Microinverter (Hoymiles) an GenPort mit Nulleinspeisung (0kVA) realisieren

25 Beiträge
9 Benutzer
3 Reactions
1,233 Ansichten
(@exterminator)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Hallo Leute!

Ich habe folgende Situation:
Deye Hybrid SUN10K - Firmware: C037, 1140
15kW Speicher Pytes 48100

Ich darf nicht einspeisen - 0kVA, also Nulleinspeisung.
Unter System Work Mode habe ich "Zero Export to CT" mit Zero-export Power 020, Energy Pattern Load First eingestellt, um nichts einzuspeisen und dennoch mein Haus mit der PV zu versorgen.

Jetzt wollte ich einen Hoymiles HMT-2250 an den GEN-Port, welchen ich als Microgrid / Microinverter Input eingestellt habe, anschließen. Wenn ich den Haken bei MI export to Grid cutoff raus mache, dann produziert der Hoymiles durchgehend Strom, allerdings wird bei Sonnenschein oder Lastwechsel ständig kurz ins Netz eingespeist und wieder bezogen - tlw. bis zu 1kW! Er pumpt quasi ständig hin und her.

Wenn ich den Haken bei MI export to Grid cutoff rein mache, dann funktioniert er wieder, wie er soll, sprich er pumpt nicht herum sondern hat ständig einen Bezug von ca. 20W, ABER: sobald bei einem Lastwechsel kurz eingespeist werden würde (ab 1W), dann kickt er mir den Microwechselrichter raus (man hört ein Klicken im Deye - ich schätze da wird wirklich ein Schütz geschaltet, welches das Microgrid trennt). Nach kurzer Zeit wird er wieder dazugeschaltet und dann dauerts wieder einige Zeit, bis sich der Hoymiles gefangen hat und langsam nach oben geht mit der Leistung bis der Spaß wieder von vorne anfängt --> Ergo über den ganzen Tag hinweg produziere ich nichts, außer Schaltspiele.

 

Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch gemacht habe bzw. was ich tun könnte?

 

Firmwareupdate auf 1150 hat leider dazu geführt, dass das hin und herpumpen des Stromes ständig passiert, auch ohne Microinverter! Ich habe dadurch wieder ein downgrade auf 1140 durchgeführt, damit ich ein Nulleinspeiser bleibe - evtl. ist hier noch ein Bug drin?! (Näheres in einem anderen Thread).

 

Vielen Dank schonmal!

Liebe Grüße

 


   
Zitat
Eulhofer
(@eulhofer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 84
 

Veröffentlicht von: @exterminator

ständig kurz ins Netz eingespeist und wieder bezogen - tlw. bis zu 1kW! Er pumpt quasi ständig hin und her.

Und? Wieviel Leistung ist das im Endeffekt?


   
AntwortZitat
(@froema)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 72
 

Wenn du die 1150 drauf hattest, achte bitte dringend darauf, dass der Haken bei "Signal Island Mode" wieder gesetzt wird. Bei mir war der nämlich danach weg.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1537
 

https://dy-support.org/community/main-forum/nulleinspeisung-wirklich-auf-0-moeglich/#post-3988

da steht wie du GARANTIERT kein Einspeisung machen kannst.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@Anonym 1615)
Deye Kenner Gast
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 88
 

@froema bei mir blieb er drin, genau wie alle anderen Einstellungen auch!


   
AntwortZitat
(@exterminator)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @eulhofer

Veröffentlicht von: @exterminator

ständig kurz ins Netz eingespeist und wieder bezogen - tlw. bis zu 1kW! Er pumpt quasi ständig hin und her.

Und? Wieviel Leistung ist das im Endeffekt?

ich schätze weniger als 1kWh, aber das ist komplett egal, da ich 0,000kVA einspeisen darf - hätte ich einen alten Zähler, wärs mir wurscht, aber beim Smart Meter sieht der Netzbetreiber sofort, dass da was nicht passt...

 

 

@plastiko-fantastiko : Vielen Dank für deine Idee! Ich werde mir das mal überlegen mit dem Schütz.
Leider bei mir nur suboptimal, da am LOAD-Bereich die Wärmepumpe und Wallbox hängen, welche ich absichtlich nicht als Blackout-Verbraucher haben wollte.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 812
 

Das wirst du nicht unterbinden können, es sei denn du legst das ganze Haus auf den Load und fährst auf Insel, oder zero Export CT de Load habe ich noch nicht probiert.

