Hallo Enthusiasten,
aktuell ergibt sich folgende problemstellung:
anlagen fakten:
25kw hybrid konverter. 20kwp auf dem dach. 60kw felicity HV batterie.
(mehr PWK wird noch angebaut, das ist nur ausbaustufe 1)
wichtig: haus = firma + wohnung
wenn inselbetrieb stimmt anzeige last bei "last". habe die wohnung auf "last" angeschlossen.
laden der batterie funktioniert wie eingestellt.
wenn normalbetrieb (mit externem netz zugeschaltet):
- zero export to CT eingestellt.
- grid peak shaving auf 31000w power eingestellt.
- zero-export power 150
- low batt 20%
- batterieladung ab 25% mit 3A / grid charge aktiv
- grid charge power 2000 / batt 45%
last am "netz" ca. 22 - 38kVA
last am "last" 0 - 10kVA
problem:
wenn nun peak-shaving aktiv ist, fällt die batterie unter 45% und wird aus dem netz nachgeladen wenn die sonne nicht scheint und unter 45% gefallen ist. plan ist, bei sonne die batterie auf bis zu 100% zu bringen und nur bei schlechter sonne nachzuladen.
scheint die sonne dann geht diese auf "last" da "load first" eingestellt ist. wenn load z.b. 2KW und vom dach kommen 4KW dann wir der rest aber richtung netz geschoben und nicht die batterie geladen, wenn kein peak-shaving benötigt wird. also last am netz unter 31kva
wenn inselbetrieb ist die angezeigte last an "last" korrekt dargestellt inkl. des eigenverbrauchs des WR selbst.
wenn im normalbetrieb, mit CT klemmen an der hauseinspeisung, wird die gesamtlast netz + die last an "last" kombiniert angezeigt (also am "haus auf dem display). daher wird die batterie nicht mehr geladen sondern alles richtung netz gesendet.
der WR hat ja interne CT um die "last" korrekt an last zu messen.
ich vermute das kommt daher, dass der WR nicht in der lage ist mit den externen CT am netz
diese getrennt zu betrachten und die werte summiert und damit die last an last immer dazu führt das nur noch ins netz geschoben wird, aber die batterie nicht mehr ordentlich geladen.
fragen:
- kann ich das am deye iwie einstellen damit das richtig funktioniert? also batterie vorrangig aus DC geladen wird und nicht aus dem netz. ich habe es nicht gefunden, bzw. nicht eingestellt bekommen.
- das peak-shaving reagiert recht träge, kann das "flotter" eingestellt werden, teilweise 4 - 5 minuten verzögert bis es aktiv wird. das heist sauberes glätten gegen netz nicht möglich. gerade beim zuschalten von e-ladesäulen und wärmepumpe gibt es noch unschöne spitzen gegen netz.
abweichende frage:
- sollte ich firmware updates am deye durchführen (lassen)? oder "as-is" verwenden. beim solaredge war es kontraproduktiv :/
für ideen oder tipps wäre ich dankbar.