Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Bin auch Neuling und stelle mal die Anlage vor die ich beim Solatör bestellt habe.
Zu meinem Gesamtplan gehören noch mehr Dinge Hier die Erste Ausbaustufe.
-die PV wie im Titel beschrieben . Ausrichtung 45Grad Neigung und 20Grad Süd
-Warmwassererzeugung im Sommer über Boiler im Winter mit ggf. weiter Gas
-Klimaanlage zum Heizen der Werkstatt und des Wohnzimmers
Zweite Ausbaustufe
-Zweite Dach nach dem neu Decken mit PV versehen soviel wie drauf geht bis 15KWp
-Heizung Versetzten und Mischsystem WP Gas
Zur DEYE Schulung hab ich mich schon angemeldet und hab mega Bock drauf (ungeduldig wie ein Kleines Kind =) )
Heute hatte ich das erste mal mit der Elektrofirma kontakt.
Und hab wie immer etwas unbequeme Fragen gestellt.
Ich gebe ja ehrlich zu das auch ein etwas unbequemer Mensch bin ich weis das auch Darum Frage ich hier um Rat und lasse mich gerne belehren.
1 Punkt
Spannungsverluste auf der DC Seite .
Also es soll ein String werden 6.6kwp 450V bei 6MM² 25Meter bei Volllast 80W Verlustleitung.
Bei 16mm² 20W Verlustleitung.
Das heißt theoretisch 60W im Sommer mit denen Ich ungewollt die Bude heize.
Anmerken will ich an der Stelle ich Möchte nur den Kabelweg vom WR bis zum Dachgeschoss da es mir nur um den Langen Kabelweg geht in 16mm2 ausführen.
Angeblich wäre das nicht Möglich. Klar die MC4 Stecker in 16mm²,, gibt es die Überhaupt.
Jetzt sagen natürlich die meisten PFHHHH nicht so wild Amortisiert sich eh nicht mit 16mm² ich denke mir aber wenn es doch aber einmal gebaut wird warum nicht gleich so. Wenn das Kabel einmal liegt liegt es . Mein Vorschlag war ich Zieh euch das rein und Setzte Klemmdosen um die Länge zu Überbrücken. Hier würde ich gerne eure Meinung hören.
2 Punkt
Kabelverlegung Vertikal
Ich hab mich da jetzt Vorher einfach durchgesetzt und mir den Kabelweg schön mit einer 300mm breiten Steigtrasse durch die Bude gebaut da werden die Kabel dann schön mit Abfangschellen dran angeschellt . Gehen ja auch diverse andere Kabel lang Netzwerk und Koaxialkabel Links dann DC Solar ; 230V die Später noch für dies oder jenen kommen ;und bis Rechts Versorgung 5G16mm² für Hinterhaus und Werkstatt . Habe ich den Alten Kabelkanal schon weggerissen und Steigtrasse hin gebaut die Später abnehmbar Verkoffert wird.
Eure Meinung?? Ja wieleicht nur in der Industrie Standard Ich hab mir aber mal wider gedacht wenn ich einmal die Decken aufhacke.
Auch hier... naja ich wills es eben so:-)
3 Punkt
Erstmal Kurz die Sachlage erklärt . Ich habe bei der Angebotserstellung folgende Punkte gehabt die die Anlage können soll.
-Notstromfähig das Haus versorgen der 12K-SG04LP3-EU kann 10KW das mir völlig ausreichend.
Dazu wurde mir ein Netzersatzpaket Automatisch mit verkauft
-PV auf zweites Dach erweiterbar der 12K-SG04LP3-EU auch hier sehe ich mit den beiden MPPT Trackern keine Probleme.
-Akku erweiterbar SUNKET ESS - LFP 10kWh bis auf 80kw/h und 80 kw/h das schon ne Nummer
(kommen jetzt eh viele um die Ecke und sagen die jetzt schon18.4 kw/h wären zu viel)
-Überschusseinspeisung sehe ich auch keine Problem
So jetzt kommts in meinem Zählerschrank sind 2x Zweirichtungszähler der eine Versorgt das Vorderhaus Abgang 5x16mm²
der Zweite das Hinterhaus und Werkstatt . Wobei seit ca 6 Monaten nur noch einer in betrieb heißt beide Leitungen sind schon auf einen geklemmt. SLS 35A (Pro Zähler)reicht auch völlig aus und es sollen auch nicht wider zwei Wohneinheiten werden.
