Maximaler Strom pro Phase/Saldierender Zähler

39 Beiträge
12 Benutzer
11 Reactions
2,846 Ansichten
 Atze
(@atze)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 44
 

Veröffentlicht von: @mosti

Bei der Firmware 1150(für Österreich) war das auch noch so, wenn auf der Phase 1 eine last von 6000W ware kamen 4500W auf Phase 1 und der rest wurde auf die anderen Phasen aufgeteilt und eingespeist sodas man keinen Bezug hat!

Bei der Firmware 1172 ist das leider nicht mehr und alles über 4500W wird vom.Netz bezogen!

Das gehört sofort wieder geändert!!

 

Ähm, ihr wisst schon, das man nicht mehr wie 4,6kW Schieflast in Deutschland haben darf!?

Also einphasige Belastung!!!

Das ist z.B. bei einer Ladebox ein Grund, die Nutzung zu untersagen.

Einmal die Netz-Rahmenbedingungen und zum andern, keine 230V-Steckdose in Deutschland kann dies dauerhaft leisten.

Hier ist die Dauerbelastung bei den meisten 10A. 

Also wen das Verhalten bei 4,6kW anfängt, wäre das s.g. richtig

 



   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 453
 

hm maximale unsymetrie 26,1A 3 phasig


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten 3 mal von Haux

   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 379
 

@atze das ist ein Witz in meinen Augen!

Ich hab mir den Deye gekauft weil er auf einer Phase 6 kW kann! Oder können sollte!

Ich hab ein zwei Pateien Haus das heißt ich hab schnell mal 5-6 kW auf einer Phase!

Meine Unterverteilung könnte viel mehr also komme ich nie an meine grenzen!

 



   
dba3000 reacted
AntwortZitat
 Atze
(@atze)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 44
 

Veröffentlicht von: @mosti

@atze das ist ein Witz in meinen Augen!

Ich hab mir den Deye gekauft weil er auf einer Phase 6 kW kann! Oder können sollte!

Ich hab ein zwei Pateien Haus das heißt ich hab schnell mal 5-6 kW auf einer Phase!

Meine Unterverteilung könnte viel mehr also komme ich nie an meine grenzen!

 

Kann ich nachvollziehen.

Aber, es geht um EINEN Verbraucher auf einer Phase! 

NICHT um wie in deiner Schilderung um 2 Anschlüsse. Im Normalfall kann/muss man das an einem Anschluss vermeiden!

An zwei oder mehreren Anschlüssen ist das nicht vermeidbar das es zu unsymmetrien kommt.

Insgesamt ist das schwierig für einen hersteller zu managen...

 



   
AntwortZitat
(@tg-all)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

@atze 

Hallo, wenn ich die 32A pro Phase brauche, zieht er die ca. 4,5Kw aus der PV oder dem Speicher. Es zieht also nur 2,5kw aus dem Netz, mit der 1140 firmware speist er er auf den anderen beiden Phasen je 1,25kw ein. Ich sehe jetzt hier kein Schiefladt-Thema.



   
AntwortZitat
 Atze
(@atze)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 44
 

Veröffentlicht von: @tg-all

@atze 

Hallo, wenn ich die 32A pro Phase brauche, zieht er die ca. 4,5Kw aus der PV oder dem Speicher. Es zieht also nur 2,5kw aus dem Netz, mit der 1140 firmware speist er er auf den anderen beiden Phasen je 1,25kw ein. Ich sehe jetzt hier kein Schiefladt-Thema.

Das ist ja intern.

Aber wenn du keine PV hast, was passiert dann?

 



   
AntwortZitat
(@tg-all)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
Themenstarter  

Dann zieht er er die volle Leistung vom Netz, unabhängig welche Firmware. Zur Schieflastbegrenzung kann dann nur die Wallbox reduziert werden. Die Schieflast könnte aber auch bei Sauna, Whirlpool, E-Herd, Durchlauferhitzer, bei allen möglichem einphasigen Geräten sein.

Bei der 1140 gleicht er wieder aus, falls Batterie voll ist.

 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten 4 mal von Tg-all

   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 379
 

Also ich werd wieder auf die 1150 zurückgehen weil das ist ein Witz!



   
AntwortZitat
(@da_dinna)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 59
 

@mosti 

Hi, mein 12KW Niederspannungs-Hybridwechselrichter läuft mit der 1150. Hatte heute 6 KW Last auf L2 und einen Netzbezug von ca 1,2 KW auf L2. Es erfolgte KEINE Einspeisung zurück ins Netz auf L1 oder L3.

Kann also sein dass Du zurück musst zu 1140.

Nachtrag: Könnte aber auch an der Nulleinspeisung liegen, dass er nix zurückgeliefert hat auf L1 und L3. 

 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten von da_dinna

   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 379
 

Ich hab jetzt mal die 1151 drauf.

Nach einem ganz kurzen Test sieht es aus als ob er nicht zurückspeisst wenn auch einer Phase mehr als 4,6 kW verbraucht wird



   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 379
 

@da_dinna welche LCD Firmware hast du drauf?



   
AntwortZitat
(@da_dinna)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 59
 

@mosti 

HMI Ver 1001-C042

Main: Ver 2006-1148-1150



   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 379
 

Die hab ich auch jetzt wieder drauf! Bei mir macht er einen Rückspeisung!

Mehr Last hab ich noch nicht getestet!

Update. Rückspeisung funtioniert



   
AntwortZitat
(@lippertmarkus)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 5
 

@da_dinna @mosti
Ist die 1148 nach wie vor die letzte mit Rückeinspeisung?

Der Deye Support hatte ja @tg-all geteils, dass die in neueren Versionen "vielleicht" wieder eingebaut wird.



   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 379
 

Also mit der Firmware 1150, das war ja die erste für Österreich, und der C042 schafft der 12k-SG04LP3 die 6 kW auf einer Phase ohne Rückspeisung!

Ich hab auch probiert die 1150 mit der C050( die ist ja mit der 1170 gekommen) aber da macht der Deye keine 6 kW auf einer Phase sondern nur mehr ca. 4,5 kW.

Deswegen glaub ich auch das die Firmware 1150 oder andere nur für die Funktionen sind und erweitern um so höher der Firmwarestand und die Display Firmware so wie C042 oder C050 oder höher dann zuständig für die Ausführung ist!

Ich glaub das in der Display Firmware die ganzen Werte nachdem sich der Deye richten soll hinterlegt sind!

Es gab ja sogar mal einen Firmwarestand da schaffte der Deye 12 kW auf einer Phase



   
AntwortZitat