Netz kommen und so wird die Ladung schön dem Überschuss nachgeführt. Allerdings nun den ganzen Tag mit zusätzlich 1000W aus dem Netz (ausser es wird mehr als 2500W produziert), was etwas Wiedersinnig ist.
bin auch hier gern offen für andere Settings, aber bisher habe ich keine Anleitung gefunden, die funktioniert oder ich habe nicht die richtige..
vielen Dank
Normal im Generator Port das Häkchen MI setzen und zero export Ct und das Häkchen setzen, er darf einspeisen. Das BMS holt sich was es braucht.
Habe auch noch 1,2 KW einfach am Grid hängen. Wenn der Speicher voll entweder einspeisen und wenn man nicht einspeist reduziert der Deye die Leistung vom Dach.
@grani57 danke für die rasche Antwort. Evtl. etwas unverständlich ausgedrückt. Meine Solaranlage hängt direkt mit auf der gleichen Leitung wie Grid. Ist installiert auf Nebengebäude und da kann ich kein Zusatzkabel ziehen. Am Hybrid Generatorport und an Load hängt nichts. (Bzw. anderer Verwendungszweck).
Oder spielen die Setting am Gen Port trotzdem eine Rolle?
Geht trotzdem, Genport MI einstellen und 0 Export to CT
wie oben beschrieben, fertig….
aber Genport lässt sich dann für nichts anderes nutzen.
Die CT‘s müssen aber direkt nach dem Hausanschluß und vor dem Einspeisepunkt sitzen.
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Alles richtig beschrieben von den Kollegen.
Egal ob am Gen Port oder Load oder Grid die zusätzliche Anlagen die angeschlossen sind, muss das Mi Häkchen gesetzt werden, wenn er vernünftig arbeiten soll.
Am Load angeschlossen, da wird der Deye runtergeregelt bei Null Export und am wenn am Gen Port die zusätzlichen.
Wenn am Grid ein zusätzlicher hängt und bei Null Export, regelt der Deye auch runter und wenn nichts mehr verwertet wird, gehst in das Netz.
Was passiert wenn die Zusatzwechselrichter am Load hängen und die Akku restlos gefüllt sind?
Bei Inselbetrieb hat ja Mr Austria getestet, der WR geht auf Störung.
Heute habe ich getestet mit Null Export CT.
WR schaltet PV fort und befördert den Überschuss in das Netz.
CT Export dann geht es normal weiter, alles was anfällt geht ins Netz.
Salve
Konnte heute nur kurz testen aber kann eure Tipps bestätigen, vielen Dank dafür.
Ist zwar jetzt deutlich „zappeliger“ mit der Regelung um den Nullpunkt rum aber sicher besser als permanent knapp 1kW aus dem Netz zu holen 😁 vermutlich ist die Zappelei auch der Grund warum minimum 1kW als Grid Peak shaving wert gesetzt werden muss.
Auf die Logik dass der Gen Port Einfluss auf Grid hat bin ich selbst nicht drauf gekommen..
Werde mir dann einen Ersatz für den Smartload Port bauen und eure Strategie umsetzen. Besten Dank
Das Zappeln hat mit Grid Peak Shaving nichts zu tun und soll je nach FW mal besser oder schlechter sein, aber da kommt nicht viel Einspeisung zusammen, vielleicht 0,3 kWh am Tag.