Habe 4,2 KWp mit unterschiedlichen Micro, da habe ich das Problem auch, aber am Tagesschluss hat der Zähler nur 100 Watt eingespeist.

Egal welche Marke von WR haben ohne Micro das Problem das sie bei zero Export was einspeisen.

So lange es nicht ist wie in Südafrika, dass der Netzbetreiber kommen muss wenn eingespeist wurde, ist doch alles im grünen Bereich.

Balkon Kraftwerk anmelden dann spielt es keine Rolle wenn mal exportiert wird.


   
AntwortZitat
Eulhofer
(@eulhofer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 84
 

Veröffentlicht von: @exterminator

ich schätze weniger als 1kWh

naja schätzen bringt natürlich nichts....

Bis mal 1kWh eingespeist ist, muss ja schon einige Zeit rumgependelt worden sein.

Guck doch auf deinen Zähler, dann siehst du was 2.8.0. erzählt....

Ein paar kWh kannst dein Installateur deinem NB zumindest im ersten Jahr als Inbetriebnahmeaktivitäten vermitteln.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 812
 

Wenn er ein Induktionsfeld hat, mal 3 Platten auf die Stufe 1 stellen, aber nicht in die Hose machen.

Da kommt der Deye einfach nicht hinterher.

Netz Bezug, Akku Bezug und dann Einspeisung.

Haben gerade 3 Platten an.

Und der Zähler steht wie die Wartburg still.


   
AntwortZitat
(@heinzbecker)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 47
 

Hallo,ich gehe mal davon aus du deine Anlage "vergessen" hast, rechtzeitig anzumelden. Das Thema hatte ich auch... 😉 Mein WR kann zwar nicht einspeisen ,aber nach ca 2 Jahren betrieb hatte ich dann doch 3 Kwh auf dem Zähler. Hab dann einfach ein Balkonkraftwerk angemeldet beim Netzbetreiber um das zu erklären. Wäre evtl. auch ne möglichkeit um das zu heilen 😆 ,falls es noch mehr wird. Wenn dann die Anmeldung durch ist, wieder das BKW abmelden.


   
Old_Newbie and Eulhofer reacted
AntwortZitat
(@Anonym 1615)
Deye Kenner Gast
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 88
 

@heinzbecker genau - ein Balkonkraftwerk schadet nie. Bei mir hat der Smartmeter gar keine "Einspeisezählung" so lange es keine angemeldete Anlage gibt.


   
AntwortZitat
(@exterminator)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Mein Smartmeter hat auch die 2.8.0. Einspeisezählung nicht, da ich nicht einspeisen darf.

 

Ich habe vorhin einen Test unternommen: schönes Wetter mit viel PV-Ertrag --> maximaler Ladestrom der Batterie wurde erreicht, aber der Deye hat weder die PV noch den Microinverter gedrosselt, stattdessen, trotz zero export to CT, fleißig eingespeist.

So als ob er die Leistung des Microinverter ignorier.

Richtig wäre gewesen, dass er die DC-PV-Module drosselt, um nicht einzuspeisen. Das tat er aber nicht.

 

 

Hat diesen Aufbau noch jemand bzw. kann dies wer so nachvollziehen?


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 812
 

Ich habe am Load die Zusatz WR,

MI Häkchen gesetzt und der WR regelt runter bis auf Null wenn der Akku voll ist.

Trotz Zero Export speist er dann den Überschuss von den Zusatz WR ein, der Strom muss wo hin.

Auf Insel und AKKU voll und kaum Verbrauch geht der WR auf Störung.

Da ich aber eine Dauerlast von 4300 Watt habe, dann packt er den Sprung von 99% auf die Hundert nicht momentan.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1537
 

Auf Störung?

er sollte doch die Netzfrequenz hochdrehen und en Zusatz WR damit einbremsen

oder den GEN abwerfen

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 812
 

Ich habe sie am LOAD hängen, andere sagen auch Notstrom.

Hast du den Haken gesetzt er darf einspeisen?


   
AntwortZitat