Anzeige Last Stimmt nicht => Batterie wird falsch geladen

20 Beiträge
4 Benutzer
4 Reactions
337 Ansichten
(@mwannema)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

Hallo Enthusiasten,

aktuell ergibt sich folgende problemstellung:

anlagen fakten:
25kw hybrid konverter. 20kwp auf dem dach. 60kw felicity HV batterie.
(mehr PWK wird noch angebaut, das ist nur ausbaustufe 1)

wichtig: haus = firma + wohnung
wenn inselbetrieb stimmt anzeige last bei "last". habe die wohnung auf "last" angeschlossen.
laden der batterie funktioniert wie eingestellt. 

wenn normalbetrieb (mit externem netz zugeschaltet):
- zero export to CT eingestellt.
- grid peak shaving auf 31000w power eingestellt. 
- zero-export power 150
- low batt 20%
- batterieladung ab 25% mit 3A / grid charge aktiv
- grid charge power 2000 / batt 45%

last am "netz" ca. 22 - 38kVA
last am "last" 0 - 10kVA

problem:
wenn nun peak-shaving aktiv ist, fällt die batterie unter 45% und wird aus dem netz nachgeladen wenn die sonne nicht scheint und unter 45% gefallen ist. plan ist, bei sonne die batterie auf bis zu 100% zu bringen und nur bei schlechter sonne nachzuladen.

scheint die sonne dann geht diese auf "last" da "load first" eingestellt ist.  wenn load z.b. 2KW und vom dach kommen 4KW dann wir der rest aber richtung netz geschoben und nicht die batterie geladen, wenn kein peak-shaving benötigt wird. also last am netz unter 31kva

wenn inselbetrieb ist die angezeigte last an "last" korrekt dargestellt inkl. des eigenverbrauchs des WR selbst. 

wenn im normalbetrieb, mit CT klemmen an der hauseinspeisung, wird die gesamtlast netz + die last an "last" kombiniert angezeigt (also am "haus auf dem display). daher wird die batterie nicht mehr geladen sondern alles richtung netz gesendet.

der WR hat ja interne CT um die "last" korrekt an last zu messen. 
ich vermute das kommt daher, dass der WR nicht in der lage ist mit den externen CT am netz

diese getrennt zu betrachten und die werte summiert und damit die last an last immer dazu führt das nur noch ins netz geschoben wird, aber die batterie nicht mehr ordentlich geladen.

fragen:

- kann ich das am deye iwie einstellen damit das richtig funktioniert? also batterie vorrangig aus DC geladen wird und nicht aus dem netz. ich habe es nicht gefunden, bzw. nicht eingestellt bekommen.

- das peak-shaving reagiert recht träge, kann das "flotter" eingestellt werden, teilweise 4 - 5 minuten verzögert bis es aktiv wird. das heist sauberes glätten gegen netz nicht möglich. gerade beim zuschalten von e-ladesäulen und wärmepumpe gibt es noch unschöne spitzen gegen netz.

abweichende frage:

- sollte ich firmware updates am deye durchführen (lassen)? oder "as-is" verwenden. beim solaredge war es kontraproduktiv :/ 

für ideen oder tipps wäre ich dankbar.

 


Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Monaten von mwannema

   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2393
 

wie sieht deine Time of Use Tabelle aus? läuft die SE Anlage noch?


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@mwannema)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

die SE anlage läuft. wird aber nicht weiter ausgebaut.
alleine der cloudzwang seitens SE ist für mich ein k.o kriterium. die einbindung on-prem in die überwachung ist nur noch schwerlich möglich da die RS485 möglichkeiten auch eingeschränkt wurden :/ 

TOU Tabelle. ich habe mal an den einstellungen versucht was zu optimieren. ohne erfolgt. 



   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 438
 

....ich staune etwas über Deine Einstellungen.

1. willst Du auch Solar verkaufen, dann muss der Haken bei Solar Sell rein

2. 150W Zero Export ist viel... würde ich eher auf 20 stellen

3. wozu Grid-Peak shaving - das ist mehr was für die Afrika-Region, um das Netz zu stabilisieren und es belastet sehr den Wechselrichter

4. die Zeiten in der ToU-Tabelle kannst Du so nicht einkürzen. Es müssen alle 6 Slots zeitlich aufeinander folgen. Es wurde hier schon öfter merkwürdiges Verhalten bei derartigen Einstellungen berichtet.

Wie weit willst Du denn deine Batterie über die ToU maximal entladen? 45%? Die eingestellte nutzbare Batterie-Power ist auch sehr gering - zwischen 5:00 - 22:00 nur max. 1,5kW Batterieleistung?

Mehr bekommt man aus deinen geposteten Einstellungen nicht raus....

 



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2393
 

das steht in Deiner Time of use Tabelle

die unteren drei Zeilen habe ich mir gespart

willst Du das so?

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@mwannema)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

ah ich verstehe. d.h. wenn nicht charge ist, dann gilt das automatisch für discharge. die anleitung schweigt sich dazu aus, daher dachte, ich das es für discharge keine anwendung hat. dann passe ich das natürlich an.  

danke für diesen input.



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2393
 

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@mwannema)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

@matthias65 

1. willst Du auch Solar verkaufen, dann muss der Haken bei Solar Sell rein

=> nein. kein verkauf. 100% eigenverbrauch.

 

2. 150W Zero Export ist viel... würde ich eher auf 20 stellen

=> ok. wird angepasst. was ist mit der toleranz der CT? diese sind ja nicht geeicht und dürften damit so bei 5% liegen.?

