Hallo Leute,

ich habe eine 3 Jahre alte PV Anlage mit einem Fronius Gen24 Wechselrichter. Da die Speicher für diesen Wechselrichter noch immer sehr teuer sind (und nur 2 Hersteller überhaupt zugelassen sind), wollte ich mir einen alternativen Wechselrichter suchen, der 48V Batterien nutzen kann. Nach vielem lesen bin ich auf den Deye Wechselrichter gekommen, der mir wirklich sehr gut gefällt. Nach dem Tausch, würde ich den Gen24 verkaufen und komme dann wohl mit +/- 0 durch.

Die Wechselrichter haben folgende technische Daten:
Fronius: max PV Spannung 1000V, max MPPT 800V
Deye: max PV Spannung 800V, max MPTT 650V

Derzeit habe ich PV Module mit folgenden Daten angeklemmt.
STC: Nennleistung: 370W
STC: Voc: 40,9V
STC: Kurzschlussstrom: 11,52A
STC: Nennspannung Vmpp: 34,4V
STC: Nennstrom Impp: 10,76A
Temperaturkoeffizienten:
Voc Temperaturkoeffizienten: -0,37% / °C

Ich habe derzeit 2 Strings in Betrieb.
String 1: Südausrichtung, 19 Module
String 2: Ostausrichtung, 11 Module

Nun zu meiner Frage:
Hab ich ein Problem mit meinem ersten String, wenn ich den Deye einsetzen will?
Stringspannung Vmpp: 34,4V * 19 = 653,6V => also eigentlich minimal drüber, ginge das noch? => hier fehlt auch der Temperaturkoeffizient oder?
dann wären es also 34,4V * 19 * [1 + (-0,28%/°C * [-10°C - 25°C])/100%] = 717.65V => viel zu hoch für den Deye oder?
Stringspannung Voc: 40,9V * 19 = 777,1V => passt, fehlt aber noch der Temperaturkoeffizient, also 40,9 * [1 + (-0,28%/°C * [-10°C - 25°C])/100%] = 44,9V * 19 = 853,26V => zu hoch für die angegeben 800V des Deye

Liege ich mit den Berechnungen richtig? Geht der Deye also wirklich nicht?


   
Zitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 291
 

Mehr als 650V am MPPT ist generell nicht empfehlenswert.

Aber du hast einige Möglichkeiten!

Du könntest den Gen24 austauschen gegen einen Nicht Hybrid Wechselrichte.

Den Nicht Hybrid kannst du dann Netzparallel oder am Gen Port des Deye's verwenden


   
AntwortZitat