Manches mag richtig sein, aber du übersiehst eben einen ganz entscheidenen Punkt:
Für mich war es wichtig nur ein System zu haben und nicht 5.
Und unter diesem Geischtspunkt passt es wunderbar, ob du das nun anders siehst oder nicht 😉
Zum Eingenbedarf des WR: ich bin immer noch der Meinung, dass der All in One da sparsamer ist als deine beharrlich hingestellten 1%. Konnte ich bisher nicht sehen. Warten wir einfach mal den Winter ab. Laut PVGIS sollte ich im Dez mit 50-100kWh Zukauf auskommen bei einem Monatsbedarf von 300kWh ohne PV. Könnte ich mit leben.
Auf die unteren 3 Absätze "blabla" geh ich nicht mehr ein, wie immer viel Unterstellung usw.
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Nur um es nochmal ganz klar zu sagen, da ich selbst ganz am Anfang auch mal von etwas anderem ausgegangen war (aber es noch vor dem Kauf herausgefunden habe wie es richtig ist):
Wenn dort steht 2 Strings pro MPPT, sind zwar Anschlüsse für 2 Strings da, beide Strings werden aber wie bereits gesagt parallel betreiben. Es besteht also KEINE Möglichkeit, dass beide Strings unabhängig voneinander auf jeweils ihr eigenes Optimum geregelt werden. Eben parallel.
Sollte man einfach wissen bzw. sich im klaren sein um entsprechend planen zu können.
Kann ich mppt 1.1 und und mppt1.2 parallel schalten oder muss ich?
Könnte ich 8 Trina 450 beim 10 oder 12 K Deye niedervolt Deye SUN-12K-SG04LP3-EU auf
mppt1.1 anschließen (ca. 10 A) ,
mppt1.2 nicht belegen und
8 weitere Trinas auf
mppt2 legen (ca.10 A)?
Laut
https://ivg-energy-solutions.de/panel-calculator/
schon
Bild von ca. Werten Trina Vertex S+ 450
Also alles kann , nichts muss?.-)
Hab auch einen 8k und die Grenze wurde auf 6000W erhöht. Dann regelt er auch ab.
Hast du probiert Max solar power auf 16000W oder größer einzustellen? Über Modebus kann ein höherer Wert als über HMI eingestellt werden.
Also Kann ich mit dem 8 K nur 6000W einnehmen?
Ich dachte wenn Batterie voll, holt er bei max Leitung die 7200 Watt meiner Module( bzw. 6700Watt da 0 Süd aber nur 12° Steigung)
und der Rest hat ja schon 220 Volt über Gen Port BKW und wird einfach zur Netzeinspeisung durchgeschleift???
Kann ich mppt 1.1 und und mppt1.2 parallel schalten oder muss ich?
Die sind sowieso parallel sobald sie am WR an diesen Anschlüssen angeschlossen werden, du hast gar keine Wahl.
Daher müssen auch beide Strings gleich sein
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Nun der nächste Aspekt. Der Wirkungsgrad des Wechselrichter ist im oberen Drittel besser.
Das stimmt nicht ganz, der Unterschied ist sehr gering. Anbei drei Bilder, maximale Leistung, knapp über dem unteren Drittel und im unteren Drittel.
Wirkungsgrad im unteren Drittel 0,94
Wirkungsgrad knapp über dem unteren Drittel 0,97
Wirkungsgrad bei max. Leistung 0,96
Und noch ein Aspekt, den du nicht berücksichtigt hast. Wenn der WR nicht voll ausgelastet ist, erzeugt er weniger Wärme. Weniger Wärme bedeutet längere Lebensdauer.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Also Kann ich mit dem 8 K nur 6000W einnehmen?
Über ein MPPT ja, über 2 MPPTs kann der 8K bis zu 10400 Watt vom Dach holen.
Vielleicht lieber gleich 12 kW WR kaufen?
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
@miki321 Da du zum Glück Trina Module mit sehr hohen Spannungen gewählt hast, kannst du selbstverständlich 8 Module auf MPPT1 und MPPT2 legen. Die minimale Spannung bei 8 Modulen würde bei ca. 300V pro String liegen und damit im MPPT-Bereich von 200 bis 650V. Parallel schalten macht keinen Sinn.
Da hast Du mich wohl falsch verstanden. Ich dachte ich müsste am 10 oder 12K immer parallel fahren um in Richtung der 26 A zu kommen. Daher hatte ich die ganze Zeit den 8 K bevorzugt da die vorderen 8 module morgens teilverschattet und die hinteren Abends-und somit der mppt Punkt bei parallelschaltung nicht optimal wären.
@Bubu
Aber wenn dem nicht so ist alles mehr als super.
Dann hole ich einen 12K und hänge
8 Module an MPPT1.1
8 Module an MPPT2
und MPPT1.2 (also die eigentliche Parallelschaltung ) lasse ich weg.