 

3. wozu Grid-Peak shaving - das ist mehr was für die Afrika-Region, um das Netz zu stabilisieren und es belastet sehr den Wechselrichter

=> ich möchte damit erreichen, dass mein netzbezug auf idealweise 30,5kVA beschränkt wird.
damit habe ich die bessere konzessionsabgabe, und gleichzeitig muss ich nicht zu viel leistung bezahlen (ich will den bereich bis 39kVA mit peakshaving vermeiden). wir haben wir eine RLM und ich möchte dadurch parallel auch die betriebsstunden am netz noch weiter hochbekommen = besserer wirkleistungspreis beim primärversorger.

 

4. die Zeiten in der ToU-Tabelle kannst Du so nicht einkürzen. Es müssen alle 6 Slots zeitlich aufeinander folgen. Es wurde hier schon öfter merkwürdiges Verhalten bei derartigen Einstellungen berichtet.

=> war mir nicht bekannt. passe ich mal zum test an.

 

Wie weit willst Du denn deine Batterie über die ToU maximal entladen? 45%? Die eingestellte nutzbare Batterie-Power ist auch sehr gering - zwischen 5:00 - 22:00 nur max. 1,5kW Batterieleistung?

=> ich habe das so verstanden, dass es in dieser einstellung nur ums laden geht, nicht ums entladen. links steht ja grid charge.

=> ich gehe gerne bis 25% runter. angedacht war, dass wenn die sonne nicht reicht, ich auf 45% aus dem netz nachlade um peak-shaving betreiben zu können.

=> wenn viel sonne soll die batterie natürlich voll werden.

 

danke für die informationen.



   
AntwortZitat
(@mwannema)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko

habs verstanden. meine PDF anleitung hat einen anderen wortlaut, der mir was anderes suggerierte \o/



   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 438
 

Nach meinem Verständnis und Erfahrungen ist die "power" Spalte tatsächlich nur für die Entladung.

Bei mir ist auch grid charge an und der Strom für die Netzladung wird im Menü "Battery Settings" eingestellt.

 

 

Dieses Verhalten kenne ich so nicht:

 

zu Pkt 2.:   das mit der Toleranz der CT's geht schon in Ordnung. Mit der Einstellung auf 20W reduzierst Du den generellen Netzbezug.                       Der WR braucht diese Grundlast als Regelgröße. 



   
AntwortZitat
(@mwannema)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

also entweder stimmt das nicht, was die batterieladung angeht,  oder ich habs nicht verstanden.

habe die einstellungen nun wie folgt angepasst: 

mit dem ergebnis, dass sich die batterie grosszügig entladen hat: 

mir ist vollkommen unklar, obwohl die anleitung etwas anderes dazu schreibt, warum er nachts nicht nachlädt:

dann scheint das nicht zu funktionieren. 

ich erlaube zu jederzeit aus dem netz zu laden und schränke nur die leistung ein, und gleichzeitig aus der batterie so viel leistung zu nehmen wie möglich um zu shaven.



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2393
 

ICH habe in über 3 Jahren noch kein einzige Sekunde bei Grid Change ein Kreuzchen gehabt, bekommst Du nachts den Strom so billig das sich das trotz der Lade- und Entladeverluste rechnet?

das ist eine Leistungsangabe, ich halte es für ausgeschlossen das ein 25K da Nachts um 21:55 Uhr weit über 30 kW produziert.

Könnte es sein das dort viel zu viel Informatik-Know How und viel zu wenig Elektrotechnik Know How am Werke ist?

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 438
 

Das funktioniert auch nicht mit deinen Einstellungen der Zeiten. Mach mal bitte alle Zeiten aufeinanderfolgend. 00:00 bitte nicht verwenden. Z. B. 01:00 - 05:00, 05:00-08:00, 08:00-10:00, 10:00-15:00, 15:00-18:00, 18:00-01:00. Du willst die Batterie bis 25% hauptsächlich entladen und zu bestimmten Zeiten aber mind. 45% haben, wegen dem peak shaving, dann ändere bei diesen Zeiten Batt auf 45% und setze dort den Grid Charge Haken. Dann wird ohne Sonne mit Grid auf 45% gehalten und wenn Sonne da ist, natürlich bis auf 100% geladen.

So habe ich das verstanden. Grid Charge lädt die Batterie bis zum eingestellten %-Wert in der ToU-Tabelle. Alles über diesen %-Wert wird mit bis zu dem eingestellten Power-Wert aus der Batterie gezogen bis die Schwelle das %-Wertes in der ToU erreicht ist.

Wie gesagt, ich habe auch Grd Charge mit 4A an, da sich meine Batterie trotz 25% in der ToU sehr langsam weiter entlädt und im Winter bei kaum bis keine Sonne ich die 25% halten möchte.

 

Vielleicht ist das ja auch alles falsch aber zumindest funktionieren diese Einstellungen an meinem WR seit 3 Jahren.



   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 384
 

Habe zu dem Thema ein interresantes Video von Deye gefunden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Darin sieht man deutlich das bei Grid-Peak shaving die TOU Tabelle nicht eingehalten wird, sondern die Einstellung in den Battery settings. Minute 2:50
Also so, wie bei Inselbetrieb das auch gemacht wird. Macht irgendwie auch Sinn.
TOU Tabelle für "normal" Betrieb. Differenz zwischen Batt. Low und SOC TOU kann dann für Grid-Peak shaving genutzt werden.



   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 438
 

Das ist ja dann die Erklärung - wieder was gelernt (Obwohl ich peak shaving nicht benutze). Die anderen Sachen, die ich geschrieben habe, sollten aber stimmen.

 



   
AntwortZitat