Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Speicher für DEYE S...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Speicher für DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU

63 Beiträge
19 Benutzer
12 Reactions
2,620 Ansichten
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@bogge viel Glück.


   
AntwortZitat
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Hallo zusammen,

beim WR war dieser Stecker dabei. Er ist nicht im Lieferumfang aufgeführt. Weiß jemand von euch, wozu der gut ist?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

könnte ein Abschlusswiderstand sein gegen Reflektionen bei einer Bus-Verbindung. 

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/cx805x_hw/2037601547.html&id=

je nachdem welche Kontakte da über ein Widerstand verbunden werden würde erklären ob es der CAN-Bus oder der RS485 ist.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

O.k., danke für die Antwort, auch wenn ich sie nicht wirklich verstanden habe. Aber ein Bussystem habe ich nicht im Sinn, daher bleibt das Teil vermutlich übrig.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Wenn man einen digitalen Datenaustausch von Gerät zu Gerät zu Gerät zu Gerät ... macht dann ist das was anderes als wenn jedes Gerät für sich an einem zentralen Datenbahnhof angeschlossen ist.

Bus-Verdrahtung vs. Stern-Verdrahtung (oder so)

Bei dem Bus-Verdrahtung gibt es auf beiden Enden eine "Sackgasse", und die kann man sich als "Betonwand" oder sich als einem "Tümpel" vorstellen.

Wenn also Datenpakete (Gummibälle) im Bus hin und her flitzen also in die Sackgasse fliegen treffen sie auf die Betonwand und prallen zurück (werden reflektiert) oder die fallen in den Tümpel und saufen ab.

Das reflektieren der Datenpakete stört die Bus-Kommunikation, deshalb hat man am Ende einer Bus-Leitung einen definierten Widerstand (der Tümpel) der diese Datenpakete vernichtet.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Danke für die gute Erklärung, ich habe es nun -weitgehendst- verstanden.

Nun noch eine andere Frage. Beim WR waren zwei Magnetringe dabei, einer -der größere- für die Batteriekabel, der kleiner für das Datenkabel zum BMS. Was bringt es, die Kabel da rumzuwickeln? Ich habe es gemacht, würde aber gerne verstehen, was das bringen soll. Hat das vielleicht was mit Entstörung zu tun?

 


   
AntwortZitat
(@saboli)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 25
 

Als Speicher kann ich ich den Gobel Power Premium 15KW empfehlen und zwar über die Firma Innotemp hier in der Nähe von München. Es hat 6 Wochen gedauert und der Akku kam per Spedition an einem Freitag. Zu viert (Nachbaren) schafften wir das Monster ins Keller (rollt dann aber super).
Am Montag kam eine eMail von Gobel Power via Innotemp: leider hatte Gobel Power nicht den NEEY 4A Bluetooth installiert sondern den Alten 5A (nicht Bluetooth) und bat 100€ Entschädigung oder den NEEY nach zu liefern, was ich gewählt habe.
Innotemp ist zu mir gekommen und hat sich vor Ort zwei Stunden genommen, um den Active Balancer ersetzt (ich hatte vorher die Video von Andy mehrmals angeschaut)!
Ich kann Innotemp wirklich empfehlen, guten und verlässigen Kontakt und sehr guten Know-How !


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@bogge natürlich hast du ein Bussystem im Sinn. Zumindest im technischen Sinne. Der Speicher redet mit dem Deye über die Kommunikationsports 

 Entweder RS485 oder Can. Der Deye hat intern den Abschlusswiderstand verbaut. Sieht man auf der Platine. Deswegen brauchst du keinen. Kann bei anderen Wechselrichter aber auch anders sein.


   
AntwortZitat
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Hallo zusammen,

nachdem nun die Komponenten verdrahtet sind, steht die Inbetriebnahme an. Ich habe es wie von Plastiko Fantastiko in einem anderen Beitrag dargestellt verdrahtet.

Die Solaranlage geht an den Netzumschalter, der ja schon vorhanden ist. Hier kann ich wählen, entweder reiner Netzbetrieb (Schalterstellung Netz) oder reiner Solarbetrieb (Schalterstellung Notstrom). Da der WR trotzdem mit dem Netz verbunden ist, kann er ja die eventuell fehlende Energie aus dem Netz beziehen. Ich habe die Stromwandler verbaut, um eine 0-Einspeisung zu realisieren. Ich möchte keinen Strom verkaufen.

Nun zur eigentlichen Frage. Welche Einstellung im Benutzerhandbuch unter "5.7 System-Arbeitsmodus-Einstellung" ist für mich die richtige: "Nullexport zur Last" oder "Nullexport an CT"?  In den Beispielen haben die Anlagen immer eine Mischung zwischen Ersatzlast und netzgekoppelter Haushaltslast. Ich habe ja nur Ersatzlast, da ich durch meine Norstromstellung alle Verbraucher mit dem DEYE betreibe. Nach meinem Verständnis wäre "Nullexport an CT" das richtige. Liege ich hier richtig?

Grüße, Markus

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von Bogge

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Ob Deine Last (Hütte) am LOAD Ausgang hängt, oder Gridparallel hängt

bei montierten CTs und der Einstellung Zero-Export to CT wird der Deye genau das machen, er wird zuerst Load --> Batterie (oder Batterie --> Load) bedienen und dann sich um das Einspeisen oder Nulleinspeisen kümmern.

Du musst am Deye in der Einstellung absolut nichts ändern wenn Du den Sontheimer umschaltest, der Deye wird immer das gewünschte machen.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Vielen Dank!!


   
AntwortZitat
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Nachdem ich heute die Anlage das erste Mal eingeschaltet habe -alles funktioniert elektrisch soweit- wollte ich in der o.g. Systemeinstellung "Nullexport an CT" einstellen. Folgendes Bild erscheint:

Es lässt sich nichts anwählen, weder direkt mit dem Touchscreen noch mit den Auf/Ab-Tasten Tasten unter der Anzeige. Die seitlichen Menüpfeile, das Kreuz und der Haken funktionieren. Drücke ich die beiden letztgenannten, so springt sowohl beim Haken als auch beim Kreuz das Menü lediglich wieder auf die Auswahlebene zurück.

Auch bei diesem Bild kann ich nur den Wert der Batt-Kapa mit den Auf/Ab-Tasten verändern. Wie komme  ich zu den anderen Eingaben? Die Anzeige links (Punkt) sollte doch eigentlich auf Lithium stehen. Auch würde ich gerne den max. Strom für die Entnahme niedriger einstellen. Der Haken bei "Batt aktivieren" lässt sich auch nicht entfernen. Was mache ich falsch?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten 3 mal von Bogge

   
AntwortZitat
(@caretaker)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 8
 

Dann stell die Systemsprache mal wieder auf English, die deutsche Version ist verbugt und ganz wichtig Batterie aktivieren auf aus das ist für Bleiakkus 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von Caretaker

   
AntwortZitat
(@bogge)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 32
Themenstarter  

Da geht nichts. Hängt es eventuell mit dem Haken in "Alle Änder. sperren" zusammen? Der Haken lässt sich wegmachen, aber beim übernehmen wird ein Zahlen-Passwort abgefragt. Tut mir leid mit den vielen Unklarheiten, aber ich habe so ein Teil noch nicht in Betrieb genommen. Mein alter Steca war da sehr easy....

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von Bogge

   
AntwortZitat
(@caretaker)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 8
 

Wer hat den denn eingerichtet?

Der kommt standardmäßig nämlich nicht auf deutsch und ja das hat mit dem Haken bei Änderungen sperren zu tun.


   
AntwortZitat
Seite 3 / 5