Ich habe laut Fehlermeldungen des DEYE ein Problem, das nur ab und zu auftritt: "WD04 meter_Comm_Fail". In den "Advanced Function" ist der Eastron mit "Ex_Meter For CT" als Slave und mit Modbus 01 eingestellt.
Im Gerät selbst wird auf MPPT1 Leistung aus Strom und Spannung angezeigt. Auf MPPT2 nur Spannung. Anbei ein Auszug des Solarassistant. Ich habe die Steckverbinder optisch geprüft und nichts gefunden. Wo liegt der Fehler, evtl. in einer Platte in Kurzschluss?
Danke für Euere Hilfe.
Herbert
hab ich auch auf meinem... stört nicht wirklich
Wenn Dich die WD04 Meldungen belasten... nimm die CT-Klemmen die sind schneller und billiger.
Das mein MPPT 2 was anzeigt obwohl nix dranhängt, so ein paar Volt ... ist so, die Hardware muss mit 800V und 13A klarkommen da wird ein "Rauschen" halt angezeigt.
aber jeder wie er will.
Problem gelöst! zwei Steckverbinder sind verschmort gewesen. Habe diese erneuert und es läuft wieder.
PS: Ich habe optisch alle Steckverbinder gesichtet, aber irgendwie weil die Steckverbindung zusammengebacken sind, nichts gesehen. Zuerst den WR auf Probleme geprüft, also MPPT 1 und 2 getauscht. Hat funktioniert - keine Fehler. Die ankommenden Steckverbinder mit Voltmeter geprüft und keinen Durchgang festgestellt. Also auf das Dach und nach genaueren Prüfung Fehler gefunden. Steckverbinder erneuert und Spannungfluss war wieder hergestellt.
Warum dies durch geschmorrt ist? Im Winter mussten wir die PV.Module freischaufeln, weil diese sehr flach liegen. Haben dabei auch den Erdungsleiter abgerissen. Ich gehe davon, weil auch keine Sicherung in irgendeiner Art ausgelöst hat von einem Materialfehler, Oxidation oder fehlerhaft verpresst.
nfg
Herbert