Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Welcher DEYE Hybrid...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Welcher DEYE Hybridwechselrichter ????

77 Beiträge
16 Benutzer
6 Reactions
3,158 Ansichten
(@miki321)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 11
 

@roman Leider keine Antwort nur eine Frage. Ich wollte auch grade einen 8 Kw hybrid kaufen wegen der 2 mmpt tracker.

Kann ich auch einen 10 Kw kaufen und an

mppt1   8 Stück

Trina Solar Vertex S+ TSM-450NEG9R.2

und an mppt2 8 Stück dranhängen und Mppt3 vorerst nicht nutzen

 

Fläche 2 und 3 -->  3+3 Module mit BKW-Wechselrichter an anderen Orten wollte ich über den Generatoranschluss einspeisen.

 

Ober braucht ein 10 KW die 26 A ?  Ich hätte ja nur ca. 9Amp und 3600 Watt pro String.

 

Danke schon mal im Vorraus.

 

 

 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 473
 

Wie kommst du darauf dass der 10K 3 oder mehr MPPTs hätte?!

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1706
 

@Miki: eine USV Anlage kauft man entsprechend seinem Leistungsbedarf (auf einer Phase)

daher ist der Deye 12K in der Niedervolt Version die letzten Jahre so beliebt gewesen.

es gibt Deye Hybrid mit 3 MPPT Trackern der kleinste 3-Phasige ist der Hochvolt mit 29.9/30 kW alles darunter hat möglicherweise 3 Eingänge aber nur zwei MPPT-Tracker.

Der MPPT1 am 10K und 12K könnten es mit drei Strings deiner Hochvolt Trinas aufnehmen, wenn diese gleich lang sind und nicht unbedingt alle am perfekten Süddach sind. 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@miki321 wie plastiko schrieb, schau was du an UPS Leistung brauchst. Beim 8k hast du glaube ich nur 2 mppt Eingänge. Beim 10er kannst du die Strings bedenkenlos parallel schalten. Also auf mppt 1Q a und mppt2 b. Und den mppt 2 für Erweiterung frei lassen. 

Sind alle Module auf einer Ausrichtung? 


   
AntwortZitat
(@longquan28)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 4
 

Danker für die Infos

ich habe jetzt verstanden bei der 10 oder 12KW hat man 2 MPPT aber eine Möglichkeit auf 2 Parallel Schaltung mit der gleiche Mengen von Module ( Spannung 1 = Spannung 2).

Hier kann man bei 2 verschiedene Ausrichtungen paralle auf 1 MPPT anschliesen

 

Danke

 

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@longquan28  siehe immer im Datenblatt nach

  2/ 1+1 bedeutet 2 mppt tracker, jeder mit einem Eingang. 2/2+1 bedeutet, 2 mppt tracker, einer mit 2 Eingängen und einer mit einem Eingang. 

Je mppt tracker sind dann in der anderen Spalte die maximalen Ströme angegeben. Für den 1. mppt tracker sind die Ströme der einzelnen Strings zu addieren und müssen immer geringer sein. Ist nicht so schwer 🙂


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 473
 

Nur um es nochmal ganz klar zu sagen, da ich selbst ganz am Anfang auch mal von etwas anderem ausgegangen war (aber es noch vor dem Kauf herausgefunden habe wie es richtig ist):

Wenn dort steht 2 Strings pro MPPT, sind zwar Anschlüsse für 2 Strings da, beide Strings werden aber wie bereits gesagt parallel betreiben. Es besteht also KEINE Möglichkeit, dass beide Strings unabhängig voneinander auf jeweils ihr eigenes Optimum geregelt werden. Eben parallel.

Sollte man einfach wissen bzw. sich im klaren sein um entsprechend planen zu können.

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@miki321)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 11
 

Danke für die schnellen Antworten.

Da ich morgens das vordere Modul rechts und abends das hintere Modul links verschattet bekomme ist die parallelschaltung für mich ungünstig.

also lieber den 8 KW nehmen und je 8 Module (3600Watt) in Reihe anklemmen.

Wenn ich noch was zusätzliches dranhängen will kann ich ja über den Generatorport einspeisen?!

 

 


   
AntwortZitat
(@miki321)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 11
 

@roman 

Danke für die schnellen Antworten.

Da ich morgens das vordere Modul rechts und abends das hintere Modul links verschattet bekomme ist die parallelschaltung für mich ungünstig.

also lieber den 8 KW SUN-8K-SG04LP3  PV-Eingangsstrom 13+13 Amp 

nehmen und je 8 Module (3600Watt) in Reihe anklemmen.

 

 

Wenn ich noch was zusätzliches dranhängen will kann ich ja über den Generatorport einspeisen?!

 


   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 372
 

Veröffentlicht von: @Anonym

Beim 8k hast du glaube ich nur 2 mppt Eingänge.

Ich habe 8 kW WR, er hat 2 Mppt, aber 3 Eingänge, genau wie der 12 kW WR. Der erste Mppt mit 2 Eingängen und der zweite Mppt mit einem Eingang.

Ich hatte die 1128 Firmware drauf, die Firmware hat tatsächlich MPPT auf ca. 50% der Nennleistung begrenzt.

 

Ich habe die Firmware auf 1135 aktualisiert und die Begrenzung war weg.

Ich muss sagen, dass ich nur 10 Trina 430 Watt Module am Mppt 1 habe. An dem Tag hat es geregnet, also war es kühl, dann kam kurz die Sonne raus. Es waren sogar kurzzeitig 5300 Watt, die der WR vom Dach geholt hat.

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1706
 

Respekt, 12.5 A mit Trina Modulen... 👍 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 473
 

Was wundert dich daran?
Hatte auch schon mehrfach 22-24A aufm MPPT (2 Strings)

Ich kann bisher 0 negatives über die Trinas sagen.

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 137
 

@amiko Kleine Ergänzung. Hab auch einen 8k und die Grenze wurde auf 6000W erhöht. Dann regelt er auch ab.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1706
 

Es gibt keinen Grund was negatives über Trina zu sagen wenn die elektrisch in die Anlage passen.

man sieht halt regelmässig das die Kollegen mit den kurzen Strings keine Trinas nehmen und die Kollegen mit den langen Strings ums verrecken Trinas nehmen wollen.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 473
 

Bei mir passt es eben optimal. Ich lauf immer sehr nah an den 600V auf die der WR ausgelegt ist.
Ich sag ja, hatte erwartet das die Anlage gut produziert, aber so gut wie sie jetzt schlussendlich läuft wurde ich nochmal positiv überrascht.

Bin auf den Winter gespannt.

GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
Seite 3 / 6