Problem mit DEYE GB-L 12,27 kWh Batterie SoC fällt von 30% auf 2% in 2 Minuten

212 Beiträge
26 Benutzer
28 Reactions
5,099 Ansichten
(@onkel_52)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 1
 

@jimrockford

Würde mich auch interessieren. 

Habe inverter und bms updaten lassen aber noch keine weitere Erkenntnisse. 

Battarie Ai 5.2

Mfg Christian 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Onkel_52

   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 472
 

Evtl bringt die FW 1086 da ja nun Besserung, mal abwarten was die die es schon haben berichten.

In der WA Gruppe bin ich bereits. Wollte jetzt aber erstmal die Workarounds testen um dann Deye zu fragen, ob man dieses Verhalten nicht Standard machen kann.
Da sie bei mir aber nicht funktionieren und es mit der neuen FW ja evtl Abhilfe gibt, evtl gar nicht mehr nötig in die Richtung aktiv zu werden.

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@hexirexi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

Also meine Batterie Deye GB L 12,27kWh in Verbindung mit einem 15Kw HV Deye Wechselrichter hat im „Ruhemodus“ ca.100 Watt verbraucht. Ich habe die Firmware 1086 bekommen. Es hat sich nichts am Verbrauch geändert. Erst als sich aus der WhatsApp Gruppe jemand auf dem Wechselrichter geschaltet hat ist der Verbrauch auf 10-20 Watt gesunken. Ich habe keine Ahnung was er gemacht hat. In den Einstellungen ist nichts zu erkennen.


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 332
 

Veröffentlicht von: @hexirexi

Ich habe keine Ahnung was er gemacht hat. In den Einstellungen ist nichts zu erkennen.

Wäre es möglich, ihn zu fragen, was er gemacht hat?

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
Benni82 reacted
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 472
 

Veröffentlicht von: @hexirexi

Also meine Batterie Deye GB L 12,27kWh in Verbindung mit einem 15Kw HV Deye Wechselrichter hat im „Ruhemodus“ ca.100 Watt verbraucht. Ich habe die Firmware 1086 bekommen. Es hat sich nichts am Verbrauch geändert. Erst als sich aus der WhatsApp Gruppe jemand auf dem Wechselrichter geschaltet hat ist der Verbrauch auf 10-20 Watt gesunken. Ich habe keine Ahnung was er gemacht hat. In den Einstellungen ist nichts zu erkennen.

weißt du noch wer sich dem angenommen hat? garry, caesar, jason, alex,...?
hatte ganze zeit mit garry kontakt der war sehr fit, jetzt grad mit alex, der kapiert irgendiwe nicht was ich von ihm will 🤣 

 

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@hexirexi)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
 

 

Mich hat ein „Lucas“ angerufen. Siehe Screenshot. Viel Erfolg. Kleiner Tipp, wenn alles funktioniert den WR aus dem Netz nehmen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Hexirexi

   
Benni82 reacted
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 472
 

Verrätst du mir unter welchem Namen er dich kennt und wann das ungefähr war?
Falls er sich nicht dran erinnern kann.

Ideal wäre auch Serinneummer deines Inverters, gern auch per PN

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 472
 

Kurzes Update: Umstellung auf batt first verringert bei mir doch den Batterie Drain, nach Erreichen der SoC Grenze aus ToU, auf 40W. Allerdings greift das nicht sofort, muss etwas warten, 1-2 min oder so. Daher ist es mir beim ersten Test nicht aufgefallen.

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 472
 

@Hexirexi Leider kann sich Lucas nicht erinnern. Er meint auch "100-120W Drain seien normal" 😀

Wenn du also noch irgendwelche Infos hast was seinem Gehirn auf die Sprünge helfen könnte, gerne her damit 😀
Gerne auch Telefonnummer von dir, dein Namen bei WhatsApp, Inv Serial, ...
Wird auch garantiert vertraulich behandelt und kannst mir auch gern per PN schicken wenn du nicht hier im Thread posten willst.
Würdest uns allen damit echt helfen wenn er sich erinnern/nachgucken kann was er gemacht hat und wir alle ne Lösung geliefert bekommen 😉

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@jimrockford)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 103
 

Veröffentlicht von: @benni82

Er meint auch "100-120W Drain seien normal" 😀

Der Klassiker: "Das muss so sein."

 


   
AntwortZitat
(@cmak78)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 21
 

Hallo,

ich muss hier in der Gruppe nochmal nachfragen. Aktuell ist bei uns mit PV-Leistung in den letzten Wochen wirklich nichts gewesen.

Ich bin aber eher am überlegen, ob nicht einer meiner Akkus defekt sein könnte. 

Aktuell habe ich eine ToU von 80% eingestellt, das der Akku um einer bestimmten Uhrzeit wieder auf 80% geladen wird. Die restlichen Zeiten sind ohne Gridcharge und mit 100% Akku. So das der Wechselrichter nicht aus dem Akku nimmt. (bis auf die 60-80W die immer fliessen.

