Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

14,72kWp Ost/West 1...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

14,72kWp Ost/West 10° auf DHH Flachdach

6 Beiträge
3 Benutzer
5 Reactions
303 Ansichten
MrFreezer
(@mrfreezer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 73
Themenstarter  

Vorweg, es handelt sich hierbei nicht um meine Anlage sondern eine DIY-Anlage auf dem Haus meiner Schwägerin, die ich geplant und zusammen mit Ihr aufgebaut habe. Ich selbst betreibe schon seit 2021 eine 20,8kWp Anlage mit Hyundai HiE-400, Fronius Gen24/Symo und BYD Akku.

Verwendete Komponenten:

WR: Deye Sun-10k-sg04lp3, 3x sun600, 1x sun1000
Speicher: FM Solar 10kWh 16s wandhängend.
Module: 32+2 Jolywood Niwa JW-HD108N 410Wp Full Black + 2x Aionrise M6 72 CELLS 390Wp (vom alten Balkonkraftwerk)
Kleinzeug: 3x Arctiv 140mm Lüfter zur Schalldämpfung, Dualstring GAK, 200A DC-Breaker aus dem Bootsektor, dicke Kabel aus dem Carhifi
Montagesystem: Feinbeton-L-Steine von Greenakku alias "Wattstone" mit 10° Neigungswinkel.
Standort: BaWue, Großraum Stuttgart.

Die Anlage ist auf einem begrünten Flachdach aufgebaut, daher auch die Full Black bifazialen, weil die wenigstens noch ein kleines bißchen Licht für das Grünzeug durchlassen. Auf dem Dach liegen 2 Strings zu 14 (ost) bzw. 13 (west) Modulen, die am Hybriden angeschlossen sind. eine 5. Reihe bestehend aus 5 Jolywood und einem Aionrise (das ist halt 20cm schmaler und passt an den Entlüftungen vorbei) sowie 2 weitere Jolywood und das letze Aionrise auf dem "Kellerersatzüberseecontainer" vervollständigen die 14,72kWp. Besagte 5. Reihe mit Ostausrichtung ist in Westrichtung stark von der anderne DHH verschattet und darum an 3 Sun600 angeschlossen. Die Module auf dem Container teilen sich einen Sun1000, das Aionrise gen Süden, die beiden Jolywood aus Platz und Aerodynamikgründen in Nord/Süd-Ausrichtung mit Y-Kabel an einem Eingang.

Das ganze sollte eigentlich mit Backup für's ganze Haus laufen, der Elektriker hat es aber bislang geistig nicht auf die Kette bekommen, dass der 10k den Strom des gesamten Hauses verkraftet und in deshalb Netzparallel angeschlossen. Wenn man halt nur SMA und Fronius mit den unsäglichen Umschaltboxen kennt 🙁

Weitere Baustellen neben diesem Thema sind noch Verlegung der Endstromkreise zum Dach/Container auf den Gen-Port des Hybriden sowie vernünftige Visualisierung ALLER Erzeugungen im Portal. wobei das evtl. mit umklemmen auf den Gen-Port von alleine erledigt ist.

Das war's erst mal, wenn noch Fragen sind, fragen.

 

Ingo

 

Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA


   
Zitat
MrFreezer
(@mrfreezer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 73
Themenstarter  

und ja, auch wir warten auf ne software mit schattenmanagement, weil irgendwann erwischt es halt auch die Reihen 2 und 3 von rechts und dann bricht die jeweilige erzeugung auf den strings doch ziemlich ein.

Der Knick im SOC ist übrigens die WP, die dringend eine "justierung ihrer einstellung" braucht 🤭 

Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA


   
AntwortZitat
(@ccgulf)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 55
 

@MrFreezer:

Du hast offensichtlich die gleiche BMS Version wie ich bei dem FM-Solar Akku.

Welcher Lithium-Typ liefert bei Dir einwandfreie Daten und an welchem Anschluss bist Du?

Bei mir geht nur Typ 6 mit fast korrekten Daten beim separaten (nicht parallelen) RS485-Anschluss, sonst gibt es immer Fehler.

Can-Bus geht nur mit dem 2 Pin- Kabel(adapter) auf Pin 4 und 5, liefert aber weniger Daten mit Lithium Typ 0.


   
AntwortZitat
MrFreezer
(@mrfreezer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 73
Themenstarter  

can bus, normales ethernet-kabel, profil typ 0, dipschalter alle auf 0 an der bakterie.

ladestand, strom etc. pp. stimmt augenscheinlich, für die zellspannung hab ich mich noch nicht weitergehend interessiert, es waren tatsächlich andere, wichtigere dinge vorher zu lösen.

da die anlage aber auch 400km weit weg steht von mir kann ich ohnehin nur das auswerten, was mir der solarman sagt oder meine schwägerin per bild über threema schickt 😲 

 

 

 

Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Schön umgesetzt 🙂

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
MrFreezer
(@mrfreezer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 73
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @deye-guru

Schön umgesetzt 🙂

danke. war besser als tetris. und dafür, dass einige solateure 5kWp verbauen wollten und auch mein erster ansatz nur 7,x kWp hätte unterbringen können finde ich sind die 14,72 die letztendlich rausgekommen sind schon ne ansage. das passt in der breite auch auf den cm genau. module mit 177cm länge statt 171 hätten definitiv nicht gepasst 🤣 

 

Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA


   
AntwortZitat