Jetzt ging es darum das im Angebot für das Netzersatzpacket noch eine Verteiler dazu kam klar hab ich mitbestellt weil ich nicht wollte das es über den Zähler mit rein gequetscht wird, war ich mir mit dem Vertriebler einig. Es kam der Vorschlag man könnte es da mit rein quetschen aber wer hätte es gedacht wollte ich nicht.
Jetzt hatte ich ja Kontakt mit der Elektrofirma da gings eigentlich um die Netzanmeldung, da bin ich mit dem guten Mann am Telefon nicht auf einen Nenner gekommen . Also mein gedünken ist in der Reinfolge Zähler -> Nea Schalter(automatisch) -> WR Grid(Netz) -von Da über Load (Last) -> Hausversorgung .
Da hab ich denkbar das Problem 2x 5x16mm² am Load anzuschliesen wird nur was mit Klemmkasten.
Also so hatte ich mir das gedacht aber wahrscheinlich das ganze Haus an Loud zu hängen wird mir hier vermutlich hier jeder abraten von. Da würde ich auch noch mitgehen aber der nette Mann am Telefon meinte die Kabel vom Zähler zum Verteiler fassen sie gar nicht an.
Da Stellt sich mir aber nun die Frage Notstrom geht am DEYE doch nur über den Load geht das denn im Netzparallebetrieb auch.
Ich war bisher der Meinung der Load verhält sich wie eine USV . Nur das der Trennschalter vom Netzbetreiber gefordert wird damit sichergestellt ist das das Netzt klar getrennt ist und wegen der Zeit nach Netzwiederkehr .
Also wie man Merkt Schulung für mich besonders interessant.
4 Punkt
Meine Argumentation ist auf meinem Dach wird eine Stromquelle installiert Gleichstrom ok aber eine Stromquelle .
Jetzt wird von Dieser Stromquelle ein Kabel unabgesichert durchs Haus bis zum WR gelegt .
Irgendwie ist bisher nur die rede von Überspannungschutz im Angebot so ausgewiesen
• Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443 und DIN VDE
0100-534
• Kombi-Ableiter SPD Typ 1 + 2
• inkl. Einbau am Einspeisepunkt der elektrischen Anlag
Also Ja bisher gibt es hier keinen und ich sehe die Nachrüstung voll ein. Ich denke hier gibt es ein Verständigungsproblem.
Weil dieser ÜSS am Dach verbaut werden soll. Mach für mich null Sinn .
Mir geht es um Leitungsschutz von der Stromquelle zum WR da sieht es anscheinen in der Breiten Masse schlecht aus.
Wie seht ihr das ?Am Dachboden Kleinen Kasten mit DC LS Schalter oder wenigstens die MC4 Stecksicherungen oder .
Also wie ihr seht Fragen über Fragen und da bin ich nicht mal beim Home Assintant angekommen.
Ich würde mich sehr über Antworten und Tipps freuen. Denn diese habe ich denke ich Bitter nötig.
Ich möchte ehrlich sein. Am Ende des Textes angekommen habe ich bereits das erste vergessen. 😁.
Deine Berechnung zum Leitungsquerschnitt.... beinhaltet daß du immer volle Nennleistung hast. Dem ist leider nicht so. Die 6 mm2 sind ausreichend. Jedoch würde ich bei mehreren Strings jeden einzeln bis zum Wechselrichter legen.
Leitungssicherung ist nicht ÜSS. Der Stromkleid meint den ÜSS vor dem SLS im Hausanschluss/ Zählerkasten. Du möchtest die PV - Leitung gesondert abgesichert haben. Ich habe 4 Strings vom Dach kommen, die gehen in einen gesonderten Verteiler. Darin sind
- gesonderte Hauptschalter (Last für DC, keine LSS)
- Sicherungsübereignungen für jede DC- Leitung gesondert, also bei mir 8 Stück,
- Überspannungsableiter mit Anschluss zur PE-Schiene des Hauses.
