Microinverter (Hoymiles) an GenPort mit Nulleinspeisung (0kVA) realisieren

25 Beiträge
9 Benutzer
3 Reactions
903 Ansichten
Grani57
(@grani57)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 590
 

So nach tagelanger Beobachtung.

Micro oder String WR am Load oder Ersatzstrom wenn man es nennen will.

Mit Netz zero Export di CT, da fährt der WR seine Produktion auf Null wenn der Akku voll und die Micro oder String arbeiten weiter und schieben in das Netz, trotz zero Export.

Fährt man ohne Netz, dann trennt er sie wenn der Akku 100 % hat.

Schalte ich dann meine POOL WP ein, werden sofort die Micro und Grid WR wieder hoch gefahren.

Vom Growatt Server bekomme ich die Mail, dass die Frequenz nicht stimmt.

 

Plant name:

Granit 

Time:

2024-04-08 17:59:37

Event id:

31

Event description:

Grid frequency fault.Please refer to the local grid standard for more details for the grid voltage.

Suggestion:

Check AC frequency by installer or an electrician. If the voltage is within the range that local standard defines, please contact Growatt.

 

GrowattServer


   
AntwortZitat
Eulhofer
(@eulhofer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 80
 

Veröffentlicht von: @grani57

Micro oder String WR am Load oder Ersatzstrom wenn man es nennen will.

Mit Netz zero Export di CT, da fährt der WR seine Produktion auf Null wenn der Akku voll und die Micro oder String arbeiten weiter und schieben in das Netz, trotz zero Export.

Fährt man ohne Netz, dann trennt er sie wenn der Akku 100 % hat.

Schalte ich dann meine POOL WP ein, werden sofort die Micro und Grid WR wieder hoch gefahren.

Vom Growatt Server bekomme ich die Mail, dass die Frequenz nicht stimmt

Na, dann macht der Deye ja alles richtig.


   
Bughandle reacted
AntwortZitat
(@exterminator)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

@grani57 Super, danke für deine Info!

 

Dieses Verhalten habe ich auch so, was ich ja definitiv nicht will, da ich ja nicht einspeisen darf.
Genau genommen ist es sogar so, dass der Micro Inverter Input (GEN-Port) die Batterie nicht lädt, sondern nur die Hauslast versorgt und den Rest einspeist.

Da wird auch nichts abgeschaltet, obwohl OFF bei 95% steht...

 

@Eulhofer - ich denke nicht, dass das so richtig ist bei zero export to CT ...


   
AntwortZitat
Eulhofer
(@eulhofer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 80
 

Veröffentlicht von: @exterminator

er - ich denke nicht, dass das so richtig ist bei zero export to CT

Wenn du tatsächlich am Loadanschluß Stromerzeuger angeschlossen hast ist das Deye-Verhalten m.E absolut korrekt.


   
AntwortZitat
(@pyro91)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

Bei den Hoymiles Wechselrichtern könnt ihr doch euch auf einfach die DTU Pro holen und nochmal den Chint Smartmeter hinter den Deye hängen, so dass die Hoymiles Wechselrichter die Nulleinspeisung übernehmen und nicht das Deye Gerät. So hab ich es bei mir demnächst vor.


   
AntwortZitat
(@exterminator)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

@eulhofer ich habe keinen Stromerzeuger am Load anschluss, sondern am Gen-Port, welcher für Micro inverter konfiguriert ist.

Meiner Meinung nach sollte mit diesem Eingang die Batterie geladen werden und wenn diese voll ist bzw. den eingestellten SOC erreicht hat, dann soll der Wechselrichter die Frequenz des Genport auf 55Hz anheben und somit den Mikrowechselrichter abwerfen.
Und das tut er eben nicht bei mir - Firmware 1140

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Exterminator

   
AntwortZitat
(@newpvsmith)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 16
 

Der Deye kann ja die Frequenz nur anheben, wenn er vom Netz getrennt ist.

 

Solange GRID verbunden ist, geht das nicht.


   
AntwortZitat
Eulhofer
(@eulhofer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 80
 

Veröffentlicht von: @exterminator

r ich habe keinen Stromerzeuger am Load anschluss, sondern am Gen-Port, welcher für Micro inverter konfiguriert ist.

Sorry, das war grani57 mit seinen WRs am Loadanschluss...


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 590
 

Ich habe gestern 50 m Erdkabel 5 Adrig verlegt um mal am Gen Port die Zusatz WR anzuschließen, da mir das zu viel wurde.

4,3 KW Pool, ab und zu 4 KW Heizstab und was noch alles so dran zieht. Waschmaschine, Trockner Gefrierschränke und 2 Klimas, die dritte kommt noch ran.

Leider fehlen 4 m noch und habe gerade eine Muffe bestellt.

Bin gespannt wie er dann regelt.

Letztendlich wird er dann wieder an den Load kommen.

MR. Minnig hat am zweiten 10 KW auch am Load die ganzen zusätzliche angeschlossen.

Ein Fehler habe ich gemacht, statt 8 KW hätte ich den 12er nehmen sollen.

Vielleicht kann ich ihn verkaufen und tauschen.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 590
 

So habe jetzt alle auf die drei Phasen vom Gen. Port verteilt.

Heute Morgen 6:47 und 7:47 Uhr hat er den String WR 1,5 Growatt auf geworfen, die anderen 5 Micro nicht,

Dann heute abend noch mal.

Werde wieder auf den Load gehen direkt am WR.

 

Plant name:

Granit 3

Time:

2024-04-16 19:37:51

Event id:

25

Event description:

No utility.

Suggestion:

Check whether the AC voltage exist by installer or an electrician, if yes, please contact Growatt.

 


   
AntwortZitat