Vorgestern war der Akku bei 77% SoC und das BMS meinte, den Akku voll zuladen. Die min. Zellenspannung war bei 2,93V, max. 3,10V

Der Ladevorgang dauerte dann über 5h Stunde. (erfolgte aus dem Netz und wurden gute 8KWh nachgeladen, bei einem 8KW Akku)

 

Könnte hier wirklich ein Zelle defekt sein?

Der Akku ist erst 3 Monate alt, als alles noch in der Gewährleistung.

Was denkt ihr, ist da was im Argen. Ist nicht das erstmal, das die Spannung zusammenbricht.

 

 


   
AntwortZitat
(@jimrockford)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 103
 

@cmak78 

Schon krass, wie der SOC gemäß BMS und der tatsächliche SOC voneinander abweichen. 

3,10 V sind vielleicht ca. 15 % SOC, 2,93 V klar unter 10 %.

Wie groß ist denn die durchschnittliche Spannung pro Zelle? Anhand dieses Wertes kann man erkennen, ob nur eine Zelle wegdriftet oder aber das über mehrere Zellen hinweg ein Problem ist. 

Lade den Akku auf 100%, lass ihn einen Tag auf 100% (angeblich läuft da ein Balancing) und entlade ihn dann auf 10 %. Dann schau dir noch mal die Spannungen an.

Bei mir ist es wohl nur eine Zelle, die so extrem wegdriftet - auch das Balancing bei 100% hat nicht geholfen, wobei ich aufgrund der Spannungsverläufe bei 100 % überhaupt kein Balancing erkannt habe.  Bei mir soll jetzt der betroffene Speicherblock getauscht werden.


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 472
 

Das mit dem Balancing bei 100% ist wohl auch nicht der Fall, habe mal bei Deye angefragt was da beim GB-L aktiv/passiv so läuft.

Als erste Antwort kam, dass es sich nicht um aktives balancing handelt.
Was ich so gelesen hab, funktioniert passives Balancing wohl über (einen) Wiederstand/Wiederstände beim Entladen, in dem zuerst höher geladene Zellen entladen werden und sich somit an weniger geladene angleichen.

Auf meine Frage ob es dann so in etwa beim GB-L läuft bekam ich folgende Aussage:
Balanced start-up conditions:
1. In charging state
2. No single cell voltage acquisition fault
3. The lowest individual voltage of the current device is greater than the balanced turn-on voltage (3.0V).
4. The current device voltage difference is greater than the balanced turn-on voltage difference (30mV)

If all the above conditions are met, balance will be enabled.

Remarks:
3. 4. Enable threshold reference configuration parameters.
Just balancing within a single battery pack

Das klingt für mich schon wieder ziemlich "aktiv" wenn man das enablen/disablen kann und nicht einfach dauerhaft beim Entladen stattfindet so wie ich passives Balancing verstanden habe.
Vielleicht ist aktiv aber wirklich nur, wenn zwischen einzelnen Zellen geshiftet wird und das findet eben nicht sattt.

Evt. findet auch das passive (über Wiederstände?) nicht dauerhaft statt sondern eben nur wenn diese Bedingungen erfüllt sind.

Kleines Update noch zu den Jumps/Drops bei mir:
Meine Blöcke wurden ja bei Deye alle einzeln auf 100% geladen und einer angeblich noch "gebalanced" (wie auch immer sie das gemacht haben).
Hatte nun wenn überhaupt nur noch einen kleinen Drop von glaube 4% auf 2%, also dass er die 3% übersprungen hat.
Auch das anschließende Laden lief ohne merklichen Jump.

Auf Grund der aktuellen Wetterlage lasse ich meine Akkus morgens immer nur wieder auf 10% laden, danach wird load gedeckt und wenn dann noch was ist in die Akkus. Abends wird dann bis 10% entnommen undd anach mit 40W weiter gezogen aber läuft sehr linear bis auch schon auf 5% runter also keine Drops bisher.

Er scheint also auch ohne Ladung auf 100% das gut kalibriert zu bekommen wenn er immer nur ein bischen geladen wird.
Zumindest bisher seit 8 Tagen ohne 100%, ohne Einbruch und force charge

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@jimrockford)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 103
 

Veröffentlicht von: @benni82

3. 4. Enable threshold reference configuration parameters.

Wo/wie stellt man das ein?

 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 472
 

"This sentence means that the parameter thresholds of 3 and 4 need to refer to the configuration of the specific battery model and do not need to be modified manually. They will be written in the software."

"So everything will work automatically if preset values and system conditions are met?
Nothing to be done by the user?"

"Yes, As long as equalization is enabled by default in the software, it will automatically operate if these conditions are met."

"You mean in the firmware? From factory? Or do I have to enable it?"

"Yes, it is from factory and enabled by default."

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat