Hallo
Wo kann ich denn den Ladestrom einstellen der die Akkus läd ?
Momentan laden die Akkus mit -4,25 kw / ca -78A und geht nicht höher.
Freundliche Grüße aus dem Sachsenlande.
12 KWp - Südwest 45° 2 x 13 DHN-78X16 630Wp
1 x 12 KW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
2 x 12,5 KWh LiFePO4 Felicity Solar LPBF48250
Hab nun mal etwas gelesen und probiert.. aber keine Chance Ich bekomme den Ladestrom nicht über -4,10Kw / -75A
Schein so, als wenn das BMS es begrenzt. Oder ich etwas übersehe.
Freundliche Grüße aus dem Sachsenlande.
12 KWp - Südwest 45° 2 x 13 DHN-78X16 630Wp
1 x 12 KW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
2 x 12,5 KWh LiFePO4 Felicity Solar LPBF48250
Vieleicht mal Voltage Modus vom Deye probieren, anscheind hast du Kommunikation probleme mit dem Deye.
Ja das hab ich dann auch gemerkt, hab alles noch mal neu gestartet, dann gings.
Ich hab heute gesehen das ich vor drei Tagen eine Fehlermeldung (F51) bekommen habe. Da ich aber die Woche unterwegs war, hab ich es jetzt erst bemerkt. Was auch immer da los war.
Freundliche Grüße aus dem Sachsenlande.
12 KWp - Südwest 45° 2 x 13 DHN-78X16 630Wp
1 x 12 KW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
2 x 12,5 KWh LiFePO4 Felicity Solar LPBF48250
Guten Tag liebes Team,
wir haben einen Deye 8kwp 3 Phasen 48v,
auf dem Datenblatt werden mögliche 190 Ampere Ladestrom ausgewiesen.
Leider bekomme ich mit dem WR max. 165 Ampere konfiguriert.
Die Akkus sind pylontech US5000 2 Stck. Mit je 100Ampere.
Warum kann ich nicht mehr als 165 Ampere konfigurieren?
Liebe Grüße
AS
Wie leer oder voll sind denn die Akkus? Meine Glaskugel ist gerade im Geschirrspüler. Die meisten Probleme machen übrigens unkorrekte Fehlerbeschreibung, weil man Buchstaben für den Klimaschutz einspart, daraus resultierende falsche Diagnose und so weiter....
Geht es um Eure eigene Anlage? Oder die eines Kunden?
Interessante Webseite übrigens. Äußerst transparent. Zuerst Daten abfischen und dann "ein individuelles Angebot"? Ich nehme dann gerne die Installation eines dtsu 666 für 250 Euro, ohne Zähler, den muß der Kunde ja stellen. Bitte natürlich komplett mit modbus rtu an einem PC zum Auslesen. 😁.
@roman Guten Abend, das Thema hat sich erledigt. Nach dem Software Update ist alles prima. Danke der Hilfe. Thema damit geschlossen.