Im Verteiler sind jeweils 2 Strings parallel aufgeschaltet, die Ausgänge gehen an die mppt des Wechselrichter. Vorteil: ich kann jeden String auch einzeln messen. Die PV Kabel habe ich fest angeschlossen, ist mir lieber. Den Verteiler jedoch nicht ins Dach, sondern in der Nähe des Deye. Zum einen wirst du weniger im Fehlerfall laufen müssen, zum anderen schützt die Sicherung auf beiden Seiten der Leitung.
Vielen hier legen ihren Deye auf den Lastausgang, nur über diesen ist die UPS- Funktion möglich. Ratsam ist dafür ein Lastumschalter. Um wählen zu können, ob man netzparallel oder auf UPS laufen möchte. Meist machen sich diese schon dadurch bezahlt, weil man die Anlage sofort im Inselmodus nutzen kann, bevor der schreibkram mit der Anmietung und Inbetriebnahme durch ist. Ist der Deye fest am Load angeschlossen, trennt der Deye im Inselmodus allpolig das Netz, gemäß Vorschriften der Netzbetreiber. Netzparallel ist kein UPS möglich.
Deine Kabeltrassen.... Ist dein Geschmack und dein Problem. Ich möchte keine verschlossenen Kanäle. Ich bin zum Beispiel bei mir und einen Freund außen an unauffälliger Stelle an der Fassade herunter gegangen und dann Mauerdurchbruch in den Keller. Damit erspare ich mir die üblichen Dichtprobleme im Dachaufbau.
Übrigens, dein Netzumschalter kommt in die Verteilung. Oder du setzt in der Nähe des Deye einen zusätzlichen Verteiler, wo alle LSS , alle PE und der Netzumschalter rein kann. Demzufolge brauchst du nur eine Leitung vom Zählerschrank in den Verteiler, eine raus zur Unterverteilung. Geht meistens mit Hammer und Meißel zu realisieren. 😁
@roman JA ist ein elend langer Text danke für die Antwort beruhig mich sehr erstmal das ich nicht ganz auf dem Holtzweg bin.
Also ja das mit dem Spannungsabfall ist bei Volllast gerechnet die erreicht man fast nie.
Könnte auch mit 6mm² Leben und gespannt bin ich wie die Firma das mit der Absicherung Löst.
Ich sollte mich einfach mal Überraschen lassen.
Eine Extra Verteilung ist ja mit angeboten.
Leider beschleicht mich das Gefühl das die Elektrofirma denkt es handlet sich um so eine Standartanlage die meisten Solatöre haben mir eine Standartanlage in Netzparallel angeboten die Wollte ich einfach nicht und auch die Firma die jetzt denn Auftrag bekommen hat hat das glaube ich noch nicht verstanden was sie mir da verkauft haben da sie sonst auch nur "Die Standartlösung "anbieten ...
Mitleiweile hat sich meine Eupforie gelegt das ich zuversichtlich war das sie wissen was sie tun ..
Vermutlich wird das ganze doch noch ne absolute Katastrophe mit viel Ärger . Hoffe mal nicht das sich das Ganze als Fehler erweist und ich mir im Anschluss einen Anderen Elektriker suchen muss der es dann Abnimmt. Das Wäre nämlich mein Notfallplan gewesen Selber Fertig bauen Im Inselbetrieb fahren und jemanden suchen der es dann mir abnimmt. Wieleicht wird ja alles gut und ich mach mir zu viele Sorgen.
Und wenns schief geht bin ich hier im Forum denke ich gut Aufgehoben.
@roman 98693 Ilmenau Wenn es völlig eskaliert Melde ich mich nochmal 😀 😀
@senders kein Problem. Ich bin aus Erfurt. Aber ich gehe ungern noch auf Dächer. Für den Rest kann ich Zeit finden. Das ist eigentlich kein Hexenwerk, wenn man weiß was man tut, das System verstanden hat.
Ich habe, neben den Anlagen im Freundeskreis, auch hier in Erfurt eine Anlage aufs Dach meiner Freundin und Lebensgefährtin gesetzt. Der Elektriker für die Anmeldung hat mich 6 Monate verarscht. Hab dann eine andere Firma in Erfurt gefunden, die den anmeldekram und den ÜSS netzseitig gesetzt hat. Im Sommer letzten Jahres hatte niemand Lust und Zeit dafür. Ich glaube, derzeit ist in der Hinsicht positiv, daß viele Neubauten nicht realisiert werden ( Baugewerbe). Keiner der Elektriker kannte das Prinzip des Deye, gleiches Spiel bei einem Freund in Borna. Das zog sich mit Zulassung und Restarbeiten (marode Elektrik ohne Potentialausgleich und teilweise Nullung auch über 6 Monate. Jedoch ist es nicht unmöglich....
