Moin,
folgendes Setup: Einphasiger Deye mit Akku ohne PV, alles an Grid, 3 phasiger Eastron.
Dazu noch netzparalleler WR mit PV.
Soweit funktioniert alles, lädt Überschuss und versorgt das Haus in der Nacht.
Mein Problem aktuell, er schwankt bei der Nulleinspeisung ständig zw. -250 und +250W, mal weniger, selten auch drüber.
Das ganze in Sekundentakt. Dadurch entsteht natürlich auch ständig Bezug, den ich nicht haben will.
Daher wäre mir eine dauerhafte kleine Einspeisung lieber.
Lässt sich das einstellen? Oder zumindest das ständige starke Schwanken um Null vermeiden?
Danke
Bei Bedarf kann ich natürlich noch diverse Einstellungen mitteilen.
noch Anfänger im Bereich Deye, hoffe das ändert sich bald
Deaktiviere erst die MI Funktion, dann sollen die Schwankungen weg sein.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
MI für Microinverter?
Muss man generell nach jeder Änderung der Einstellungen Aus/Einschalten? Wie sind da die Erfahrungen?
noch Anfänger im Bereich Deye, hoffe das ändert sich bald
nein, muss man nicht Aus/Einschalten
Genport Einstellungen von Mikroinverter auf Generator umschalten
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
nein, muss man nicht Aus/Einschalten
Genport Einstellungen von Mikroinverter auf Generator umschalten
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
dann läd er aber auch nicht mehr den Akku mit dem Überschuss vom parallelen WR!
nicht mehr den Akku mit dem Überschuss
Das wäre nicht sinnvoll, verhalten sich hier alle DEYE Hybrid gleich? Auch die 3-phasigen?
Dann habe ich jetzt noch ein weiteres kleines Problem gefunden, der Eastron hat ca. 20-30W Abweichung vom Stromzähler um die Nulllage. Jemand eine Idee wie man das Einstellen oder vermeiden kann? Ist der Chint möglicherweise besser?
CT Faktor verstellen bringt nicht viel, damit verändert man nur größere Werte ungleich Null.
noch Anfänger im Bereich Deye, hoffe das ändert sich bald
dann läd er aber auch nicht mehr den Akku mit dem Überschuss vom parallelen WR!
Ca. Mitte März habe ich die MI deaktiviert, ob die Batterie um 10 Uhr oder um 12 Uhr voll wird, ist mir egal.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Bei Dir evtl. ok, beim Threadersteller eher nicht, da
"Einphasiger Deye mit Akku ohne PV"!
@Henry2233 probier mal den Haken rein bei Solar Sell und dann 100W.(weniger geht leider nicht)
Bei Dir evtl. ok, beim Threadersteller eher nicht, da
"Einphasiger Deye mit Akku ohne PV"!
OK, mein Fehler, wenn MI aktiv ist regelt der Deye schlecht, angeblich mit der neueste Firmware sollte die Regelung besser sein.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Wichtig ist doch, wenn der Zähler vom Netzbetreiber nach 24 Stunden kein Bezug anzeigt.
Ist ja kein Wasserhahn, wenn zu dann zu.
Mir kommt vor, was der einspeist holt er sich wieder.
Lese den täglich um 11 Uhr ab und in eine Exel Datei rein.
Beim Einphasigen muss ja noch mehr aus geregelt werden, da der Bezug von den anderen beiden Phasen in das Netz eingeschoben wird.
Der Dreiphasige macht es genau so, was auf einer Phase gezogen wird wird über die anderen reingeschoben, wenn das Häkchen nicht gesetzt ist. Asymmetrie!!!
mit der 1149 beim 3 Phasigen ist die Regelung mit aktiven MI nahezu perfekt.
Und mit der C049 fürs HMI kann jetzt sogar solar Sell bis auf 0W runtee einstellen.
Habe jetzt mal 20W Solar Sell und 20W Zero Export eingestllt
Da wegen Wolken Akku noch nicht voll kann ich beides testen, wie es läuft. Aktuell läuft auch noch die Waschmaschine zum Lastwechselstress.
Wenn ich den Haken setze Mi nicht einspeisen, regelt er ein paar mal und dann schaltet er den Strom ab und der Akku leiert runter bei Zero Export.
Deshalb schalte ich sie per SOC Werte runter und wieder drauf.
Also muss ich von C042-1144 auf die C049 -1149 wechseln???
China mal anschreiben.
Im Netz bieten sie nur die Austria Version an.
Mir kommt vor, was der einspeist holt er sich wieder.
Ich habe aber einen Zweirichtungszähler, der wird schon beide Richtungen zählen, und wenn er immer zwischen -100 und +100 schwankt, habe ich am Ende des Tages (vermutlich) 1,2kWh Bezug und 1,2kWh Einspeisung. (Wenn nix anderes dazukommt und ich jeweils einen Mittelwert von 50W annehme.
Klar sind das nur kurze Momente, aber es summiert sich weil er jeweils 50% seiner Zeit auch im Bezug hängt.
mit der 1149 beim 3 Phasigen ist die Regelung mit aktiven MI nahezu perfekt.
Wie ist der aktuelle Stand beim 1 phasigen? Ich habe erst vor 5 Wochen von China ein Update bekommen.
0000-C36F
0-2386-1515
Solar Sell min 500W
Ich finde es halt seltsam das er bei Entladung (ohne MI) sehr gut regelt (bis auf die kleine Differenz Eastron zum Zähler) aber bei Ladung über Grid nicht. Ist ja das gleiche Prinzip.
Aber ich denke ich werde mal China anfunken und fragen wie da der Stand ist bzgl. Software und Regelverhalten. Pausenlos zw. Ladung und Entladung im Sekundentakt zu wechseln, geht bestimmt auf Material.
Aktuell behelfe ich mich damit, Tagsüber bei Überschuss die Ladung zu begrenzen, sodaß er keine Nulleinspeisung machen muss/kann.
Also Überschuss immer größer wie Ladestrom. Im Moment geht das weil genug Leistung vorhanden und keine Versorgungsprobleme. In der Übergangszeit wird das interessanter, und da möchte ich auch nicht mehr manuell eingreifen, da muss er selbst laufen und regeln.
noch Anfänger im Bereich Deye, hoffe das ändert sich bald