PV Überschusseinspeisung bei Bestandsanlage mit AC Kopplung an Deye über GRID Eingang mit Batteriespeicher

6 Beiträge
3 Benutzer
3 Reactions
418 Ansichten
(@gollerna)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 5
Themenstarter  

Guten Tag, ich bin neu hier in dem tollen Forum. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.

Meine alte PV Anlage ist seit 2 Jahren auf Überschusseinspeisung umgestellt.  Von dem bestehenden alten Wechselrichter kommt AC 230 Volt am Hausverteiler an. Der Deye SUN-10K-SG04LP3-EU, ist nur 5 adrig über den GRID mit dem Hausanschluss verbunden, ebenso die 3 CT, mit Pfeilrichtung in WE und auch an den entsprechenden RST bzw. L1, L2 und L3.

Ich versuche nun seit mehreren Tagen, den WE so zu konfigurieren, dass der nicht benötigte PV Überschuss,  vom Deye an einen  15 KW LiFiPo Speicher der Fa. EEF, geleitet wird und Nachts wieder zu meinem eigenen Verbrauch zur Verfügung steht.  

Im Internet habe ich gelesen, wenn der GENPort auf Microinverter gestellt ist, sollte das gehen?

MAIN: Ver2005-1147-1807. Gerne Bilder per WhatsApp an 0049157 30695949

Danke für die Hilfe

Gruß Manfred


   
Zitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

Wie sind denn die Einstellungen: Battery Settings und Work / Energy Pattern, ModeTimeOfUse- Zeittabelle?


   
AntwortZitat
(@gollerna)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 5
Themenstarter  

Guten Tag, Battery Setting: Lithium, Batt Capacity 304AH, Max A Charege 60 A, Max A Discharge 71 A, Start 30 %, A 36 A, Haken bei Grid Charge  und Grid Signal, Lithium Mode 00, Shutdown 13%, Low Batt 20 %, Restart 38%. Bei System Work Mode Haken bei Zero Esport To CT und Haken bei Solar SellZero esport Power 20 und Haken bei Load First. Tim of use Haken und bei allen Gen Punkten einen Haken, Bei Batt 20 %. Bei Gen Port Use Haken bei Micro Inv Input. Off(M) 100 % und On(V) 95 %. Puh, so viele Werte.


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

Sieht ja erst einmal nicht so schlecht aus. Low Bat sollte nicht mehr als 18% sein, da in ToU ja 20% sind. Das BMS liefert plausible Werte an den Deye? Die CT‘s sind richtig angeschlossen und zeigen plausible Werte?


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 75
 

Die CTs sollen zwischen dem Netzzähler und allen anderen WRs sitzen, damit Deye den "Überschuss" von den andern WRs auch sieht.
Ist das der Fall bei dir?

Netzzähler <> CT <> WR1,WR2, Hausverbraucher

In diesem Fall sieht Deye nichts:
Netzzähler <> WR alt <> CT <> Deye, Verbrauher

29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)


   
AntwortZitat
(@gollerna)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hallo vielen Dank, habe die CTs anderst plazierd, jetzt geht alles. Danke nochmals. Super.


   