Ich weiß nicht, wie deine Verträge aussehen, ob du die einfach aufkündigen kannst. Nachdem wir Angebote eingeholt haben und gravierende "Unlogiken" festgestellt hatten, beschlossen wir, Komponenten selber zu besorgen und selber die Installation durchzuführen, lediglich den anmeldekram zu vergeben, inklusive der Arbeit am und vor dem Zähler.
Ach ja, Eskalation ist nicht immer vorteilhaft. Sag ich mal als alter Handwerker. Oft finden sich aber pragmatisch Lösungen. Hast du schon Akkus und Wechselrichter, Module? Geliefert vom Elektriker oder selber gekauft?
Du kannst mich auch per WhatsApp über 015256412719 kontaktieren.
HI ja danke das beruhig mich sehr .
Also der Auftrag ist eigendlich ein Rundum soglospacket.
Noch wurde nix geliefert ich hatte nur gestern ein Telefonat mit der Elektrofirma und das was der Kollege mir da beschrieben hatte klang sehr nach Netzparallel . Das ist aber nicht so beauftragt.. Ich hoffe einfach das ich ich nicht vertahn habe eine Firma zu beauftragen .
Naja mal abwarten Und Danke für dein Angebot
Mit Eskalieren meine ich das die Jungs 5 mal Anrücken weil sie im Vorfeld nicht die Richtigen Infos haben so wie das ja immer Läuft.
Naja mal schauen
@roman
Und alle anderen Schaut mal hier . Nach dem Telefonat mit dem Elektriker war ich ja erst sehr skeptisch.
Jetzt hat er mir mal eine einfach Darstellung zukommen lassen die mich etwas beruhigt und letztendlich
Finde ich diese Lösung, wenn euch jetzt nichts anderes Einfäll,t erstmal nicht Schlecht .
Notstromfähigkeit ist gewährleistet. Ggf. Schaltet es nicht ganz Unterbrechungsfrei um. Aber damit kann ich Leben denn es heißt ja Notstrom.
Ich denke das ganze hat einen Vorteil da die WR Verluste minimiert werden. Erhlich wie Oft fällt denn der Strom aus ?
Ich Frage mich Zwar Ob der Deye den Schalter Steuert oder ob die Notstrom Box Autark ist. Ich würde jetzt vermuthen
Das die Box Autark Umschaltet .
Was ist daran spektakulär? Das ist die Standartlösungen mit Netzumschalter (Sontheimer). Du kannst wählen zwischen netzparallel und UPS. So gehört es sich ja
@roman Naja spektakulär garnix ich hab es jetzt auch Verstanden bisher war ich der Meinung Einfach alles über den Load .
(In dieser Meining bin ich bis eben aber auch echt fest gegangen.. Jetzt hab ich das Verstanden und Ärger mich das das nicht schon ehr klack gemacht hat) 🙂
Ich Stecke eben nicht so Tief in der Materie drin und Konnte mir unter Netzersatzpaket Automatisch nicht so das Vorstellung ggf. Ein Datenblatt gehabt sehe das ganze wieleicht anders aus .
Aber allein die Darstellung hat es mich es Verstehen lassen.
Und Jetzt Aber war da nicht was mit das Bei Netzausfall der WR vom Netz muss macht der Deye das selbst?
Schaltest du ihn netzparallel, dann musst du mit Hand umschalten.
Schaltest du auf Load, macht er das bei Netzausfall automatisch.
Vorteil dieser Lösung ist, du kannst ihn bei sehr schlechtem Wetter vom Netz nehmen, wenn er netzparallel läuft. Nur dann. Der Eigenverbrauch ist 1% der Nennleistung.
Der Load ist, wenn Netz anliegt, auf das Netz intern über Relais durchgeschalten.
Solange Netz anliegt, kannst du dem Deye sagen, bis zu welchem Füllstand er die Batterie leeren darf. Bei Netzausfall liefert er, solange der Akku hält.