Deye Wechselricher DEYESUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 lädt Enerlution Speicher Ground HV 2500 nicht mehr nach Stromausfall

11 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
65 Ansichten
BofH42
(@bofh42)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 26
Themenstarter  

​Moin,

 

Wechselrichter: DEYE SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 (Hochvolt-Wechselrichter)​

Speicher: Enerlution High Ground HV-2500, 15 kWh

 

wir hatten letzte Woche einen totalen Stromausfall in der gesamten Gemeinde hier.

 

Dabei wurde der Enerlution Akku komplett entladen, obwohl im Deye Wechselrichter ein minimaler Ladestand von 20% eingestellt ist.

 

Seitdem lädt der Akku nicht wieder auf, die Anlage ist also defekt.

 

Der Hersteller des Akkus (Enerlution) verweist auf den Wechselrichter-Hersteller (es wäre etwas im Kommunikationsprotokoll geändert worden, ich solle einfach einen ihrer Wechselrichter kaufen), der Hersteller des Wechselrichters (Deye) verweist auf den Akku-Hersteller, da der Akku nicht in der Kompatibilitätsliste stehe.

 

Der Akku müsse über eine externe Gleichstromquelle geladen werden.

 

Der Solarteur hat mir also eine Anlage aus nicht kompatiblen Komponenten geliefert. Nützt mir aber nichts, die sind offenbar insolvent und reagieren noch nicht mal auf Anwaltsschreiben.

 

Also: ich brauche einen Dienstleister, der (natürlich gegen reguläre Bezahlung) den Speicher wieder flott macht, laut WR Hersteller mit einem DC-Ladegerät (Achtung: ist ein Hochvolt-System, aus in Serie geschalteten Niedervolt-Komponenten zusammen gesteckt.

 

Deye sagt: ",in fact this battery is not in the match list,and our hv inverter don't have battery activate function,when battery is empty,if use lithium mode and batt-v mode all can't charge to battery,it need contact battery manufacturer ,let them use a DC source to charge the battery.​"

 

Enerlution sagt: "in fact,our hv battery can work with Deye inverter,but later , after they updated their protocol

There is some problem,we suggest you can change inverter,we have inverters in our Holland warehouse."

 

Lieferant stellt sich tot, geht nicht ans Telefon, antwortet nicht auf Mails oder Briefe.

 

Hilfe und Angebote willkommen!

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Wochen von BofH42

Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1605
 

copy:

& past

 

Eine Batterie deren BMS eine Tiefentladung zulässt und dann abschalten?

 

aber egal, wenn man die Batterie mit einem Ladegerät wieder reanimieren kann, dann halt reanimieren.

 

Kann man die Module auch einzeln laden? also zerlegen und mit einem Netzteil auf die gleiche Spannung bringen? dann geht das auch ohne "HOCHVOLT"-Netzteil sondern evtl. reicht ein 60V Modell.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
BofH42
(@bofh42)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 26
Themenstarter  

Das sind steckbare Module mit je 51.2V/2.5 kWh

https://www.enerlution.com.cn/products-70898

Ich weiß aber nicht, was für ein Ladegerät man bbräuchte.und ob man die Module dann öffnen kann ... wird ja keine passenden Stecker geben...

Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1605
 

Wenn es billig und mit Dampf sein soll dann so eines

https://amzn.eu/d/7lf1hRd

Wenn es hübsch sein soll so eines

https://amzn.eu/d/0OgiUbj

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
BofH42
(@bofh42)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 26
Themenstarter  

Prinzipiell klar.

 

Praktisch habe ich jedoch nicht mal passende Kabel, Verbinder, Stecker etc.

Der ganze Kleinkram fehlt mir ja auch noch. Und ich weiß auch nicht, was im Detail ich denn brauche. 

 

Das passt ja nicht auf die Steckverbindungen der 48V/51.2V Module, die muss ich ja vermutlich auch noch auseinander bauen. 

 

Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 460
 

Also laut dem Link sind das einzelne 48V-Blöcke.

Irgendwie an die Plus/Minus-Kontakte rankommen, indem man sie entstapelt? - Dann mit dem Ladegerät vom plastiko wieder hochpäppeln - aber darauf achten, dass sie alle möglichst gleichen Ladestand haben, wenn du sie wieder stackst...

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
BofH42
(@bofh42)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 26
Themenstarter  

Irgendwie müssen die Kontakte zugänglich sein, wenn man sie ent-stapelt, ja.

Auf deren Webseite steht

Connection:

1P45S , 1P60S , 1P75S , 1P90S , 1P105S , 1P120S

Was auch immer das heißt...

 

Mit welcher Spannung/Strom muss ich die laden? Und wie lange? 

 

An den Labornetzteilen aus den Links zu Amazon kann man ja nicht den Ladezustand ablesen,  sondern nur Strom/Spannung.

 

 

Ä

Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 859
 

Erst mit einem Multimeter prüfen was + und minus ist wenn es nicht aufgedruckt ist.

 

Wie werden die geladen, fange mit 52 V mal an.


   
AntwortZitat
BofH42
(@bofh42)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 26
Themenstarter  

Strombegrenzung ist egal?

 

Voll, wenn kein Strom mehr fließt bei fester Spannung?

Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1605
 

die schwächsten der Hochvolt Batterien können so mit 20A geladen werden, selbst das billige mit Dampf Netzteil hat nur 10A und ist regelbar

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
BofH42
(@bofh42)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 26
Themenstarter  

Ok. Diese sind mit 35A angegeben,  aber manchmal muss man da mit sehr wenig Strom anfangen wenn der Akku ganz leer ist und erst später steigern.

Gruß aus Niedersachsen
Solar: JA Solar 430Wp bifacial, 4 Dachflächen, Azimuth -73° (Süd-Ost) 2x, +107° (West-Nord-West), Neigung 3x41°, 1x29°, 18 + 12 Module Ost, 16+12 Module West, insgesamt 24.9 kWp
Wechselrichter 2x SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Speicher 15 kWh Hochvolt, (52 Ah), Enerlution GroundHV-2500, an Wechselrichter 1, 2. WR ohne Speicher


   
AntwortZitat