So,
andere Planung da so viel über den Eigenverbrauch eines 3-phasen WR diskuttiert wurde.
Neue Planung!?
1 phase wechselrichter deye 5 KW ( hoffentlich hier in DE zugelassen---ab 4,6KW/H ja böse in DE)
da Standbyverbrauch von meinem Haus über Tag ohne Anwesenheit 70-180 Watt/h (shelly pro 3em zum tracken verbaut)
Und ansonst komme ich auch selten über die 4,6 KW Verbrauch ( kurz abends Kochen -- und Samstags morgens Trockner Waschmaschiene Spülmaschine Staubsauger).
Die drei phasen Dinge wie Kreissäge, Wippsäge, Kompressor, und sonstige brauch ich nur ein paar Stunden im Jahr ( kein Boiler oder Wärmepumpe permanent).
Ich plane daher nur einen 5 KW einphasig, sowie 3x 1500 Microinverter Direkteinspeisung nur Sommer
--mit je 6 Trina Module an Mppt 1 und 6 Trina Module an Mppt2 zu hängen
Die restlichen 4 beschatteten von PV1 unten an einen 2000/1500 Watt Microwechelrichter oder an 2 x 800 Watt Dinger ( empfehlung gerne über private Nachricht damit Beitrag nicht zugemüllt wird). für PV1
Pv2 1500 Watt Microwechselrichter sowie
Pv3 1500 Watt Microwechselrichter
den 5 KW Deye will ich auf Phase 2 einspeisen - da Tagsüber am meisten Verbrauch (ca.100 Watt)
die 3 Microwechselricchter(1x2000/1500 1x1500 1x1500) will ich auf Phase 3 einspeisen lassen ohne durch den Deye zu gehen über Sommer wenn sowieso zu wiel PV Ertrag.
Von November bis März-April würde ich dann gerne Phase 3 der Microwechselrichter auf den Gen-Port des Deye zuschalten um die Batterie tagsüber zu speisen.
Sinnwoll oder bin ich doch auf dem Holzweg?
Wünsche allen noch eine sonnige Woche 🙂
Was erhoffst du dir da an Einsparung? 40 Watt?
Hatte bis letztes Jahr Oktober7 Jahre ein Einphasiger, 50-65 Watt Eigenverbrauch.
Glaube mein MPP verbraucht auch um die 50 Watt nur um die 4,2 KW zu machen vom Akku.
Genau das würde ich gerne wchwarz auf weiss wissen ,
aber es gibt leider nicht wirklich viele Daten zu dem Thema.
mich hat dieser Post verschreckt
https://akkudoktor.net/t/effizienz-vom-deye-sun-8k-sg04lp3-eu/13205/64
dieses Leistungsdiagramm hat einen bescheideneen Wert unter 1000Watt abnahme bei einem 8K 3-Phasig.
bei zu wenig Verbrauch wie bei mir ca. 15 Stunden am Tag kein guter Wirkungsgrad bei 3 Phasen .
Ich erhoffe mir 2/3 besseren Wirkungsgrad da nur eine Phase zu überwachen und zu bedienen.
Oder sollte ich mir doch die Hochvolt Inverter anschauen-- Akku preise gehen ja so langsam in den Keller 😕
@miki321 Bei Hochvolt hast du halt das Problem mit den Akkus, dass du die nur eine gewisse Zeit erweitern kannst zumindest so die Theorie und zum Teil auch die Erfahrung.
Ich hab aus ähnlichen Gedanken auch nur den 5kw lp1Allerdings mit smartmeter, so kann er den Bezug über alle Phasen bis 4,6 kW natürlich, auf 0 ausregeln
Alles fein, so lange keine andere PV am Grid hängt, wie bei mir
Denn die Möhre kann nur 6000W gesamteinspeisung am Grid , er sieht ja alles weil er direkt am eHZ misst und Überschuss AC bei Bedarf in den Akku packt
Ich hoffe auf das Firmware Update, war ätzend die letzten 2 Sommer mit einigen kWh Verlust, weil der deye seine PV auf 0 regelt bei 6kE Überschuss , mit 15kW parallel am Netz .. passiert das schnell
@euro WIE JETZT?
Ich will keine Überschusseinspeisung über AC Load oder AC Netz (schön wenn er das kann aaabbber dann alles andere problematisch wird 🙁 )
Im Sommer da zu viel PV will ich nur aus den 2x 6 Trina am 5K Deye in die Batterie--> Überschuss danach Netz
Im Sommer will ich die 3 x 1500 Watt Wechselrichter nur ins Netz
Im Winter die 3 x1500 Watt Wechselrichter an Gen Port (um dann auch in die Batterie einzuspeisen).
Geht das wirklich nicht so???
Und was ist wenn ich die Einspeisung der Sommer 3x1500 Watt hinter den Ct Klemmen einspeisen lasse?