8 restlichen NW Module auf MPPT2 legen
Die 440 Watt Module haben eine STC Nennspannung Umpp (V) von 32,99 V, mal 8 Module ergibt ca. 264 V bei 25°C. Im Sommer noch weniger, da die Temperatur steigt. Reicht das für einen sicheren Betrieb des MPPT2?
ich hab 7 schwächere Module am 12K, (keine Trina) funktionieren problemlos.
aber jeder wie er will.
ich hab 7 schwächere Module am 12K, (keine Trina) funktionieren problemlos.
Ich habe 10 Trina mit 430 Watt an einem 8 K, bei dem Wetter holt der WR nicht mal 4 kW aus den Modulen.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Ich hätte an je 12 Module an PV1.1 und PV1.2 und 16 Module an PV2 gedacht. Mit einem 12KW LV WR. Spannungen sind so weit safe. Jedoch weiß ich nicht (mehr) wie sich die Gesamtleistung des 12er auf die MPPT verteilen. Das wären dann ggf. 10KW auf PV1 und 7KW auf PV2.
Wenn die Sonne runterbrennt würde auf dem leistungsstärkste (SE) Dach wird der MPPT2 wohl abregeln das NW Dach wird IMHO niemals 10 kW bringen.
daher die Idee das beste Dach auf MPPT1 zu hängen, der hat reichlich Reserven auch für die 16 Module vom NW Dach... denke ich mir so.. aber vielleicht gibt es ja eine bessere Verstringung.
aber jeder wie er will.
ich hab 7 schwächere Module am 12K, (keine Trina) funktionieren problemlos.
Ich habe 10 Trina mit 430 Watt an einem 8 K, bei dem Wetter holt der WR nicht mal 4 kW aus den Modulen.
es geht ja darum ob die 8 Module nicht zu wenig Saft liefern dass der Deye auch startet.
also 7 Module starten den Deye auch im Dreckwetter im Winter wollte ich sagen...
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Hattest du nicht mal die Info, wie viel Leistung die jeweiligen MPPT können? Aus der Praxis weiß ich, dass mein 10er auf PV2 bei 5KW zu macht und PV1 über 7KW kann.
Bei nem Freund von mir hängen am mppt 1 10 kW die nicht abgeregelt werden. Ist ein 10k. 2 Strings süd 20 Grad Neigung, bluesun 440 wo. Je String 14 Module
Im Südafrikanischen Forum hat ein User eine Aussage von Deye gepostet das z.B. beim 12K der 15600W verarbeitet der MPPT1 10400W und MPPT 2 5200W verarbeiten könnte also 2/3 und 1/3 auf MPPT1 und MPPT2.
Ich halte das für eine plausible Erklärung.
aber jeder wie er will.
Im Südafrikanischen Forum hat ein User eine Aussage von Deye gepostet das z.B. beim 12K der 15600W verarbeitet der MPPT1 10400W und MPPT 2 5200W verarbeiten könnte also 2/3 und 1/3 auf MPPT1 und MPPT2.
Ich halte das für eine plausible Erklärung.
Ich denke, PV2 kann viel mehr als 5200 Watt. Schaut euch das eingefügte Bild an, da ist noch viel Luft nach oben. Bei 500V und 13A sind es 6500 Watt.
Über Modbus ist es u.a. möglich, den Grenzwert von 15600 W zu erhöhen.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Übrigens, dieser Tage bekam ich vom Deye Service die Aussage, meine Verkabelung ist falsch. Der einphasige Deye kann nicht mit dem smarte dtsu drei Phasen überwachen. Ich bat dann höflich, die eigentliche Frage an jemanden zu übergeben der sich auskennt. Und dann hatte ich eine ganz andere Antwort. Nur mal zum Thema Aussage des Service. Kommt immer drauf an wen man erreicht.
Ich habe 12 KW DEYE, MPPT1 13 x420W , funktioniert gut, MPPT2 (1) 10 x420w + MPPT2 (2) 4 x420w angeschlossen. die PV 2 bricht zusammen. Könnt Ihr mir sagen warum ?
Danke
Im Südafrikanischen Forum hat ein User eine Aussage von Deye gepostet das z.B. beim 12K der 15600W verarbeitet der MPPT1 10400W und MPPT 2 5200W verarbeiten könnte also 2/3 und 1/3 auf MPPT1 und MPPT2.
Ich halte das für eine plausible Erklärung.
Ich denke, PV2 kann viel mehr als 5200 Watt. Schaut euch das eingefügte Bild an, da ist noch viel Luft nach oben. Bei 500V und 13A sind es 6500 Watt.
Über Modbus ist es u.a. möglich, den Grenzwert von 15600 W zu erhöhen.
Ich vermute auch dass es keine harten Grenzen sind, auch mag ich mich erinnern dass neuere Firmwareversionen da grosszügiger sind??
Bei Dir ist der MPPT2 über der 1/3 der Gesamtleistung, der MPPT1 aber auch reichlich unter der 2/3 der Gesamtleistung.
Ich betrachte diese 2/3 zu 1/3 Verteilung oder die 50/50 Verteilung bei den 8K oder kleineren als Auslegungsempfehlung.
also in diesem Fall,
wenn der Kollege die 16 Module auf dem Südost Dach an MPPT2 hängt, könnte ich mir vorstellen dass diese auch schon mal 6.5 bis 7 kW liefern könnten, und das könnte IMHO für den MPPT2 zu viel sein.
aber jeder wie er will.
Kann es evtl sein, dass diese asymetrische Aufteilung der Leistung auf die einzelnen MPPTs nur beim 12K und 15K ist?
Und alle anderen auf beiden Kanälen gleichstarke MPPTs haben?
Würde für mich nach Datenblatt auf jeden Fall Sinn machen:
Ich hab ja nen 20K, der hat auf jeden Fall auf MPPT2 schon mehr als 1/3 der max. möglichen 26kW gebracht, um genau zu sein ist das max was ich bisher hatte irgendwo bei 15,26kW gewesen
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
ja das ist wohl so.
bei den aktuell erhältlichen Niedervolt Hybrid Deye ist es der 10K und der 12K die eine unterschiedliche MPPT Leistung haben, bei den Hochvolt sind es der 12K und der 15K.
die neuen Niedervolt Hybrid der SM2 Serie haben nur noch zwei gleich starke MPPTs die dann 20A verarbeiten können.
(mir wären aktuell drei MPPTs die 14A verarbeiten lieber gewesen, es gibt zumindest bei uns in Europa noch keine 750W Module die dann über 18A liefern, an die MPPTs dann immer zwei Hochvolt Trina Stränge zu hängen ist auch eher unüblich)
In anderen Märkten mit grösseren Dächern ohne die Deutsche 2 m2 Grenze werden die Grossmodule sicher gut ankommen.
aber jeder wie er will.
@longquan28 wenn ich richtig sehe und deinen Wirrwarr korrekt entknote hast du an einem mppt 10 und 4 Module parallel angeschlossen. Wenn dem so ist, mach den kurzen ab und dann siehst du was passiert.
Bei Parallelschaltung immer zwei Strings mit gleicher Leerlaufspannung.
Der mppt 1 ist intern parallel geschaltet. Der Wechselrichter hat nur 2 mppt tracker.