Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

dauerhaft kleine Ei...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

dauerhaft kleine Einspeisung möglich? Anstelle von Bezug bzw. Nulleinspeisung

17 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
441 Ansichten
(@henry2233)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Moin, 

folgendes Setup: Einphasiger Deye mit Akku ohne PV, alles an Grid, 3 phasiger Eastron. 

Dazu noch netzparalleler WR mit PV. 

Soweit funktioniert alles, lädt Überschuss und versorgt das Haus in der Nacht. 

Mein Problem aktuell, er schwankt bei der Nulleinspeisung ständig zw. -250 und +250W, mal weniger, selten auch drüber. 

Das ganze in Sekundentakt. Dadurch entsteht natürlich auch ständig Bezug, den ich nicht haben will. 

Daher wäre mir eine dauerhafte kleine Einspeisung lieber. 

 

Lässt sich das einstellen? Oder zumindest das ständige starke Schwanken um Null vermeiden?

 

Danke

 

Bei Bedarf kann ich natürlich noch diverse Einstellungen mitteilen. 

noch Anfänger im Bereich Deye, hoffe das ändert sich bald


   
Zitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 244
 

Deaktiviere erst die MI Funktion, dann sollen die Schwankungen weg sein.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@henry2233)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

MI für Microinverter?

 

Muss man generell nach jeder Änderung der Einstellungen Aus/Einschalten? Wie sind da die Erfahrungen?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Henry2233

noch Anfänger im Bereich Deye, hoffe das ändert sich bald


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 244
 

nein, muss man nicht Aus/Einschalten

Genport Einstellungen von Mikroinverter auf Generator umschalten

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 244
 

nein, muss man nicht Aus/Einschalten

Genport Einstellungen von Mikroinverter auf Generator umschalten

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 244
 

.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von amiko

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 175
 

dann läd er aber auch nicht mehr den Akku mit dem Überschuss vom parallelen WR! 


   
AntwortZitat
(@henry2233)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @stsoft

nicht mehr den Akku mit dem Überschuss

Das wäre nicht sinnvoll, verhalten sich hier alle DEYE Hybrid gleich? Auch die 3-phasigen?

Dann habe ich jetzt noch ein weiteres kleines Problem gefunden, der Eastron hat ca. 20-30W Abweichung vom Stromzähler um die Nulllage. Jemand eine Idee wie man das Einstellen oder vermeiden kann? Ist der Chint möglicherweise besser?

CT Faktor verstellen bringt nicht viel, damit verändert man nur größere Werte ungleich Null.  

noch Anfänger im Bereich Deye, hoffe das ändert sich bald


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 244
 

Veröffentlicht von: @stsoft

dann läd er aber auch nicht mehr den Akku mit dem Überschuss vom parallelen WR! 

Ca. Mitte März habe ich die MI deaktiviert, ob die Batterie um 10 Uhr oder um 12 Uhr voll wird, ist mir egal.

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 175
 

Bei Dir evtl. ok, beim Threadersteller eher nicht, da 
"Einphasiger Deye mit Akku ohne PV"! 

@Henry2233 probier mal den Haken rein bei Solar Sell und dann 100W.(weniger geht leider nicht) 

 


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 244
 

Veröffentlicht von: @stsoft

Bei Dir evtl. ok, beim Threadersteller eher nicht, da 
"Einphasiger Deye mit Akku ohne PV"! 

OK, mein Fehler, wenn MI aktiv ist regelt der Deye schlecht, angeblich mit der neueste Firmware sollte die Regelung besser sein.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
 

Wichtig ist doch, wenn der Zähler vom Netzbetreiber nach 24 Stunden kein Bezug anzeigt.

Ist ja kein Wasserhahn, wenn zu dann zu.

Mir kommt vor, was der einspeist holt er sich wieder.

Lese den täglich um 11 Uhr ab und in eine Exel Datei rein.

Beim Einphasigen muss ja noch mehr aus geregelt werden, da der Bezug von den anderen beiden Phasen in das Netz eingeschoben wird.

 

Der Dreiphasige macht es genau so, was auf einer Phase gezogen wird wird über die anderen reingeschoben, wenn das Häkchen nicht gesetzt ist. Asymmetrie!!!

Grid power CT
162 W -507 Wphase 1 1226 Wphase 2 -557 Wphase 3

   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 175
 

mit der 1149 beim 3 Phasigen ist die Regelung mit aktiven MI nahezu perfekt.

Und mit der C049 fürs HMI kann jetzt sogar solar Sell bis auf 0W runtee einstellen.

Habe jetzt mal 20W Solar Sell und 20W Zero Export eingestllt

Da wegen Wolken Akku noch nicht voll kann ich beides testen, wie es läuft. Aktuell läuft auch noch die Waschmaschine zum Lastwechselstress. 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von stsoft

   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
 

Wenn ich den Haken setze Mi nicht einspeisen, regelt er ein paar mal und dann schaltet er den Strom ab und der Akku leiert runter bei Zero Export.

Deshalb schalte ich sie per SOC Werte runter und wieder drauf.

Also muss ich von C042-1144 auf die C049 -1149 wechseln???

China mal anschreiben.

Im Netz bieten sie nur die Austria Version an.


   
AntwortZitat
(@henry2233)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 6
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @grani57

Mir kommt vor, was der einspeist holt er sich wieder.

Ich habe aber einen Zweirichtungszähler, der wird schon beide Richtungen zählen, und wenn er immer zwischen -100 und +100 schwankt, habe ich am Ende des Tages (vermutlich) 1,2kWh Bezug und 1,2kWh Einspeisung. (Wenn nix anderes dazukommt und ich jeweils einen Mittelwert von 50W annehme. 

Klar sind das nur kurze Momente, aber es summiert sich weil er jeweils 50% seiner Zeit auch im Bezug hängt. 

Veröffentlicht von: @stsoft

mit der 1149 beim 3 Phasigen ist die Regelung mit aktiven MI nahezu perfekt.

Wie ist der aktuelle Stand beim 1 phasigen? Ich habe erst vor 5 Wochen von China ein Update bekommen. 

0000-C36F

0-2386-1515

Solar Sell min 500W

 

Ich finde es halt seltsam das er bei Entladung (ohne MI) sehr gut regelt (bis auf die kleine Differenz Eastron zum Zähler) aber bei Ladung über Grid nicht. Ist ja das gleiche Prinzip. 

Aber ich denke ich werde mal China anfunken und fragen wie da der Stand ist bzgl. Software und Regelverhalten. Pausenlos zw. Ladung und Entladung im Sekundentakt zu wechseln, geht bestimmt auf Material. 

 

Aktuell behelfe ich mich damit, Tagsüber bei Überschuss die Ladung zu begrenzen, sodaß er keine Nulleinspeisung machen muss/kann.

Also Überschuss immer größer wie Ladestrom. Im Moment geht das weil genug Leistung vorhanden und keine Versorgungsprobleme. In der Übergangszeit wird das interessanter, und da möchte ich auch nicht mehr manuell eingreifen, da muss er selbst laufen und regeln. 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von Henry2233

noch Anfänger im Bereich Deye, hoffe das ändert sich bald


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2